Армирование капителей (не скрытых)
elena_kr
 
Инженер
 
г. Электросталь
Регистрация: 27.06.2007
Сообщений: 10

У меня монолитное здание. Перекрытие безбалочное по капителям. Колонны 350х600мм. Капители размером 1650х1900мм высотой 680мм. Расчет армирования капители я производила как для коротких консолей в двух направлениях. Но законструировать армирование капители по принципу коротких консолей не получается. Во всех пособиях и учебниках есть очень скудные картинки армирования капителей, из которых понятно только что арматуру располагать надо лучами. Если кто сталкивался с армированием капителей, есть какие-то решения по армированию, узлы - поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарна.
Просмотров: 30266
 
Непрочитано 14.09.2007, 11:55
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,835


Поиск ничего не дает?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 12:08
#3
elena_kr

Инженер
 
Регистрация: 27.06.2007
г. Электросталь
Сообщений: 10


Не дает. все не то.
elena_kr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2007, 12:38
#4
Vova.sam

проектирование
 
Регистрация: 08.01.2007
алматы
Сообщений: 72


Меня эта тема тоже очень интересует в перспективе есть работа с капителями тоже хочется разобраться что и как
Vova.sam вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2007, 12:49
#5
umakasima


 
Регистрация: 01.04.2007
Красноярск
Сообщений: 24


Капитель армируется конструктивно. Расчетная арматура - в надкапительной зоне плиты.
Подробный расчет приведен в Руководстве по проектированию железобетонных безбалочных перекрытий, М., 1979. Если помнится, оно здесь выложено.
umakasima вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 14:29
#6
elena_kr

Инженер
 
Регистрация: 27.06.2007
г. Электросталь
Сообщений: 10


Спасибо. Нашла и посмотрела данное руководство. Но там рассмотрены сборные конструкции. Есть и расчет капители, но расчет меня не беспокоет. Я могу посчитать все что угодно, выбрав правильно расчетную схему и определив усилия. Меня волнует вопрос конструирования. Не хочу изобретать велосипед, но боюсь, что придется, т.к. нигде не могу найти примера армирования капителей. Только скудные рисуночки и схемки.
elena_kr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2007, 14:41
#7
Говард Тич

конструктор
 
Регистрация: 18.07.2007
Москва
Сообщений: 161


Цитата:
Сообщение от elena_kr
Спасибо. Нашла и посмотрела данное руководство. Но там рассмотрены сборные конструкции. Есть и расчет капители, но расчет меня не беспокоет. Я могу посчитать все что угодно, выбрав правильно расчетную схему и определив усилия. Меня волнует вопрос конструирования. Не хочу изобретать велосипед, но боюсь, что придется, т.к. нигде не могу найти примера армирования капителей. Только скудные рисуночки и схемки.
так и армируется
ведь капитель-это сжатый элемент
Армирование конструктивное
А расчетное в верхней зоны плиты
Говард Тич вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2007, 14:50
#8
Romanich

Robot и Хобот
 
Регистрация: 29.08.2003
Abu Dhabi
Сообщений: 940
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™


Вот что-то типа такого
[ATTACH]1189767054.rar[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот
Romanich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 16:22
#9
elena_kr

Инженер
 
Регистрация: 27.06.2007
г. Электросталь
Сообщений: 10


Огромное спасибо. Это то что нужно.
elena_kr вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2007, 17:27 Re: Армирование капителей (не скрытых)
#10
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от elena_kr
У меня монолитное здание. Перекрытие безбалочное по капителям. Колонны 350х600мм. Капители размером 1650х1900мм высотой 680мм. Расчет армирования капители я производила как для коротких консолей в двух направлениях. Но законструировать армирование капители по принципу коротких консолей не получается. Во всех пособиях и учебниках есть очень скудные картинки армирования капителей, из которых понятно только что арматуру располагать надо лучами. Если кто сталкивался с армированием капителей, есть какие-то решения по армированию, узлы - поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарна.
Сталкивался. Расчет по принципу коротких консолей подразумевает обеспечение прочности наклонной полосы (условно), т.е. ферменную аналогию, принятую в других странах, считающих. что обеспечние прочости наклонного сечения следует рассматривать именно в этом ключе. Я пользовался старыми книгами. Это примерно 20 годы прошлого века. Здание мое построено. Замечаний со стороны экспертзы не было. Было лишь удивление, что кто-то такие решения (капители) все-таки принимает. Т.н. продавливание требует к себе бОльшего внимания, чем это уделено в нормах. Я не имею ввиду моменты ( хоть и в них тоже существуют вопросы - собственно как работает соединение колонны с плитой? Личсно я считавю, что в нормах это обеспечение могло бы выглядеть примерно так: поперечная сила по грани колонны для безбалочных перекрытий должна быть не более..., Госстрой РФ не имеет специалистов. Будем ждать китайцев.)У меня было обоснование - хаотичное расположение колнн и их большие пролеты. Мне пришлось (хоть это никто не и требовал, сегодняшинх экспертов в г. Ленинграде я бы заменил) даже рассчитать прогибы плиты. Создал для этого программу.
Считаю, что капители работают как подпорки.
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 09:01
#11
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Ну и ответили братья-строители . Учебник Сахновского 1953 г. Также хорошая книга "Безбалочные перекрытия" автор по-моему Ройтман, также 1953 г. хоть и старая, зато в есть раздел об испытаниях.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 09:24 Re: Армирование капителей (не скрытых)
#12
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Госстрой РФ не имеет специалистов. Будем ждать китайцев.
Ужас. Впрочем, что-то подобное я предполагал...
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 09:30
#13
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


А что, мтодом конечных элементов уже ни кто не моделирует? По расчетной схеме и получить армирование.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 09:45
#14
Купцов

строительство
 
Регистрация: 12.09.2007
г.Челябинск
Сообщений: 12
<phrase 1=


Есть армирование капителей колонны 400х400 размер капители 1200х1200 высота 200мм если надо могу скинуть...
Купцов вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 09:13
#15
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


прошу прощения автор "Безбалочных конструкций" не Ройтман а Штаерман и Ивянский, также могу помочь с чертежами
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 11:19 Re: Армирование капителей (не скрытых)
#16
TuDim


 
Регистрация: 22.02.2006
Минск
Сообщений: 80


Цитата:
Сообщение от elena_kr
У меня монолитное здание. Перекрытие безбалочное по капителям. Колонны 350х600мм. Капители размером 1650х1900мм высотой 680мм. Расчет армирования капители я производила как для коротких консолей в двух направлениях. Но законструировать армирование капители по принципу коротких консолей не получается. Во всех пособиях и учебниках есть очень скудные картинки армирования капителей, из которых понятно только что арматуру располагать надо лучами. Если кто сталкивался с армированием капителей, есть какие-то решения по армированию, узлы - поделитесь, пожалуйста. Заранее благодарна.
Армирование капители
[ATTACH]1190186355.rar[/ATTACH]
TuDim вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2007, 18:30
#17
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


2TuDim

Интересно, какой шаг колонн?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 07:25
#18
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Уважаемые специалисты! Проконсультируйте, пожалуйста, о назначении размеров капители. Из каких соображений назначаем высоту и размеры в плане?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 11:19
#19
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


высоту - по прочности по продавливанию и по поперечной силе, по прочности по нормалььному сечению (в общем чтобы все проверки выполнялись)
в плане - по жесткости межкапительного участка плиты (в общем чтобы все проверки выполнялись)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2007, 12:16 Армирование капителей
#20
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это оказывается дело не простое.Я столкнулся с этой проблемой в 2005 г ,при проектировании жилого дома по Б.Татарской ул.Там в подвале дома капители колонн имели высоту 800 мм из-за необходимости установки на них 4 виброизоляторов, расчитаных на действие сосредоточенной нагрузки 400 т.Обычные расчеты и армирование по СНиП к зтому случаю не подходили, поэтому пришлось обращаться в НИИЖБ, который дал интересное решение этого вопроса.Если это тот же случай могу рекомендовать книгу Т.И Барановой Аналоговые каркасно-стержневые модели ростверков свайных фундаментов.
igr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование капителей (не скрытых)

Размещение рекламы