| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам

Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.04.2018, 04:41
Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам
Orson
 
Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 144

Добрый день!

Прошу вас помочь разобраться со следующим вопросом, которых был прислан в экспертных замечаниях по проекту (цитирую дословно):

В конструкции узлов крепления стальных балок к колоннам, пластический шарнир (при сейсмическом воздействии) вынести за пределы узла в балку с обеспечением соответствующих соотношений напряжений в сварных швах, накладках и сечении балки.

Вроде каждое слово по отдельности понимаю, но как фраза в целом для меня получается какая то белиберда. Пожалуйста помогите понять что эксперт хотел, что бы я сделал. на всякий случай приложу чертеж той балки про которую говорится и узлов крепления балок к колоннам.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок1.JPG
Просмотров: 291
Размер:	137.9 Кб
ID:	200910  

Просмотров: 4394
 
Непрочитано 04.04.2018, 11:14
#21
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


Бахил, с Остриковым попробуй поспорить.... https://dwg.ru/lib/1191 Обрати, пожалуйста, внимание на исполнение стальных узлов....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2018, 12:09
| 1 #22
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,156


Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
В конструкции узлов крепления стальных балок к колоннам, пластический шарнир (при сейсмическом воздействии) вынести за пределы узла в балку с обеспечением соответствующих соотношений напряжений в сварных швах, накладках и сечении балки.
У тебя сейчас из-за отсутствия ребер в колонне (узел 1) пластический шарнир образуется за счет потери устойчивости и смятию стенки колонны.
Цитата:
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
уже несколько раз делал здания в сейсмических районах на экспертизу и первый раз такое узнаю
Без ответных ребер в колоннах рамных узлов?
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Пластический шарнир в узле крепления стальных балок к колоннам

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Посоветуйте литературу по проектированию, изготовлению и монтажу стальных двутавровых балок с гибкой стенкой. xaB4uk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2017 14:14
Опирание стальных балок на колонну stanislav_1933 Металлические конструкции 14 02.03.2017 10:58
Может ли данный узел крепления балок к колоннам быть жестким? Mocart Металлические конструкции 24 09.12.2016 14:38
Ищу узел крепления портальных связей к ж/б колоннам Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.05.2009 18:01