Увеличить диаметр.
можно и так, следующим слоем На память не помню сколько - но вертикальный зазор между рядами арматуры одного направления нормируется.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 25.12.2016 в 12:16. |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно сделать всё одним диаметром, дабы не поднимать арматуру поперечного направления, например..
Шаг 200 - основной + шаг 200 доп = 1000/200+1000/200 = 10 = шаг 100 + шаг 100 доп = 1000/200+1000/100 = 15 = шаг 67 (два стержня между стержнями основного) + шаг 75 доп = 1000/200+1000/75 = шаг 50 (критически маленький, возможно не влезут, зависит от диаметра). А вообще для нижней арматуры плиты СП 63 допускает довольно тесный шаг арматуры |
|||
|
||||
Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 30.07.2013
Минск
Сообщений: 9
|
Цитата из белорусского ТКП по фунд. плитам. Но в пособии по проектированию фунд плит от 70- какого-то там года была практически такая же фраза.
Естественно, надо не забыть в расчете уменьшить h0, но на самом армировании это, обычно, сказывается уже незначительно. Всех с наступающим! |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 | denzimm | Расчетные программы | 17 | 29.09.2014 08:23 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Армирование при воздействии нагрузки от грузовых автомобилей | Integer | Железобетонные конструкции | 43 | 02.02.2012 20:47 |
Что делать дальше с результатами расчета в SCAD | bogdanov-denisov | SCAD | 16 | 09.03.2010 18:09 |
Надо ли делать промежуток? (газобетон-кирпич) | Rudolf | Архитектура | 11 | 24.04.2008 18:57 |