Помогите неумехе со сбором нагрузок
Украина
Регистрация: 19.01.2011
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 11804
|
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Насчет обрешетки - да, еще поделить на её шаг. (0,05*0,05*500)/0,36. Только величины в системе СИ - кН, а не кг, но не суть.
Вычисленную нагрузку на 1м2 надо умножить на шаг стропил, тогда получишь погонную нагрузку на стропильную ногу, сюда же приплюсуешь вес стропильной ноги: b*h*гамма. Еще пара моментов: 1. Вес дерева принимай 600 кгм3 (6 кН/м3) - если сосна 2. При уклоне стропил 45гр. снеговая заметно снижается, учел? Геометрия крыши? Образование снеговых мешков учел? 3. При расчете по прочности вводятся коэффициенты надежности по нагрузке гамма в зависимости от материала, учел? |
|||
|
||||
Регистрация: 19.01.2011
Украина
Сообщений: 8
|
ooze,
1. Приму 6, спасибо. 2. Да, у меня коеф. мю=0,5 для 45 градусов. Учла!! 3. Да, с коеффициэнтами все ясно. Всем отозвавшимся огромное спасибо! Подвожу итог: для себя уяснила такой порядок: 1)обрешетка (0,05*0,05*6)/0,36=0,042 кН/м2 0,042*0,6(шаг стропил)=0,025 кН/м это на пог. метр стропила 2)вес стропила, например, задаюсь сеченим 0,05*0,2*6=0,06 кН/м это тоже на пог.м 3)снег у меня 1,3 кН/м*0,5(коеф)=0,65кН/м2 0,65*0,6(шаг стропил)=0,39кН/м это на пог. метр стропила! И так же с ветром, черепицей, утеплителем(мансарда) и всем что есть на кв метр! Ну, и коэффициенты, конечно.. Таков принцип, да? Огромное спасибо еще раз, этот сбор нагрузок для опытных уже ерунда, а мне просто нужно раз понять, от этого же весь расчет зависит.. Ой, еще вопрос-угол крыши влияет на сбор нагрузок?Где-то читала, что нужно вес делить на cos угла? Мне это не совсем ясно, что нужно еще полученные значения делить на cos45? Или это в дальнейшем расчете учитывается? Последний раз редактировалось Asionok, 19.01.2011 в 11:42. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.03.2010
Сообщений: 714
|
Не понял, причем здесь ветер. Помоему его не учитывают, тем более для такой высоты. Если только обрешетку или черепицу на отрыв?
Насчет деления на косинус: делить уж точно не надо. Максимум можно умножить, если разбивать нагрузку на 2 составляющих. Скажем одна Ny=Ncos(a) - приложена по нормали и Nx=Nsin(a) - вдоль сечения. Тогда можно посчитать на сжатие с изгибом Проще ничего не делить и не умножать, а посчитать просто на изгиб. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Влияние времени действия нагрузок. | Corax | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.05.2009 14:06 |
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD | zanuda | SCAD | 4 | 03.04.2009 09:08 |
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) | KirS | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 11.04.2008 15:22 |