| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите неумехе со сбором нагрузок

Помогите неумехе со сбором нагрузок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.01.2011, 10:50 #1
Помогите неумехе со сбором нагрузок
Asionok
 
Украина
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 8

Уважаемые форумчане!Очень нужна ваша помощь.Понимаю, что вопрос глупый, пожалуйста не бейте! Просто хочу разобраться..Я начинающий архитектор без опыта работы.Сейчас работаю в маленьком проектном бюро, временно нет конструктора, а мне нужно подобрать сечение стропил для кровли.Не могу разобраться, как правильно собрать нагрузки, а ведь это очень важно.Короче, у меня
Наслонные стропила
уклон крыши 45
пролет 8,4 м (2 по 4,3)
черепица керамическая вес 43,2 кг/м2
шаг стропил 0,6 м
шас обрешетки 0,36 м (сечение 50×50 мм,уд.вес=500 кг/м3 )
Мне понятно, какая нагрузка на 1м2 от черепицы, снега, ветра и т.д. Далее, например обрешетка получается 0,05×0,05×500=1,25 кг/м2? И еще нужно разделить на ее шаг или как?
А потом как я понимаю,нагрузку на 1м2 надо перевести в метр погонный?То есть надо собрать нагрузки на 1 м погонный стропила,да? Как? Вес самого стропила учитывать по принципу, как у обрешетки - площадь сечения на вес и шаг? Может кто-то написать или скинуть полный алгоритм сбора нагрузок, чтоб было ясно? А то в книгах я уже запуталась..Еще раз простите за глупый вопрос,помогите, пожалуйста!
Просмотров: 11804
 
Непрочитано 19.01.2011, 11:01
#2
softer


 
Регистрация: 01.02.2010
Сообщений: 161


для стропил:
полную нагрузку (с учетом соб веса) на 1 кв. м. умножаете на шаг(max) стропил
получится погонная на стропилу///
softer вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 11:02
#3
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Насчет обрешетки - да, еще поделить на её шаг. (0,05*0,05*500)/0,36. Только величины в системе СИ - кН, а не кг, но не суть.
Вычисленную нагрузку на 1м2 надо умножить на шаг стропил, тогда получишь погонную нагрузку на стропильную ногу, сюда же приплюсуешь вес стропильной ноги: b*h*гамма.

Еще пара моментов:
1. Вес дерева принимай 600 кгм3 (6 кН/м3) - если сосна
2. При уклоне стропил 45гр. снеговая заметно снижается, учел? Геометрия крыши? Образование снеговых мешков учел?
3. При расчете по прочности вводятся коэффициенты надежности по нагрузке гамма в зависимости от материала, учел?
ooze вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 11:08
#4
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


удалил неактуально...
еще есть ветер
Дмитрий063 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.01.2011, 11:34
#5
Asionok


 
Регистрация: 19.01.2011
Украина
Сообщений: 8


ooze,
1. Приму 6, спасибо.
2. Да, у меня коеф. мю=0,5 для 45 градусов. Учла!!
3. Да, с коеффициэнтами все ясно.

Всем отозвавшимся огромное спасибо!
Подвожу итог: для себя уяснила такой порядок:
1)обрешетка (0,05*0,05*6)/0,36=0,042 кН/м2 0,042*0,6(шаг стропил)=0,025 кН/м это на пог. метр стропила
2)вес стропила, например, задаюсь сеченим 0,05*0,2*6=0,06 кН/м это тоже на пог.м
3)снег у меня 1,3 кН/м*0,5(коеф)=0,65кН/м2 0,65*0,6(шаг стропил)=0,39кН/м это на пог. метр стропила! И так же с ветром, черепицей, утеплителем(мансарда) и всем что есть на кв метр! Ну, и коэффициенты, конечно..
Таков принцип, да? Огромное спасибо еще раз, этот сбор нагрузок для опытных уже ерунда, а мне просто нужно раз понять, от этого же весь расчет зависит..

Ой, еще вопрос-угол крыши влияет на сбор нагрузок?Где-то читала, что нужно вес делить на cos угла? Мне это не совсем ясно, что нужно еще полученные значения делить на cos45? Или это в дальнейшем расчете учитывается?

Последний раз редактировалось Asionok, 19.01.2011 в 11:42.
Asionok вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 12:08
#6
hoochie


 
Регистрация: 21.11.2009
Киров
Сообщений: 84


На cos угла ничего делить не надо.
hoochie вне форума  
 
Непрочитано 19.01.2011, 13:12
#7
ooze


 
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714


Не понял, причем здесь ветер. Помоему его не учитывают, тем более для такой высоты. Если только обрешетку или черепицу на отрыв?

Насчет деления на косинус: делить уж точно не надо.
Максимум можно умножить, если разбивать нагрузку на 2 составляющих. Скажем одна Ny=Ncos(a) - приложена по нормали и Nx=Nsin(a) - вдоль сечения.
Тогда можно посчитать на сжатие с изгибом

Проще ничего не делить и не умножать, а посчитать просто на изгиб.
ooze вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 16:53
#8
meduza


 
Регистрация: 02.07.2012
Сообщений: 1


Скажите, а когда делаем расчет конькового и бокового прогона, нагрузки будут те же? Иначе я не могу разобраться, как перевести в погонные метры..
meduza вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите неумехе со сбором нагрузок

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Временные нагрузки помогите разобраться sergey891 Прочее. Архитектура и строительство 15 12.10.2010 17:40
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22