Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"

5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле

Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.

Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.



Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.PNG
Просмотров: 25746
Размер:	16.7 Кб
ID:	30849  

Просмотров: 98543
 
Непрочитано 19.11.2017, 14:29
#121
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вообще нет попыток что-то другое поискать.
Черных кошек? В темной комнате? При их отсутствии? One mich...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 18:29
#122
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Черных кошек? В темной комнате? При их отсутствии? One mich...
Зачем так много букофф? Не кошек, не в темной комнате, не при отсутствии. И это - One mich пишется не так.
Пример во вложениях. Сталь С345 или С390, если учитывать мелкие концентрации.
КЗУ по стенке 0,86; тау=1,9 т/кв.см; сигма мизес=3,5 т/кв.см; прогиб по нейтрали 1,37 мм.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 40ДБ1.png
Просмотров: 108
Размер:	84.4 Кб
ID:	195793  Нажмите на изображение для увеличения
Название: загруж.png
Просмотров: 109
Размер:	90.4 Кб
ID:	195794  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Геом 40ДБ1.png
Просмотров: 68
Размер:	12.3 Кб
ID:	195809  
Вложения
Тип файла: spr Устой стен 40ДБ1.SPR (150.1 Кб, 15 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 08:21.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 19:36
#123
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем? Где в норме написано, что пояс балки под распределенной нагрузкой надо от поворота раскреплять? Который пункт СП?
Прошу поправить если ошибаюсь, но, честно говоря, всегда полагал что критерии местной устойчивости в норме получены разбиением элемента на отдельные пластины. В форму потери устойчивости, полученной методом конченных элементов, вовлекается всё сечение, с поясами. При комплексном решении задачи оно конечно эффективнее и правильнее. Но вот в качестве сравнения с методами СП, наверное, не очень корректно.
А в целом, хрен с ним, речь ведь по сути не о сопоставлении подходов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0020.jpg
Просмотров: 93
Размер:	282.3 Кб
ID:	195796  Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0021.jpg
Просмотров: 104
Размер:	154.1 Кб
ID:	195797  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 94
Размер:	213.0 Кб
ID:	195798  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 92
Размер:	562.3 Кб
ID:	195799  
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2017, 19:44
#124
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И это - One mich пишется не так.
Позор мне на мою седую голову: Ohne mich
Все прочее, вроде, свидетельствует, что стенка опять не устойчива?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Зачем так много букофф?
Ильнур, для Вас 40 БУКОW много??
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 06:49
#125
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
... стенка опять не устойчива?...
Да, снова неустойчива. Но теперь локального "двукратного" перенапряга под полкой не имеется, и намекать на жижость субстанции и неполное понимание () повода вроде нет. Получается, случай таки нашелся.
Но щас найдется масса способов не признать свободу каталонии факт - вот B0RGiR верхнюю полку бетонирует уже...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 06:56.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 08:56
#126
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, снова неустойчива. Получается, случай таки нашелся.
Только по МКЭ в Вашем исполнении. Нормы по-прежнему разрешают стенку на устойчивость не считать:

Устойчивость стенок балок не требуется проверять, если при выполнении условий (33) условная гибкость стенки не превышает значений:

3,5 — при отсутствии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами;
3,2 — то же, в балках с односторонними поясными швами;
2,5 — при наличии местного напряжения в балках с двусторонними поясными швами.


Цитата взята из СНиП II-23-81*, но аналогичный пункт имеется и в СП 16.13330.2017.

Повторюсь, несмотря на то, что речь идет здесь явно о сварных балках, эти положения вполне применимы, причем с запасом, и к прокату, так как сварной шов (на предмет защемления стенки) явно хуже прокатного скругления. Для сечения 40ДБ1 hef=399-2*9-2*15=351; hef=351/6.2*sqrt (3400/2.1*E6)=2.28 < 3.5. Если бы даже присутствовало местное давление, проверку все равно выполнять бы не требовалось. Можно, конечно, просчитать и по формулам, но результат от этого не поменяется.

P.S. Я уже говорил, но повторюсь, что на своей программе просканировал все нашинские сортаменты, и во всех случаях получил, что расчет стенки на устойчивость без надобности. Что вполне явным образом является свидетельством "заведомой обеспеченности".

И еще, Ильнур, не стоит принимать на свой счет то, что я толкую о квалификации. Например, говорю честно, моей квалификации как расчетчика не хватает для моделирования стержневых элементов (а главное для оценки результата) пластинами/оболочками/объемниками . Сознавая это, я никогда этого и не делаю. При этом мне странно слышать мнения об элементарной простоте такого расчета. Я вообще лично знаю только одного человека, который может напрямую оценить результаты, но у него мехматовское образование.

Последний раз редактировалось IBZ, 20.11.2017 в 09:35.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 09:57
#127
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Только по МКЭ в Вашем исполнении..
Это не проблема - можно эту же задачу прогнать любому в любой программе.
Цитата:
Нормы по-прежнему разрешают стенку на устойчивость не считать
Цитата:
Устойчивость стенок балок не требуется проверять
Цитата:
проверку все равно выполнять бы не требовалось.
А оказывается, зря - КЭ-анализ показывает конкретную потерю устойчивости.
Цитата:
Можно, конечно, просчитать и по формулам, но результат от этого не поменяется.
Вы хотите сказать, что МКЭ -метод - не расчет?
Цитата:
своей программе ... получил, что расчет стенки на устойчивость без надобности
Как я понимаю, это была лишь "сверка" по условию типа "лямда < [лямда]"? Т.е. полноценного всеобъемлющего анализа (как МКЭ) анализа не было?
Цитата:
Что вполне явным образом является свидетельством "заведомой обеспеченности".
Да нет же - НИКАК не является. А лишь является свидетельством соответствия "лямда < [лямда]".
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При этом мне странно слышать мнения об элементарной простоте такого расчета. Я вообще лично знаю только одного человека, который может напрямую оценить результаты, но у него мехматовское образование.
Расчет действительно прост. Непрост анализ результатов, причем не перемещений и не форм. А усилий - у оболочек есть срединные и наружные поверхности, касательные распределяются знакосимметрично, есть локальные вырождения, и т.д. и т.п. Но это сказывается лишь на оценке прочности - а в данном случае сомнений в прочности нет же. Остается устойчивость. Так вот, упругую устойчивость МКЭ просчитывает однозначно верно, и если точности решателю заданы корректно, то форма потери будет реальной, а КЗУ - верной. Это легко доказывается на Эйлеровом стержне.
Разработчик (как я понял, Вы о нем) конечно сказал бы нечто интересное, как всегда, и может быть и неожиданное (скорее он отнесет этой случай к потере устойчивости не стенки, а фрагмента балки, по аналогии с версией B0RGiR). Но пока МКЭ говорит - стенка выпучивается. Несмотря на "лямда < [лямда]". Даже при С390 (лямда=2,4) очень далеко до 3,5, и все равно меньше 2,5. А КЗУ=0,86 (без галтелей кстати).
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 20.11.2017 в 10:02.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 10:24
#128
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
скорее он отнесет этой случай к потере устойчивости не стенки, а фрагмента балки, по аналогии с версией B0RGiR). Но пока МКЭ говорит - стенка выпучивается. Несмотря на "лямда < [лямда]". Даже при С390 (лямда=2,4) очень далеко до 3,5, и все равно меньше 2,5. А КЗУ=0,86 (без галтелей кстати).
с практической точки зрения балка что упадет в этом случае? если часть стенки выпучиваться будет. По моему в буржуйских нормах, могу ошибаться, допускается местная потеря устойчивости элементов, главное чтобы балка общую устойчивость не потеряла.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 10:30
#129
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А оказывается, зря - КЭ-анализ показывает конкретную потерю устойчивости.
Располагая такой информацией молчать преступно, надо "бить во все колокола"! Вы, Ильнур, как честный человек обнаруживший данный факт, просто таки обязаны написать разработчикам норм, ткнув их носом в свой пример !!! Интересно, что же они ответят.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как я понимаю, это была лишь "сверка" по условию типа "лямда < [лямда]"? Т.е. полноценного всеобъемлющего анализа (как МКЭ) анализа не было?
Да, только такое условие и проверялось. Для изгибаемых элементов во всех случаях оно выполнилось, для прочих НДС в нескольких десятков случаев - нет.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет же - НИКАК не является. А лишь является свидетельством соответствия "лямда < [лямда]".
Во всех случаях проверка не нужна, а заведомой обеспеченности нет? Ну-ну ... А мне представляется отсутствие необходимости в проверке именно заведомой обеспеченностью.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Разработчик (как я понял, Вы о нем
С Разработчиком я лично не знаком. Говорю о своем бывшем шефе - Журавлеве Евгении Дмитриевиче.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А КЗУ=0,86 (без галтелей кстати).
Так может в этом-то и дело.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 11:04
#130
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,199


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Цитата:
Нормы по-прежнему разрешают стенку на устойчивость не считать
Цитата:
Устойчивость стенок балок не требуется проверять
Цитата:
проверку все равно выполнять бы не требовалось.
А оказывается, зря - КЭ-анализ показывает конкретную потерю устойчивости.
Offtop: Я, как грамотный заказчик, выгнал бы любого с проекта с этим анализом, если при этом еще 60Б нужно исправить на 70Б или на 90Б.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 11:09
#131
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Пример во вложениях. Сталь С345 или С390, если учитывать мелкие концентрации.
Может упростим задачу, со связями вместо опорных ребер результат сильно поменяется, не пробовали? Нелинейные задачи долго решаются, по примеру из постов №108,120,123 на моей сковороде около часа на одну неудачную итерацию уходит.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 11:27
#132
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А КЗУ=0,86 (без галтелей кстати).
У меня без галтелей КЗУ=0,76 при прочих равных.
Цитата:
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Может упростим задачу, со связями вместо опорных ребер результат сильно поменяется, не пробовали?
Можно упростить, но результат особенно не должен меняться. Попозже просчитаю и такой вариант. И очень сомнительно, что учет нелинейности может как-то предотвратить местную потери устойчивости стенки.
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 11:39
#133
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
предотвратить местную потери устойчивости стенки.
Предотвратит вряд ли. Линейная устойчивость, в данном случае, должна давать приемлемые результаты. Но попробовать стоит, хотя бы потому что будут Кисп с предельным уровнем нагрузки по всем критериям и в одном флаконе.
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 11:52
1 | #134
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Попозже просчитаю и такой вариант.
Пересчитал. Со связями вместо ребер получился КЗУ = 0,756.
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 13:07
#135
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Со связями вместо ребер получился КЗУ = 0,756.
По формулам СНиПа коэффициент устойчивости (использования) стенки 0,42, разница с МКЭ расчетом в 3,15 раза. Кто-то сильно не прав: либо авторы норм, либо люди, представившие тут свои расчеты. Нет, могут еще быть неправыми IBZ или авторы программ .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 13:42
#136
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
По формулам СНиПа коэффициент устойчивости (использования) стенки 0,42, разница с МКЭ расчетом в 3,15 раза.
Да, слишком большая разница. Что-то здесь не так. Попробую пересчитать "по-полной".
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 13:59
#137
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Offtop: Я, как грамотный заказчик, выгнал бы любого с проекта с этим анализом, если при этом еще 60Б нужно исправить на 70Б или на 90Б.
Очень грамотный, надо сказать, заказчик. Главное, сердитый такой. Хорошо, что не расстреливает сразу - видно аналитик
Цитата:
По формулам СНиПа коэффициент устойчивости (использования) стенки 0,42
По которым формулам?
Цитата:
разница с МКЭ расчетом в 3,15 раза. Кто-то сильно не прав: либо авторы норм, либо люди, представившие тут свои расчеты. Нет, могут еще быть неправыми IBZ или авторы программ
Да не, все правы. По-своему. Я например ничего тревожного в этом не вижу - вызвать потерю устойчивости стенки в прокатных балках весьма сложно - посмотрите на этот пример - разве на практике такое можно встретить - и этот пример скорее единственный по всем сортаментам.
Стенки прокатных двутавров весьма толсты - это на глаз видно. Особенно на фоне сварных.
Цитата:
(без галтелей кстати).-Так может в этом-то и дело.
Вряд ли - если имеется 0,76...0,86, то галтели не выведут на 1, и тем более на 1/0,42.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 14:34
#138
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Вобщем, расчет с учетом нелинейной работы материала и начальной эксцентриситетом приложения нагрузки в 2мм подтвердил правильность упругого расчета на устойчивость. У меня получился нелинейный КЗУ=0,625. Выгиб стенки вбок порядка 8мм. Зона критического развития пластических деформаций сосредоточена в верхней зоне стенки под линией нагрузки. Однозначная потеря устойчивости стенки. Кому нужны картинки, пишите - вывешу.
румата вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 14:43
#139
B0RGiR

Пеку пряники
 
Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Сообщений: 520


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Кому нужны картинки, пишите - вывешу.
Нужны конечно, а то как конфеты без фантиков
B0RGiR вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2017, 15:08
#140
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Offtop: Ваши изыскания напоминают известный сюжет "Ералаша", где два перца делили столбиком 21 на 7 и получали 12...
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05