| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Насчет толщины плиты, если взять Голышева проектирование ЖБК, то при свободном опирании 1/45 меньшего пролета, т.е. в данном случае 700/45=15,5 см. В любом случае конечно по прикидычным расчетам без учета пизлома перекрытия прогиб получается в пределах 6 см, т.е. 1/120 примерно, это все таки многовато, поэтому либо увеличивать стоит марку бетона, диаметр арматуры, либо вводить балки.
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
я не писал про балочный вариант Я имел в виду, что толщину 1/30 нужно определять от наименьшего пролета в данном случае, а не от наибольшего (как написано в СП)
Цитата:
Я основываюсь на собственном опыте, обследованиях реальных аварийных перекрытий, фактах чрезмерных прогибов,... и я не сразу пришел к выводу, что рекомендация в 1/30 пролета вешь очень адекватная (по крайней мере в каркасных зданиях). При толщинах меньше получаем проблемы как с прогибами, с раскрытием трещин, прочностью надколонных зон, так и с продавливанием. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Уважаемая liim, похоже, что Вас совершенно запутали советчики, советуют кто во что горазд. Уже про кирпич разговор пошёл, сборные плиты, скоро про дом из пивных бутылок заговорят.Один утверждает, что при соотношении сторон 1.3 (менее 2-х) это не плита, опёртая по контуру, у которой изгибающие усилия в двух направлениях, а обычная, работающая в одном направлении. Так вот это неправильно, неграмотно и естественно приводит к неправильным выводам. Другой о каких то монолитных поясах по стенам говорит. Зачем, если стены и так монолитные? Что за бред? Третий на сборные плиты подговаривает. Но где вы возьмёте стандартные плиты под такой пролёт, как у Вас? Будете покупать длинные и укорачивать? Будете покупать короткие и для них устраивать какие то консоли? И чем же это проще и надёжнее, чем в выданном Вам проекте? Монолит тем и хорош, что он дешевле и из него можно делать что захочешь, круглое, полукруглое и т.п. Проблема в том, что вы не специалист по строительству и естественно растерялись. мой совет: успокойтесь, ничего страшного у Вас нет, свои предложения я выдал ранее в посте 32, проверочные расчёты показывают, что больше к этому добавит нечего. Со сборными плитами не связывайтесь, в этом случае Вам архитектуру придётся корректировать. Если желаете и пользуетесь скайпом, то сообщите свой логин, можно напрямую побеседовать и причём бескорыстно. Пенопласт изнутри уберите, ни к чему он Вам там. А снаружи можно увеличить толщину, будет теплее, по теплотехническим расчётам для московского региона надо 14 см. Касательно толщины плит: соотношение толщины к пролёту примерно 1\35--1\45 испокон веков трактовалось как рекомендуемое, во всяком случае допустимое, поэтому никакого увеличения толщины не надо.
Последний раз редактировалось troja, 08.05.2012 в 15:20. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Под свои спроектированные плиты я могу встать и жить даже под ними, и если надо и прыгать на них и мешки с цементом складировать. . Не забывайте рассчитывать и конструировать надо просто а не проектировать от балды!
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Цитата:
"Убрать изнутри пенопласт" - значит либо отказаться от тех "стеновых блоков" (несъемная опалубка), либо потом со стен соскребать пенопласт и приклеивать снаружи По-Вашему, при этом архитектуру менять не придется? В любом случае уже посоветовали вообще выкинуть пенопласт. Даже конкретные советы дали (усилить нижнюю зону доп.армированием ф10 шаг 200, по прочности соответствует ф14 шаг 200, по раскрытию трещин - лучше) |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Offtop: про 2м, мешки с цементом и прочее - это уже коммикс какой-то Надо проектировать так "чтоб нормально было" как говорил мой сокурсник )))
|
|||
|
||||
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н. Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 525
|
Про 2 м, это ваше по-сути, про мешки с цементом, в жилых зданиях 1 кв/м = 195 кг/м2 расчетная нагрузка = 4 мешка цемента на 1 кв. м..
__________________
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
Сообщений: 94
|
закажете проект нормальный, вам потом же самим в раза два окупится. Ключевые слова: геология, ленточные фундаменты, стены из газоблока, плиты ПК.
__________________
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
|||
|
||||
Регистрация: 25.08.2010
Сообщений: 50
|
Все дельные советы уже были даны... и даже "прикинули" перекрытие (причем не столь уж и от балды)))
Цитата:
Цитата:
Приведенный в посте 35 узел располагается на 24-м листе т.е. в проекте есть 23 листа до и видно что есть листы после... однако и делается вывод про цену уже также было сказано что это НЕ дорого, особенно за официальную работу. При любом раскладе экономия на проектных работах несопоставима со стоимостью переделок в процессе строительства... только ни одному из заказчиков это объяснить еще не удалось. Перечитайте тему. Подумайте. Решать что делать - вам. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
"Пенопласт изнутри уберите
"Убрать изнутри пенопласт" - значит либо отказаться от тех "стеновых блоков" (несъемная опалубка), либо потом со стен соскребать пенопласт и приклеивать снаружи По-Вашему, при этом архитектуру менять не придется? В любом случае уже посоветовали вообще выкинуть пенопласт." Имеется ввиду внутреннюю несъёмную опалубку заменить на обычную съёмную, фанеру и т.п. А наружную несъёмную можно оставить как в проекте, причём увеличить толщину до 140 мм. Естественно архитектура несколько изменится, но не принципиально. Ничего "соскребать" не надо.будет. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Подскажите где есть требования к анкеровке плит перекрытия | alexandrius | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.07.2011 20:06 |
Проект дома с нуля. | Aprilmoon | Архитектура | 65 | 13.10.2010 16:26 |