| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление подкрановой балки шпренгелем

Усиление подкрановой балки шпренгелем

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.04.2006, 11:32 #1
Усиление подкрановой балки шпренгелем
mms2000
 
инженер
 
Подмосковье
Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 173

Спасибо за помощь заранее.
Задача. Усиление двутавровой балки шпренгелем (другие способы не помогают).
Вопрос. Балка высотой 1м. В Скаде рисую линий. Шпренгель рисую к этой линии, но в реале он крепится к нижнему поясу, что находится на 53 см ниже центра тяжести балки.
Чтобы это учесть, делаю жесткие вставки от оси балки на эту величину, а к ним уже элементы шпренгеля.
Способна ли эта модель существовать.
Усилия в нижнем поясе шпренгеля руками близко сходятся со скадом.
Просто хочу узнать кто это делал и как?
Просмотров: 11638
 
Непрочитано 13.04.2006, 11:45 Re: Усиление подкрановой балки шпренгелем
#2
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


А режим то какой? Выложили бы конкретно - чертеж.
alle вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 12:45
#3
Operkot

ПГСник
 
Регистрация: 17.02.2004
Белокаменная
Сообщений: 290


>>mms2000!
Я бы балочку Вашу крановую оболочечными элементами замоделировал бы, и уже к ней шпренгеля. А потом это дело проверил бы в энергетическом постпроцессоре СКАДА... :shock:
__________________
Правда есть, но кто ж ее скажет...
Operkot вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 12:51
#4
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


OperkotА я бы карандашно-бумажными элементами .
alle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 13:10
#5
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


Alle
Режим работы крана ни при чем, сам факт приложения элементов шпренгеля на расстоянии от центра балки через жесткие вставки меня интересует. Ручками разница 20%.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 13:34
#6
alle


 
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921


Цитата:
Сообщение от mms2000
Режим работы крана ни при чем, .
Ну я думаю что определение усилия в скаде ли, вручную ли - как статически неопределимой системы с одной степенью свободы принципиально несложно.
Мне интересен конструктив, потому как самому приходится иногда сталкиваться с усилением подкрановых балок.

Выложите ручной расчет и файл SCAD - чтобы можно было понять чёкчему. Жесткие ставки можно запросто заменить элементами большой жесткости - если вы сомневаетесь в правильности их задания.
alle вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2006, 14:40
#7
mms2000

инженер
 
Регистрация: 13.04.2006
Подмосковье
Сообщений: 173


Alle
Конструктив простой- разрезная балка 12м, кран 100тн, балка- верхн пояс 500х20, нижний 450х20, общая высота 1030мм. в общем как всегда из Г. нужно сделать конфетку.
Расчет пока сам еще покручу.
Просто интересен сам принцип приложения к центру тяжести с переносом на расстояние.
А узлы крепления шпренгеля где можно посмотреть? Собираюсь варить вертикальные фасонки к нижнему поясу и дальше как обычная ферма.
mms2000 вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2006, 20:26
#8
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Главное чтобы не было сварки поперек растянутого пояса, нюансы расчета и головную боль добавлять по вкусу.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 13:12
#9
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Еще такой вариант, я бы к нижнему поясу подкрановой балки приварил пластину. Пластина продолговатой формы с овальными скосами, без резких углов, тем более входящих. Пластину варить непрерывным замкнутым швом.

На время монтажа, в рабочих осях - остановить краны.

А уже к этой пластине или к этой т-образной "фасонки" (на заводе сразу варить вертикальную фасоку) монтировать элементы усиления.
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 13:25
#10
John_Galt


 
Регистрация: 31.03.2012
Сообщений: 899


Offtop: Сеченов
Археолог???
John_Galt вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 13:36
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,995
<phrase 1=


Раз уж откопали шестилетней давности тему, перенесем в целевой раздел.
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2012, 21:16
#12
gomer

строю, ломаю
 
Регистрация: 03.04.2008
Украина
Сообщений: 5,515


Цитата:
Сообщение от John_Galt Посмотреть сообщение
Археолог???
Не, ну вроде правильно написал
gomer вне форума  
 
Непрочитано 04.07.2012, 07:35
#13
Сеченов

Проектирование
 
Регистрация: 17.08.2008
Магнитка
Сообщений: 607
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™


Я археолог-грызун
__________________
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление подкрановой балки шпренгелем

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск