| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыка двухветвевой стойки из прямоугольного ГСП

Узел стыка двухветвевой стойки из прямоугольного ГСП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2019, 11:01 #1
Узел стыка двухветвевой стойки из прямоугольного ГСП
ladykom
 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8

Добрый день! прошу Вас оценить адекватность монтажного стыка стоек по высоте. Здание высотного склада, 29х72м, h 30м. По высоте стойки необходимо выполнить монтажный стык. Максимальные усилия в стыке : сжатие- N=52т, М=2т, Q=0,8т, растяжение - N=41т, М=2т, Q=0,8т. Выйти за грань профиля не могу, крепление стенового покрытия... Посчитала в Комете по усилиям данное соединение, так как там расчет только для балок двутаврового сечения, пытаюсь понять как лучше посчитать. Какие болты испытывают наибольшее напряжение? И вообще есть ли какой-то другой вариант узла... Заранее благодарю за ответы и советы! Может быть мало исходных данных приложила?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
модель1.dwg (243.7 Кб, 60 просмотров)


Последний раз редактировалось ladykom, 17.04.2019 в 09:15.
Просмотров: 3791
 
Непрочитано 17.04.2019, 07:17
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Сварной стык?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 09:07
#3
ladykom


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8


Через фланец на высокопрочных болтах. Сварной шов трубы тоже волнует, приварка к фланцу заподлицо((( Я так понимаю, мне нужно найти центр тяжести сечения и определить самые нагруженные болты... Не могу найти литературу, чтобы посчитать, и, возможно, есть другие способы соединить стойку по высоте...

Последний раз редактировалось ladykom, 17.04.2019 в 09:18.
ladykom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 09:22
#4
ladykom


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8


Еще угол стойки с раскосами меньше 30 градусов, какие меры можно предпринять для того чтобы шов проложить нормально?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.png
Просмотров: 137
Размер:	43.1 Кб
ID:	213180  
ladykom вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 10:32
#5
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 150
Размер:	88.7 Кб
ID:	213205  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2019, 10:45
#6
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Если стык на болтах - условие не обязательное, можно состыковать, как показано в приложении. Фланец остается только на нижней марке. Швы с разделкой кромок можно выполнить либо с применением остающихся подкладок, либо с обратным формированием корня шва, все зависит от условий изготовления и монтажа, а также квалификации сварщиков. Думаю, эти швы не помешают по всему периметру. При необходимости (если не хватает сварных швов) можно оставить наружные ребра, увеличив размеры фланца. При изготовлении необходимо выдерживать плоскость стыкуемых торцов отправочных марок.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.PNG
Просмотров: 106
Размер:	18.3 Кб
ID:	213206  
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 11:36
#7
ladykom


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например
Мне бы очень хотелось сделать такой стык как у Вас, но двигать стойку внутрь здания не могу и сэндвич должен прилегать к стойке без врезок (система герметичности склада). Как можно посчитать несимметричный фланец, и как будет работать внешний шов крепления стойки к фланцу, его длины не хватает....
ladykom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 11:40
#8
ladykom


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Если стык на болтах - условие не обязательное, можно состыковать, как показано в приложении. Фланец остается только на нижней марке. Швы с разделкой кромок можно выполнить либо с применением остающихся подкладок, либо с обратным формированием корня шва, все зависит от условий изготовления и монтажа, а также квалификации сварщиков. Думаю, эти швы не помешают по всему периметру. При необходимости (если не хватает сварных швов) можно оставить наружные ребра, увеличив размеры фланца. При изготовлении необходимо выдерживать плоскость стыкуемых торцов отправочных марок.
Боюсь стык на сварке не одобрят(( высота стойки 30м, то есть 2 монтажных стыка по высоте... наличие тока на площадке и хорошего сварщика - не предусмотреть(((

----- добавлено через 22 сек. -----
Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
например

Мне бы очень хотелось сделать такой стык как у Вас, но двигать стойку внутрь здания не могу и сэндвич должен прилегать к стойке без врезок (система герметичности склада). Как можно посчитать несимметричный фланец, и как будет работать внешний шов крепления стойки к фланцу, его длины не хватает....
ladykom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.04.2019, 17:13
#9
ladykom


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8


Может быть проще сделать узел такого вида? но тоже не знаю, где можно почитать о том, как его считать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вариант узла.jpg
Просмотров: 107
Размер:	227.7 Кб
ID:	213239  
ladykom вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 06:45
#10
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Цитата:
Сообщение от ladykom Посмотреть сообщение
Может быть проще сделать узел такого вида? но тоже не знаю, где можно почитать о том, как его считать
Как вариант, но данный узел, как я понимаю, для изгибаемого элемента, а у вас другая схема работы.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 10:05
#11
Левша


 
Регистрация: 05.04.2017
Сообщений: 183


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Как вариант, но данный узел, как я понимаю, для изгибаемого элемента, а у вас другая схема работы.
Этот узел подойдет и для Вашей схемы, но размещать его придется вне узла. А это значит, что раскос либо придется варить на монтаже, что, как я понял, отпадает, либо стыковать на фланцах, что в принципе возможно, но сложно и трудоёмко. Даже при достаточно высоком уровне культуры производства на предприятии-изготовителе придется делать контрольные сборки.

Последний раз редактировалось Левша, 18.04.2019 в 10:26.
Левша вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 10:18
#12
ladykom


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Левша Посмотреть сообщение
Этот узел подойдет и для Вашей схемы, но размещать его , придется вне узла. А это значит, что раскос либо придется варить на монтаже, что, как я понял, отпадает, либо стыковать на фланцах, что в принципе возможно, но сложно и трудоёмко. Даже при достаточно высоком уровне культуры производства на предприятии-изготовителе придется делать контрольные сборки.
А что если расположить пластины и болты сбоку от трубы? Это как то повлияет на работу узла? Мой руководитель настаивает, что я должна разместить пластины в плоскости работы стойки, т. е перпендикулярно моему варианту... Но это действительно влечет за собой сложности с креплением раскосов... Правильно ли я рассуждаю, что основные вертикальные усилия будут восприниматься болтами и сваркой и при моем расположении пластин? нужно будет проверить только болты одного ряда на момент ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пластины сбоку.png
Просмотров: 36
Размер:	18.8 Кб
ID:	213272  
ladykom вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2019, 11:11
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


вариант "г" (https://dwg.ru/dnl/2875)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: из Солодарь.jpg
Просмотров: 73
Размер:	72.9 Кб
ID:	213276  
wvovanw вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2019, 11:44
#14
ladykom


 
Регистрация: 11.04.2019
Сообщений: 8


[quote=wvovanw;1796875]вариант "г" (https://dwg.ru/dnl/2875)[/QUOTE
Спасибо огромное!!!
ladykom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел стыка двухветвевой стойки из прямоугольного ГСП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как сделать узел стыка нижнего пояса из разный сечений уголков? Начинающийй Металлические конструкции 17 13.10.2014 15:14
Узел опирания стойки на балку Вероника 2011 Конструкции зданий и сооружений 42 04.07.2014 07:27
База стойки. Можно ли считать узел жестким? masterlame Металлические конструкции 40 01.08.2013 14:08
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Узел крепления стойки сварной рамы к полу Elena1989 Металлические конструкции 1 24.09.2012 13:58