Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания Фермы и балки на колонну

Узел опирания Фермы и балки на колонну

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.09.2011, 09:41 #1
Узел опирания Фермы и балки на колонну
ТИСИЗ
 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62

Добрый день подскажите как правильно выполнить узел опирания фермы и балки на одну колонну, см вложенный файл. опирание фермы понятно типовой узел по серии, а вот как на эту же колонну опереть балку вопрос?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (73.7 Кб, 5429 просмотров)

Просмотров: 12686
 
Непрочитано 30.09.2011, 09:57
#2
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


на балке сделать точно такой же опорный узел. зеркально
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.09.2011, 10:18
#3
ТИСИЗ


 
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 62


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
на балке сделать точно такой же опорный узел. зеркально
каким образом такойже опорный узел?
ТИСИЗ вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 12:37
#4
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Сообщение от ТИСИЗ Посмотреть сообщение
каким образом такойже опорный узел?
как то так например )
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел (1).dwg (68.0 Кб, 5369 просмотров)
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 13:07
#5
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


Можно и вот так
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
узел.dwg (70.9 Кб, 5078 просмотров)
tematam вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 13:17
#6
KVS


 
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 13


Проверь ось уголка раскоса, оси не правильно прорисованы
KVS вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 13:19
#7
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


tematam, тумбочку надо варить к колонне, потом ставить балку - 2 действия. у str 02 монтаж сразу.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.09.2011, 13:35
#8
tematam


 
Регистрация: 12.09.2008
Сообщений: 34


ну вообще да , 2 действия. Да и просто тот узел лучше)

Последний раз редактировалось tematam, 30.09.2011 в 13:42.
tematam вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 14:29
#9
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 20


Прошу прощения за реанимацию темы, но вопрос схожий. Что если высота балки больше опоры фермы. Имеет ли право на жизнь такой узел ?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел_опирания.dwg (56.7 Кб, 4589 просмотров)
toxic-ks вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 14:44
#10
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


toxic-ks, серию на 12 метровые балочные прогоны посмотрите, пожалуйста. Там разрисована подрезка балки в приблизительно схожей ситуации дабы не увеличивать строительную высоту.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 16:14
#11
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Вы не указали нагрузки, судя по размерам усилия небольшие, сделайте как предлагает str02, только без опорного ребра и из ого же двутавра
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2012, 17:18
#12
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 20


ФАХВЕРК, спасибо. Я так понял это серия 1.462.3-22 с опиранием балок через опорный швеллер. Вот еще два варианта узла. Вариант со швеллером в серии мне немного не понятен -он подрезается в районе внутренних скруглений двутавра?
У меня еще несколько узлов с балками 30Б1, 35Б1, и фермами с поясом 180x140, поэтому высоту швеллеров придется подбирать.
Принципиально, вариант с фигурной резкой двутавра чем плох?
инж-конструктор БАМ, нагрузки небольшие, 30кН с балки и 70кН с фермы. Ваш совет не совсем понял, буду благодарен если изобразите.
Еще пару вариантов, осталось выбрать получше =)
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Узел_опирания2.dwg (76.5 Кб, 4425 просмотров)

Последний раз редактировалось toxic-ks, 29.11.2012 в 17:56.
toxic-ks вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:22
1 | #13
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


Усилия маленькие, а пролёт большой? почему ферма - студент?
Хорошая книга: СахновскийМ.М. Лёгкие конструкции стальных каркасов зданий и сооружений. Колонну надо развернуть полками к ферме.

Последний раз редактировалось инж-конструктор БАМ, 30.11.2012 в 11:57.
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 11:33
#14
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,056


инж-конструктор БАМ, шарнирное) маломаломаловероятно создать жесткий узел при таком конструктивном решении. реальнеемаловероятнее создать неразрезность фермы и примыкающей балки, но это ни к чему хорошему не приведет.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2012, 13:36
#15
toxic-ks

Конструктор
 
Регистрация: 09.07.2010
Калининград
Сообщений: 20


инж-конструктор БАМ, спасибо за книгу - читал. Пролет фермы 14м, шаг 6м, есть еще две секции с фермами 21 и 24м и также примыкающими балками, вопрос то не в этом. Колонны жб, 30К - это надколонник, в двух местах на надколонник опирается также подстропильная ферма. Старался изобразить что-то похожее на типовые узлы по 1.460.3. Развернуть надколонник думал, но хочется некоего универсального решения по всему объекту, а то получится в одном месте так в другом так. Хотя может и разверну, эксцентриситет поймаю арматурой, так что подумаю.
ФАХВЕРК, жесткие узлы и неразрезность не нужны.

Последний раз редактировалось toxic-ks, 30.11.2012 в 16:22.
toxic-ks вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2015, 20:09
#16
dolli1


 
Регистрация: 19.09.2015
Сообщений: 3


Добрый вечер. Ребята, а возможен такой узел (узел1) опирания балки 30ш1 покрытия пристройки к основному существующему зданию с треугольной фермой, нагрузка Q=6 т.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
узел крепления балки.dwg (1.68 Мб, 954 просмотров)
dolli1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания Фермы и балки на колонну

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания балки на колонну шарнирный или жесткий Swetix Конструкции зданий и сооружений 8 22.10.2015 12:15
Узел опирания балки на колонну сбоку под углом sanndima Конструкции зданий и сооружений 10 29.06.2011 11:16
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? Trikokosika Конструкции зданий и сооружений 57 29.05.2011 03:44
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10