Непрочитано 19.09.2013, 11:55 #1
Существует ли ограничение по этажности для скатных крыш жилых зданий?
Tatiana Arh
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Снова обращаюсь к Вам с вопросом. Проектирую жилой дом - 8 этажей. Заказчики хотят скатную крышу. В старом СНИП 2.08.01-85 Жилые здания п. 2.7 "здания высотой от 3 до 5 этажей включительно должны иметь организованный наружный или внутренний водосток с крыш.
Здания высотой 6 этажей и более должны быть оборудованы внутренним водостоком. "....."
В зданиях высотой до 2 этажей включительно допускается устройство наружного неорганизованного водостока "...."
В новом СП 54.13130.2011 п. 9.21 оставлено только последние замечание о неорганизованном водостоке в зданиях до 2 этажей.
Значит ли это, что мы можем делать скатную крышу и наружный водосток в зданиях выше 5 этажей, или есть какие-то требования по ВК например... Смотрела СП 32.13130 - ничего подобного не нашла. Может кто сталкивался. Подскажите. Заранее спасибо.
Просмотров: 31802
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:08
#2
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от Tatiana Arh Посмотреть сообщение
В старом СНИП 2.08.01-85 Жилые здания п. 2.7 "здания высотой от 3 до 5 этажей включительно должны иметь организованный наружный или внутренний водосток с крыш.
Ну что то вы совсем уже по макулатуре проектируете. Сейчас же вроде СНиП 31-01-2003 действует? Насколько я помню там уже нет этого пункта! И он - обязательного применения (СНиП)
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:40
#3
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Что мешает сделать скатную крышу с внутренним водостоком?!
kechua вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:44
#4
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
скатную крышу с внутренним водостоком
Как это?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 12:49
#5
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Для Украины: ДБН В.2.6-14-97 "Покрытие зданий и сооружений"
Цитата:
"3.15 Крыши с внешним водостоком (признак 3В) следует применять с организованным водоотводом при высоте карниза здания (от планировочной отметки земли) до 18 м для жилых домов, общественных и административно-бытовых зданий."
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 13:50
#6
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Насчет скатной крыши с внутренним водостоком. Посмотрела - действительно есть такие решения, но нашла только для производственных зданий с небольшим уклоном. Пишут, что воронка устанавливается в ендове. У меня довольно большой уклон.... Может у кого есть пример для скатной крыши с внутренним водостоком. Какие материалы кровли применяют. Первоначально у нас заложена металлочерепица
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 13:54
#7
r0c0t


 
Регистрация: 12.08.2011
Москва
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Tatiana Arh Посмотреть сообщение
действительно есть такие решения,
Сейчас строим такое как раз. Здание административное. Вентилируемый фасад. С точки зрения экономики - провальное. Но есть еще неэкономические причины. Все просто: скаты формируете как обычно по прогонам например, а под карнизами устраиваете желоб. и всю конструкцию зашиваете парапетом.
r0c0t вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 14:06
#8
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Уважаемый Rocot, общий принцип понятен. Возникают вопросы по поводу материала и конструкции парапета, места примыкания и расположения воронок и труб. Понимаю, что наглость, но нельзя ли посмотреть узелок ) Спасибо!
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 18:41
#9
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Как это?
Как то так...
Изображения
Тип файла: jpg 34.jpg (286.2 Кб, 2168 просмотров)
kechua вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 18:45
#10
stoper

урбанист
 
Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сообщений: 2,585


в нашем городе много 9-12-этажных зданий получили после реконструкции скатные кровли. Программа за счёт бюджета. Водостоки наружные вроде
stoper вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2013, 18:45
#11
r0c0t


 
Регистрация: 12.08.2011
Москва
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Tatiana Arh Посмотреть сообщение
но нельзя ли посмотреть узелок
Смотрите.
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена-1.jpg (140.5 Кб, 2262 просмотров)
r0c0t вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2013, 19:36
#12
Tatiana Arh


 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 30


Все понятно. Спасибо большое ) Буду предлагать такой вариант...
Tatiana Arh вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2013, 06:09
1 | #13
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


kechua спасибо понял. Кстати запрет на скатную крышу на зданиях выше 6 этажей остался в СНиП 31-06-2009 п. 3.24, а уже в СП 118 и его отменили. То есть видимо практика показывает что это нормальное решение. И еще Tatiana Arh если пойдете сейчас на экспертизу (до корректировки Распоряжения 1047-р), во первых уберите ссылки на отмененные СНиПы, а во вторых обратите внимание на п. 4.5 СНиП II-26-76.
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 17:43
#14
r0c0t


 
Регистрация: 12.08.2011
Москва
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
п. 4.5 СНиП II-26-76.
Спасибо Алекс.
r0c0t вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2013, 18:00
#15
shifr


 
Регистрация: 28.12.2011
Сообщений: 899


Цитата:
Сообщение от stoper Посмотреть сообщение
в нашем городе много 9-12-этажных зданий получили после реконструкции скатные кровли. Программа за счёт бюджета. Водостоки наружные вроде
БСК Народишку, наверное, слишком много в Вашем городе
shifr вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 10:47
#16
bernata


 
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,279


Кто может освежить тему в свете последних изменений ?
На столе лежит 9-ти этажка Ф1.3 для строительства под Краснодаром, со скатной кровлей и наружным водостоком (!).
Нутром чую, что так делать ни в коем случае нельзя, но не могу найти никаких аргумантов кроме МГСН 3.01-01 п.3.20...

Последний раз редактировалось bernata, 12.10.2015 в 10:54. Причина: город исправил
bernata вне форума  
 
Непрочитано 12.10.2015, 10:59
#17
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Цитата:
Сообщение от bernata Посмотреть сообщение
Кто может освежить тему в свете последних изменений ?
На столе лежит 9-ти этажка Ф1.3 для строительства под Новороссийском, со скатной кровлей и наружным водостоком (!).
Нутром чую, что так делать ни в коем случае нельзя, но не могу найти никаких аргумантов кроме МГСН 3.01-01 п.3.20...
Так как на здания класса Ф1.3 действуют те же законы физики, что и на здания иных классов, можно держать в уме следующую информацию из СП 118.13330:
Цитата:
4.25 Покрытия со скатной кровлей следует проектировать с учетом следующих требований для зданий:
до двух этажей включительно - допускается неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;
до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен организованный, в том числе наружный водосток;
шесть и более этажей - должен быть предусмотрен внутренний водосток.
Однако для заказчика такой аргументации может оказаться недостаточно, потому что в той же Москве много жилых зданий этажностью за 16 этажей со скатной кровлей.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 26.02.2016, 14:36
#18
fadeaway

терплю боль
 
Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959


Вопрос господам знатокам:
Допустимо ли при устройстве внутреннего водостока сбрасывать стоки на территорию? То есть, не в ливневую канализацию (которой в населённом пункте нет), а из подвала на территорию.
fadeaway вне форума  
 
Непрочитано 28.09.2016, 11:42
#19
web-1


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 26


Вывод:
В Москве скатные крыши выше 5 этажей нельзя,
В общественных-нельзя
Во всей России - можно

----- добавлено через ~1 мин. -----
Вывод:
В Москве скатные крыши жилых домов выше 5 этажей нельзя,
В общественных зданиях -нельзя
Во всей России в жилых домах - можно
web-1 вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2016, 12:11
#20
web-1


 
Регистрация: 05.06.2015
Сообщений: 26


По нормам скатную крышу для 17 этажных жилых домов делать можно
web-1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Существует ли ограничение по этажности для скатных крыш жилых зданий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Закладные лифтовых приямков винсент75 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.08.2009 10:16