| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Это применительно к бетону. Что касается кирпича, то сказано только что в кирпичных стенах можно применять эти болты, а о марке кирпича ничего не сказано.
|
|||
|
||||
Проектировщик Регистрация: 19.05.2007
Москва
Сообщений: 169
|
Я не говорю что их вообще нельзя использовать для кирпича. Я хочу понять ход ваших мыслей по этому поводу. Ведь, как я понимаю, вы хотите наиболее точно подобрать анкера для крепления и тем самым разработать наиболее экономичный узел?
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Нет. В данном случае я расчетов не делал, так как не знаю где посмотреть методику расчета анкеров на вырывание и смятие)
|
|||
|
||||
Подскажите плиз, было где-то тут на форуме официальное письмо толи от Института проектного толи от министерства.
Рекомендация о том, что при расчета анкера на вырыв применять коэф запаса равные 5. У меня не сохранилось, венчестер сгорел, ткните носом плиз. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.09.2018
Сообщений: 4
|
HILTY дает нагрузки с учетом глобального коефициента безопасности = 3
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
у них появилась сертифицированная программа в РФ по расчету анкеров. В принципе тот же профис анкор + небольшие добавки. Сделали, чтобы в гособъектах можно было без проблем использовать в проекте и экспертиза не выносила мозг. Стоит 7тыр в год, как-то так.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
ну вот по этой методике коэф запаса =5-7
ЗАО ЦНИИПСК им. Мельникова ». Вырывающее усилие в анкерном болте Nв кгс 7.2.5. Экспериментальное значение усилия вырыва анкера из стены, определённое по ре- зультатам не менее чем 15 испытаний на стене возводимого дома, не должно быть менее, чем N Эксп ≥5· Nв, для зданий высотой до 75 метров и NЭксп ≥7· Nв с высоты выше 75 метров. |
||||
|
||||
ЭПБ, обследование стр. конструкций Регистрация: 09.10.2009
Сибирь
Сообщений: 2,609
|
Это для дюбелей 5, для анкеров 3 согласно методики по СТО 44416204-010-2010.
Последний раз редактировалось tankist, 12.09.2018 в 15:03. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Расчет анкерного фундамента | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 14.01.2011 16:41 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |