| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
23.09.2016, 08:50 | #1 | |
ЛИРА-САПР 2014 определение коэффициента постели под жб канал
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
||
Просмотров: 4499
|
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
Цитата:
Посмотрел файлик понял что грунт давит только на стенки лотка. Следовательно нагрузка на основание будет 2,72т/м2 + подбетонка. Но осадка все равно будет, у Вас основание насыпное тем более Последний раз редактировалось 583012, 23.09.2016 в 09:14. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
думаю это не правильно. По СНиП 2.02.01-83 приложение 2 формула (2) параметр р0=р-сигма=2,72-4,5=-178т/м2 (отрицательное значение) выходит сооружение на основание не передает давление
Я и думаю, что как то надо учесть что основание отсыпанное ----- добавлено через ~2 мин. ----- Просто выходит, что бытовое давление на глубине 2,5 м больше чем давление от сооружения |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
сбор нагрузок такой: площадь бетона =3,4м2. Масса бетона m=плотность х S x 1пм = 2,5х3,4х1пм=8,5 т. Вода в канале на 1 метр от дна. Масса воды=4х1х1пм=4 т. Общая масса=8,5+4=12,5 т.
Давление передаваемая общей массой=общая масса/ширина=12,5/4,6=2,72 т/м2 ----- добавлено через ~2 мин. ----- да мне он нужен для определения напряжений в конструкции, и последующего армирования. Насчет осадок я не волнуюсь они нет или мизерные и это чуть позже посмотрю. Щас хотелось бы определить КП при таком случае |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
для такого маленького пролета плитной части разница в КП от 1000 и 3000 будет минимальна или вообще не будет влиять. Если Вы считаете что осадка нулевая можно взять условно 0,001м, тогда КП С1=2720
Последний раз редактировалось 583012, 23.09.2016 в 09:44. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
расчет боковых стенок которые воспринимают гор.давление грунта нет проблем. Просто в месте сопряжения с основание сделать жесткую заделку и рассчитать как консоль и все. Это уже конечно будет без учета основания и получение усилия N M Q приложить фундаментной плите и его уже посчитать отдельно
Просто зачем это делать если все смоделировать в лире ----- добавлено через ~4 мин. ----- как? каким методом? |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
согласен
Цитата:
думаю не совсем это так. Допустим при одних КП в фундаментной плите будут как отрицательные моменты в краях так и положительный момент в середине, а при других КП может и возникнуть, что момент будет тока отрицательный ----- добавлено через ~7 мин. ----- спасибо, данный сп не использовал никогда. Всегда смотрю СНиП |
|||
|
||||
Диванный эксперт Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 235
|
|
|||
|
||||
Проектирование зданий и частей зданий Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042
|
Для чего такие сложности с применением МКЭ-комплекса, да ещё с учетом коэффициента постели при расчете такого типа конструкции (ж/б лоток)?
Методика Руководства по проектированию коммуникационных тоннелей и каналов не устраивает? Если уж применять "Лиру" для расчета такой конструкции, тогда предлагаю моделировать плоскую задачу с физически нелинейными элементами грунта (пример 10 в документации к "Лире" с расчетом шпунтового ограждения) и с учетом НДС лотка на различных этапах (установка лотка, обратная засыпка, учет заполнения водой).
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете |
|||
|
||||
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Пропали иконки в лира САПР | SNIIP | Лира / Лира-САПР | 4 | 23.02.2015 14:18 |
Вариация моделей Лира Сапр 2013 | Alpha | Лира / Лира-САПР | 13 | 18.02.2015 09:40 |
Стоит ли учитывать п.В.5 (Свайные фундаменты) при расчете коэффициента постели на боковой поверхности? | Zohan19-90 | Основания и фундаменты | 1 | 07.10.2013 09:44 |