Непрочитано 02.05.2017, 10:22 #1
Есть ли меры по сокращению разрыва от пожарных резервуаров до зданий?
poncka123456789
 
Регистрация: 17.05.2016
Сообщений: 2

Здравствуйте! Мне нужно для МЧС расширить гараж.
Гараж представляет собой деревянное здание и располагается на расстоянии 15 м от пожарного резервуара.
Согласно СП 8.13130.2009
9.11Расстояние от точки забора воды из резервуаров или искусственных водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов горючих материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости - не менее 10 м.

Тоесть мы уже в сущ. положении не проходим по нормам.

Пристроить мне нужно новые боксы так, что расстояние сократится до 8 м (так земельный участок выделен).
Есть ли какие-то мероприятия, которые позволят разместить здания на растоянии 8 м?
Просмотров: 2749
 
Непрочитано 02.05.2017, 17:06
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Отодвинуть место забора воды. Иначе никак
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 15:11
#3
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Отодвинуть место забора воды. Иначе никак
Дык МЧС же, запросить у пожарников СТУ, они свои там договорятся)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 15:30
#4
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Дык МЧС же, запросить у пожарников СТУ
СТУ не запрашиваются, а разрабатываются, что стоит денег и много времени
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 10.05.2017, 15:33
#5
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
СТУ не запрашиваются, а разрабатываются, что стоит денег и много времени
Ну я то и имел ввиду, ВНИИПО или Академия для почти своих то помогут. А денег, когда официальные отступления от норм были дешевыми?
Я лишь подсказал возможный вариант
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Есть ли меры по сокращению разрыва от пожарных резервуаров до зданий?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Компоновка 3 зданий, противопожарное расстояние, противопожарная стена Tyhig Архитектура 2 15.04.2013 15:54
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
у кого есть "Серия 1.423-6 Железобетонные центрифугированные колонны кольцевого сечения для одноэтажных зданий без мостовых кранов" поделитесь,прошу VanDen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2011 18:22
Ищу: Ильяшев А. С. Пособие по проектированию промышленных зданий. Есть у кого? Artemka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.03.2011 06:48