Электроснабжение детского сада
Москва
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 3369
|
|
||||
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14
|
Нужно еще и это учесть ПУЭ 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Покрыть огнезащитной пастой.
например в Пскове везде стоят такие ящики и никто не может ничего с этим поделать |
|||
|
||||
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25
|
ПУЭ 7.1.23. - можно обойти, если поставить шкаф КП (кабельная приставка) после ввода в здание, на худой конец ЯБПВ, но это изврат, в любом случае КП используют для перехода от одного сечения на другое. С соответствующим устройством ввода.
ГОСТы обойти в любом случае не получится, проект не пройдет экспертизу. |
|||
|
|