| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорных стен

Расчет подпорных стен

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2005, 09:55
Расчет подпорных стен
dermoon
 
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252

Подпорные стены гравитационнго типа у нас обычно проектируют по пособию к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". На практике постоянно сталкиваюсь с тем, что существующие массивные подпорные стены прямоугольного сечения из бетонных блоков толщиной 400-600 мм, высотой 2 - 2,5 м по этой методике не проходят. Тем не менее, строители до такой высоты ставят блоки без всякого проекта и расчетов, "по опыту". И действительно, стоят эти стенки спокойно по десять лет. Кто-нибудь расчитывал подпорные стены другим способом, только не КЭ?
Просмотров: 77190
 
Непрочитано 20.02.2013, 19:32
#81
Norma


 
Регистрация: 09.10.2008
Москва
Сообщений: 6


Благодарю за комментарии!
__________________
Жизнь прекрасна!..если правильно одобрать антидепрессанты
Norma вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 11:50
#82
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
у меня стенку в грунте очень долго не принимали, потому что не верили СП 22.13330.2011 и говорили, дескать считай по СНиП "подпорные стены".
СП 22.13330.2011 - это Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Как вам удалось рассчитать подпорную стену используя ТОЛЬКО этот СНиП? Вы раздел 9. "Особенности проектирования оснований подземных частей сооружений и геотехнический прогноз" имеете ввиду?
Раздел "Подпорные стены" был и есть в СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Сейчас действует СП 43.13330.2012 - Актуализированная редакция этого СНиП.
Получается, что у вас вот такая мягкая и сговорчивая экспертиза. А то на форуме разные люди рассказывают всякие ужасы о непримиримых экспертах, которые вот ничего из невошедшего в Перечень из Распоряжения Правительства №1047-р не признают, а проектировщиков, использующих в работе новые СП предают анафеме.

Последний раз редактировалось Leonid555, 21.02.2013 в 12:07.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 19:28
#83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011 - это Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений".
Да, но различия между ними есть, причем даже невооруженным глазом. Многие формулы переведены в более удобочитаемый вид. А вот давления на боковую стенку в грунте в старом снипе я не нашел, а в новом - опаньки, есть!

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
раздел 9. "Особенности проектирования оснований подземных частей сооружений и геотехнический прогноз"
именно его. Или есть какие-то нюансы, которые я не учел и которые не дают мне права пользоваться этим разделом?)

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как вам удалось рассчитать подпорную стену используя ТОЛЬКО этот СНиП?
Нет конечно, не только. Еще использовал томик по геологии, калькулятор, а потом еще статический расчет, подбор арматуры)) СП только для сбора нагрузки.
И.. не подпорную стену - маленькую полутораметровую смотровую яму в гараже))

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Получается, что у вас вот такая мягкая и сговорчивая экспертиза. А то на форуме разные люди рассказывают всякие ужасы о непримиримых экспертах, которые вот ничего из невошедшего в Перечень из Распоряжения Правительства №1047-р не признают, а проектировщиков, использующих в работе новые СП предают анафеме.
Не такая уж она непримиримая, скорее твердоголовая, консервативная и упрямая. По крайней мере в конструктиве. Не любят СП, хоть убей. Утверждают, что "не действителен".
 
 
Непрочитано 19.10.2017, 12:34
#84
krup


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17


Здравствуйте, вопрос по нормативному документу "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85".
п.5.6 дана длинная формула для определения λ. Если в эту формулу подставить ε=0, δ=0, ρ=0 , то получится λ=сosϕ^2.
п.5.8 написано, что при ε=0, δ=0, ρ=0 , принимаем λ=tgϴ^2 или λ=tg(45-ϕ/2)^2
Для ϕ=15 градусов в первом случае λ=0.94, во втором λ=0.59.
Объясните, пожалуйста в чем тут дело?
krup вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 17:14
#85
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от krup Посмотреть сообщение
Здравствуйте, вопрос по нормативному документу "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85".
п.5.6 дана длинная формула для определения λ. Если в эту формулу подставить ε=0, δ=0, ρ=0 , то получится λ=сosϕ^2.
Если в эту формулу подставить ε=0, δ=0, ρ=0 , то получится λ=(сosϕ/(1+sinϕ))^2 . В п. 5.8 все верно написано.
В п. 5.6 в квадратных скобках идет ДРОБЬ! Выражение в круглых скобках дано в знаменателе дроби! Т.е. в знаменателе идет произведение cosε на выражение в круглых скобках.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 15:41
#86
krup


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17


Разобрался!
Leonid555, большое спасибо за развернутый ответ.
krup вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:12
#87
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Подскажите как найти центр тяжести подошвы уголковой подпорной стенки?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 09:34
#88
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 97


Здравствуйте!
Вопрос к обсуждению.
Определение давления на подпорные стены, при наличии в дисперсном грунте свободной воды, давление вычисляется как для грунта во взвешенном состоянии.
Т.е. его объемный вес не далек от 1т/м2 условно, умножаем на мощность слоя, и на коэффициент бокового давления получаем давление на подпорную стену.
Теперь суть вопроса, как учитывается давление самой жидкости в этом слое. Ведь в случае если вода свободная гидростатическое давление никто не отменяет, следовательно давление должно складываться из суммы давление грунта с учетом коэффициента бокового давления и давления жидкости без учета этого коэффициента "ИМХО". Хотелось бы получить подтверждение или опровержение т.к. прийти к истине не удается.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 10:31
#89
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
давление должно складываться из суммы давление грунта с учетом коэффициента бокового давления и давления жидкости без учета этого коэффициента
Всё верно. Берёшь обычное гидростатическое давление воды и плюсуешь к нему давление грунта, массу которого считаешь во взвешенном состоянии (того слоя, который под водой).
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорных стен

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск