Цитата:
Сообщение от YarUnderoaker
Возможно стены размещены на другом уровне чем помещение. Смещения от уровней заданы так что стена размещена на другом этаже.
|
никак нет, например стены первого этажа (уровня 0.000) имеют базовую зависимость именно к этому уровню, зависимость сверху - до следующего уровня
сейчас попробовал построить стены с привязкой низа к 0.000, сверху без привязки, просто высота до перекрытия - та же история
коллеги рекомендовали
1)посмотреть настройки помещений: зависимость уровня - 0.000, верхний уровень ставил и 0.000 и 6.500
2)секущий диапазон - там все по умолчанию верх - текущий уровень +2.300, секущая плоскость текущий уровень со смещением 1200, низ - текущий, смещение 0
ни то ни сё, ни на что не влияет