| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.

Общая и местная устойчивость металлических балок.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2009, 11:08
Общая и местная устойчивость металлических балок.
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"

5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле

Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.

Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.



Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.PNG
Просмотров: 25777
Размер:	16.7 Кб
ID:	30849  

Просмотров: 98646
 
Непрочитано 22.11.2017, 15:45
#201
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фигура речи "в несколько раз" - это типа требуется усиление в несколько раз. Не надо пургу гнать - стенка по МКЭ теряет устойчивость при К=0,9 - какие НЕСКОЛЬКО?
Смешно. Проверьте что-нить из ЛСТК. Посмеёмся вместе.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смешно. Проверьте что-нить из ЛСТК. Посмеёмся вместе.
А давайте щас подберу сварное сечение, которое ну ни как ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 15:57
#202
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А давайте щас подберу сварное сечение, которое ну ни как ...
Не, не надо ещё одно сечение, давайте лучше письмо напишем .
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 15:58
#203
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Проверьте что-нить из ЛСТК.
При чем здесь ЛСТК?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
А давайте щас подберу сварное сечение, которое ну ни как ...
Давайте. Только с одним условием, для балки должно соблюдаться "балочное" соотношение высоты сечения к пролету.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 16:13
#204
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
При чем здесь ЛСТК?
Расчеты МКЭ в этом случае не действуют?

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Давайте. Только с одним условием, для балки должно соблюдаться "балочное" соотношение высоты сечения к пролету.
Это где и как ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 16:22
#205
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Расчеты МКЭ в этом случае не действуют?
Расчеты МКЭ действуют всегда и везде. Но зачем ЛСТК там, где разговор про фасонный прокат?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Это где и как ?
Это там, где стенка будет работать как стенка балки, а не как балка-стенка. h/l равного 20 для этого будет предостаточно.
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 16:26
#206
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
где стенка будет работать как стенка балки, а не как балка-стенка.
Не забудь ещё закрепить сжатый пояс, чтобы "поймать" именно местную устойчивость.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 16:32
#207
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Расчеты МКЭ действуют всегда и везде. Но зачем ЛСТК там, где разговор про фасонный прокат?
Ну так просчитайте ЛСТК, хоть из известной темы. Забракуете всё и вся
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 16:34
#208
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ну так просчитайте ЛСТК, хоть из известной темы.
Прошу прощения, я не в курсе известной темы. Не про гофробалки случаем?
румата вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 19:38
#209
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Смешно...
Смешно в 2017 году подвергать сомнению правильность результата КЭ-расчета. Это всего лишь один из способов численного решения тех же уравнений. Если в середине прошлого века эффективность этого метода была ниже плинтуса в силу вычислительных возможностей, на сегодня этот уровень на уровне небес. В т.ч. точность результатов. МКЭ собственно есть математика, и не может быть противопоставлен самому себе.
Ансис, Настран... - обхохчешься.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2017, 20:27
#210
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Смешно в 2017 году подвергать сомнению правильность результата КЭ-расчета. Это всего лишь один из способов численного решения тех же уравнений.
И вправду смешно
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 06:00
#211
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
..И вправду смешно
Ничего смешного в том, что МКЭ - это лишь разбиение элемента на элементы. МКЭ проявляет то, что скрыто под тупо примененным M/W. В МКЭ нет ничего противоречащего теории, в нашем случае механике.
Изучай матчасть, чем глупо смеяться. Твой калькулятор МБП примитивен для таких дел. Кругозор-то расширять надо, молодой человек.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2017 в 06:05.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 08:15
#212
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ проявляет то, что скрыто под тупо примененным M/W
Но, если при использовании МКЭ требуется больше материала - то грош ему цена.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 09:53
#213
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Но, если при использовании МКЭ требуется больше материала - то грош ему цена.
Это что за мысль-то?
Приплыли, начинается принцип "закидать шапками".
Больше или меньше материала надо не из-за способов расчета в принципе, а по обеспеченности прочности, устойчивости и т.д. по перечню.
Здесь речь не о том, какой расход стали который метод показал, а о том, который метод БОЛЬШЕ соответствует истине, учитывая, что вселюбые методы расчетов по сути есть лишь теоретическая модель происходящего в физике.
Я могу выработать такую методику (хреновую очень в смысле теории), что расход материала будет в 2 и даже в 3 раза меньше. Да. Вот такому методу цена будет 100500, по твоей логике. Не смешно?
МКЭ - это не такой метод, который с запасом дает, это такой метод, который тоньше и глубже роет. Как бы это пояснить-то...? В СП устойчивость стенок для нашего случая (правда с большой натяжкой - в СП нет прямых указаний по прокатным сечениям, что тоже не в пользу точности методик СП) не просчитывается как таковая, а лишь проверяется на условие гибкости. Грубо: при соотношении высоты к толщине более 3,5 устойчивость обеспечена. Так вот, это "обеспечено" наверняка действует при определенных условиях, которые подразумевались при прямом просчете стенок для нормирования этой гибкости. Мы догадываемся, что это длинные балки и распределенные нагрузки. Отсутствие ограничений этих "длинностей" и "распределенностей" в СП позволяет легетимно использовать эту проверку к нашей балке и получить гарантию надежности.
Однако расчет альтернативным методом (не худшим, а альтернативным, а по правде сказать лучшим) показывает, что объект капстроительства рухнет. Так кому грош цена?
Вы видать соуременный еффектиный заказчег .
Приятное для ушей заказчега: для иных случаев МКЭ может показать приличную экономию материала. СП кстати как обязательная норма не всегда позволит использовать это в проекте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:29
#214
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Пересчитал, получилось 0,53.
Попытался просчитать по программе еще раз - почему-то не вышло, говорит "не требуется", как получил 0,42 сам не знаю Бегло заглянул в Ваш расчет. При вычислении напряжений вместо момента сопротивления Wx=654 см3 взят момент инерции Jx=13050 см4. Впрочем, сути вывода это все не меняет: по нормам все хорошо, по МКЭ - нет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Фигура речи "в несколько раз" - это типа требуется усиление в несколько раз. Не надо пургу гнать - стенка по МКЭ теряет устойчивость при К=0,9 - какие НЕСКОЛЬКО? Никакой опасности нет - гаммы не дадут проявиться этому явлению, и все. Все на грани, еле-еле кое-как. Это просто показательная порка. Для профилактики.
Ильнур, учитесь оценивать цифры результатов Если разница расчета по нормам и МКЭ выходит в 3 раза, то это означает, что рано или поздно проектировщику встретиться балка (пусть сварная), у которой стенка используется по нормам на 99,9% и она же не проходит по расчету МКЭ в 3 раза

Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Прошу прощения, я не в курсе известной темы. Не про гофробалки случаем?
В теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...%D2%CA&page=65 начиная с сообщения 1286 я подбирал сварные балки, удовлетворяющие нормам для "черного" металла с тоненькими стеночками. Думаю, ни одна из них по МКЭ и близко не пройдет. А уж если взять сами ЛСТК ... Сейчас скажут о редуцировании и прочих ухищрениях, применяемых при их расчете. Я же возражу, что мы, возможно, просто не в курсе, что учитывали разработчики норм и почему выходит такая разница для обычных сечений.

P.S. Пора уже переходить к обсуждению местной устойчивости полок. Там разработчики норм вообще "ересь" пишут. У них, видите ли, эта самая устойчивость от уровня напряжения вообще не зависит. Ишь чего удумали, ну прим как дети малые. А мы им ща МКЭмом да по голове

Последний раз редактировалось IBZ, 23.11.2017 в 10:35.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:39
#215
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ - это лишь разбиение элемента на элементы
Offtop: Просто обхохочешься
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ проявляет то, что скрыто под тупо примененным M/W.
Вот это перл!
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если разница расчета по нормам и МКЭ выходит в 3 раза, то это означает
,
что мозги всё-таки надо включать даже при наличии большой зелёной кнопки.
Короче, ищите ошибки в своих "МКЭ".
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:43
#216
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Попытался просчитать по программе еще раз - почему-то не вышло, говорит "не требуется", как получил 0,42 сам не знаю Бегло заглянул в Ваш расчет. При вычислении напряжений вместо момента сопротивления Wx=654 см3 взят момент инерции Jx=13050 см4. Впрочем, сути вывода это все не меняет: по нормам все хорошо, по МКЭ - нет.
Точно, видать бес попутал. Теперь 0,548
Вложения
Тип файла: pdf Местная устойчивость.pdf (193.5 Кб, 49 просмотров)
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:48
#217
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот это перл!
Да, именно так. Запиши расширенную версию перла: M/W зиждется на гипотезе плоских сечений. Эфта гипотеза в нашем случае не подходит. Балка слишком коротка.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
...Короче, ищите ошибки в своих "МКЭ".
Мой КЭ-расчет безошибочен и безупречен. Да. Сам SCAD конечно имеет несколько грубые возможности, но принципиально поиск не выявит ошибок. Тем более что еще 3 разных расчета подтверждают это. Им тоже надо искать ошибки?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 10:59
#218
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Вот прочел чуть темы - и сразу ляп такой - не удержусь
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
У них, видите ли, эта самая устойчивость от уровня напряжения вообще не зависит. Ишь чего удумали, ну прим как дети малые. А мы им ща МКЭмом да по голове
Точно не зависит? Или Вы дальше СНиПа 81 года ниче не признаете?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Мой КЭ-расчет безошибочен и безупречен.
Да! Птамушта это мой КЭ-расчет!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 86
Размер:	24.0 Кб
ID:	195965  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 11:05
#219
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... Если разница расчета по нормам и МКЭ выходит в 3 раза, то это означает, что рано или поздно проектировщику встретиться балка (пусть сварная), у которой стенка используется по нормам на 99,9% и она же не проходит по расчету МКЭ в 3 раза
Учитесь анализировать имеющиеся результаты: КЗУ~0,9 найден для единственного случая, другие двутавры типа ДБ по сортаменту имеют стенки толще (относительно), и для 40ДБ1 найдена только одна ситуация. Так что не найдется. Ни рано, ни поздно. Варианты исчерпаны.
Цитата:
Думаю, ни одна из них по МКЭ и близко не пройдет.
Откуда такие уверенности?
Цитата:
А уж если взять сами ЛСТК ... Сейчас скажут о редуцировании и прочих ухищрениях, применяемых при их расчете.
Обязательно скажут - в МКЭ просто нужно предусмотреть редуцирование (выключение областей), и все. Не всякий КЭ-пакет с этим справится, но принципиально МКЭ покажет, кто зимой где что делал. Например обнаружит запасы.
Цитата:
Я же возражу
Воспользуетесь правом вето?
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
.....Пора уже переходить к обсуждению местной устойчивости полок. Там разработчики норм вообще "ересь" пишут...
Не надо размазывать тему. В качестве контраргументов принимаются только прямые расчеты устойчивости стенки нашего примера. Остальное - пустая болтовня о вреде МКЭ.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
..Да! Птамушта это мой КЭ-расчет!
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 23.11.2017 в 11:57.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2017, 11:08
#220
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


"Ошибка" как минимум в 4-х расчетах МКЭ в разных программах и от разных расчетчиков с разной степенью допущений, это уже как бы системно . Критерии местной устойчивости в СП основаны на работах Лампси Б.Б? Кто в курсе? Надо бы тензор напряжений на расчетной площадке сравнить с МКЭ и СП. Выпишите пожалуйста у кого есть доступ к своему расчету МКЭ.

----- добавлено через ~27 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кисп~0,9
Очепятка, -> Кзу

Последний раз редактировалось B0RGiR, 23.11.2017 в 14:24.
B0RGiR вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01