Электроснабжение детского сада

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.01.2014, 10:58 #1
Электроснабжение детского сада
Михаилip55
 
Москва
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 11

Добрый день!

Необходимо выполнить проект внешенего электроснабжения д/с.
От ТП две кабельные линии до ВРУ д/с. Кабель принят АВБбШв-1-4х240.
От точки ввода до ВРУ необходимо пройти по подвалу (в лотке)
В начале думал пройти этим же кабелем от ТП до ВРУ, но тут задумался:
можно ли так делать? АВБШв ведь не имеет пониженной горючести и тд.
Какие есть варинаты?
Заменить на АВБШвнг(А)-LS?
Просьба помочь с пунктами в (ГОСТ, ПУЭ, СНип и тд) запрещающих прокладку от ТП до ВРУ, простого АВбШв. Обратие внимание, что объект детский сад.
Просмотров: 3369
 
Непрочитано 27.01.2014, 11:11
#2
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


ГОСТ Р 53315-2009 Таблица 2
ГОСТ Р 53768-2010 Таблица 7

одним LS не обойтись, исходя из таблиц - нг-LSLTx
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 12:07
#3
vramir


 
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 14


Нужно еще и это учесть ПУЭ 7.1.23. Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания. Такое разделение должно быть выполнено во ВРУ или ГРЩ.
vramir вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2014, 14:08
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Михаилip55 Посмотреть сообщение
Какие есть варинаты?
Покрыть огнезащитной пастой.

Цитата:
Сообщение от vramir Посмотреть сообщение
Перед вводами в здания не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри здания.
например в Пскове везде стоят такие ящики и никто не может ничего с этим поделать
kifa вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2014, 04:25
#5
Mangy


 
Регистрация: 18.04.2012
Сообщений: 25


ПУЭ 7.1.23. - можно обойти, если поставить шкаф КП (кабельная приставка) после ввода в здание, на худой конец ЯБПВ, но это изврат, в любом случае КП используют для перехода от одного сечения на другое. С соответствующим устройством ввода.

ГОСТы обойти в любом случае не получится, проект не пройдет экспертизу.
Mangy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроснабжение детского сада

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Экспертиза требует двойной тамбур в реконструируемом здании детского сада. maugli Архитектура 10 06.06.2013 04:12
Определение факт. степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания детского сада pusikul Прочее. Архитектура и строительство 22 23.05.2013 14:57
Замечания к стадии П детского сада u_ka Прочее. Архитектура и строительство 15 21.03.2012 14:16
Ищу типовой проект детского сада - 2х и 3х этажные здания SibGuest Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 31.01.2012 16:30