Непрочитано 29.03.2018, 10:06 | 1
Возможны ли такие отверстия в существующей металлической колонне
Mon
 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65

Возможно ли так организовать отверстия в существующей колонне, максимально близко к полке. И как проверить ...

Вложения
Тип файла: pdf уз.pdf (73.7 Кб, 468 просмотров)

Просмотров: 5386
 
Непрочитано 06.04.2018, 09:40
1 | 2 #21
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,157


Зачем эти "танцы" с усилением стенки? Опасное место - полка в зоне отверстия, полку и надо усилять вертикальной накладкой. Какие-то СКАДы/ЛИРЫ... чем они помогут? Тут обычный сопромат, было сечение с характеристиками A, I; после вырезания части стенки накладка должна вернуть эти A, I к прежним значениям.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2018, 07:57
#22
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
И зачем это делать? Какую дополнительную информацию по сравнению со стержневой схемой даст такая модель?
Может и ни чего интересного не даст (тогда вопрос бы не стоял). Я предложил как вариант, допустим, что бы посмотреть распределение/величины напряжений в ослабленных отверстиями местах.
Alexmf вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 13:16
1 | #23
Mon


 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК
Mon, а поперечник или участок каркаса можно увидеть, разрез.... просто как-то судить о пациенте видя только его почку никак.... надо просто понять где колонне больно будет...
Mon, можно увидеть то, о чём выше писал?
Вот я уже скидывал
Вложения
Тип файла: pdf разрез (1).pdf (80.8 Кб, 35 просмотров)
Mon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2018, 13:18
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Mon, окинул поперечник - ничего не будет. Можно вообще не усилять.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 13:43
#25
Mon


 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Mon, окинул поперечник - ничего не будет. Можно вообще не усилять.
Всё равно на будущее хочется знать ,как это считать))
Mon вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2018, 13:55
1 | #26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Mon, как ранее писал - выполнить сечение в конструкторе сечений, подгрузить в скад, просчитать. Скриншоты ранее оставлял. Нужно будет - спрашивайте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2018, 13:59
#27
Mon


 
Регистрация: 16.02.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Mon, как ранее писал - выполнить сечение в конструкторе сечений, подгрузить в скад, просчитать. Скриншоты ранее оставлял. Нужно будет - спрашивайте.
Спасибо за помощь!
Mon вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможны ли такие отверстия в существующей металлической колонне

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Подскажите решение проблемы усталостных трещин в металлической колонне satongips Обследование зданий и сооружений 3 08.09.2017 13:24
Нужно ли заделывать отверстия в перекрытиях в местах прохода воздуховодов? deviser Инженерные сети 4 22.04.2015 12:40
Длинные Отверстия в межколонной полосе плоских безбалочных ж/б плит НОвичок(читающий) Железобетонные конструкции 28 18.03.2014 14:11
Соответствие момента в колонне и плите. Как проверить? Engineer IA Конструкции зданий и сооружений 144 20.06.2008 20:24
Отверстия под крепеж TeDii Прочее. Архитектура и строительство 3 18.01.2005 15:31