| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Глубина заложения канализационных труб?

Глубина заложения канализационных труб?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 10.01.2018, 05:09 #1
Глубина заложения канализационных труб?
Aragorn
 
Продажа навыков и умений
 
Сибирь
Регистрация: 20.11.2004
Сообщений: 2,405

Не совсем по моей специальности, но может кто знает, подскажите, глубина заложения канализационных труб зависит от глубины промерзания? А то специалисты говорят, что нет конкретных норм.
///
Добавил еще.
В большей в мере интересует деформация труб, расположенных в пучинистых грунтах, ну и чтобы не замерзло.

Последний раз редактировалось Aragorn, 10.01.2018 в 05:51.
Просмотров: 4804
 
Непрочитано 10.01.2018, 05:12
#2
27legion


 
Регистрация: 27.09.2012
Хабаровск
Сообщений: 595


СП 32.13330.2012
Цитата:
6.2.4 Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо определять теплотехническим расчетом или принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе.

При отсутствии данных минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать для труб диаметром до 500 мм - 0,3 м, а для труб большего диаметра - 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, но не менее 0,7 м до верха трубы, считая от поверхности земли или планировки (во избежание повреждения наземным транспортом).
----- добавлено через ~1 ч. -----
может будет полезным Альбом СК 2111-89. "Подземные безнапорные трубопроводы. Материалы для проектирования.", Альбом СК 2103-84 Подземные безнапорные трубопроводы из пластмассовых труб
27legion вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2018, 00:13
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,619


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
В большей в мере интересует деформация труб, расположенных в пучинистых грунтах, ну и чтобы не замерзло.
Тогда однозначно ниже согласно здравому смыслу.
Цена вопроса - 1 м глубины сети, а 1 кольцо одного колодца стоит около 25 тыс. руб. Копейки.

СП 116.13330.2012. Свод правил. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения.
Цитата:
12.3.1 Противопучинистые мероприятия для зданий и сооружений назначают, если устойчивость сооружения, рассчитанная на действие сил морозного пучения, не обеспечивается нагрузкой от сооружения и силами заанкеривания фундамента в талых или мерзлых грунтах.
Рекомендации по учету и предупреждению деформаций и сил морозного пучения грунтов
Ничего не содержат.
СП 22 содержит методику определения глубины заложения, в том числе и для наружных сооружений. Рекомендую её воспользоваться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Глубина заложения канализационных труб?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заложения фундамента Aragorn Основания и фундаменты 54 23.08.2017 12:49
При строительстве водопропускных ж/б двухочковых труб на пучинистых грунтах недостающую глубину заложения фундамента ср.части обеспечить за счет монолитной бетонной или гравийно-песчаной подушки? Lana88 Основания и фундаменты 6 21.04.2017 17:43
Глубина заложения водопровода какая правильная? ILIYA Водоснабжение и водоотведение 7 29.01.2015 09:21
глубина заложения фундамента dallaev Основания и фундаменты 26 11.03.2013 13:10
Глубина заложения фундаментов в пучинистых грунтах. игорёк Основания и фундаменты 17 08.08.2012 10:27