Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра?
Corgi
 
Регистрация: 02.11.2017
Сообщений: 2

Corgi вне форума Вставить имя

Добрый день! Как правильно определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра? Например при соединении внахлест стержня 36 диаметра и 20 мы получили нахлест 30d - то это 1080 мм для 36ой и 600 мм для 20ой, какую из величин принять? Расчет по СП 63.13330.2012
Просмотров: 2415
 
Непрочитано 02.11.2017, 16:27
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,034


Нахлест или перехлест?
По расчету должно получиться с учётом напряжения в арматуре, поэтому и результат в величине перехлеста дБ похожим.

----- добавлено через ~2 мин. -----
А вообще есть разумное ограничение по диаметрам для перехлеста / без сварки/.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.11.2017, 16:32
1 | 1 #3
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,035


Цитата:
Сообщение от Corgi Посмотреть сообщение
какую из величин принять?
720 мм.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.11.2017, 16:48
| 1 #4
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,446
Отправить сообщение для Axe-d с помощью ICQ Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


по меньшему диаметру
__________________
Польза+прочность=красота
Axe-d вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2017, 16:52
#5
Corgi


 
Регистрация: 02.11.2017
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
----- добавлено через ~2 мин. -----
А вообще есть разумное ограничение по диаметрам для перехлеста / без сварки/.
Есть, 0,3<d2/d1<0,85, т.е. 20/36=0.56 проходит

Последний раз редактировалось Corgi, 02.11.2017 в 16:58.
Corgi вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 02.11.2017, 21:52
1 | 1 #6
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,034


Да я не совсем про то. В общем случая для рядового бетона перехлест около 100д. И для больших диаметров это довольно много. Следует учесть конечно и смещение стыков через ряд, и недонапряжение... Но обычно я принимаю не менее 50д.
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.11.2017, 19:31
#7
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 985


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Нахлест или перехлест?
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В общем случая для рядового бетона перехлест около 100
Дцать лет занимаюсь железобетоном и всегда считал что "нахлест" -это способ стыковки арматуры, а "перехлест" - это длина на которой арматура при нахлесте стыкуется. То есть по сути одно и тоже.
Может поясните, что такое перехлест в вашем понимании и откуда у него запредельное значение в 100d.

Ну а по теме правильный ответ - 30d по меньшему диаметру.
TK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.11.2017, 19:45
| 1 #8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,354


https://dwg.ru/dnl/13814

По теме.
Хотя толстый стержень тоже надо удерживать за конец... Предлагаю учесть расчётную требуемую площадь большего стержня в месте стыка. Тогда и длина нахлёста большого стержня будет гораздо меньше.
В том файлике это делается руками изменением площади стержня в соответствующем поле.
Также в зависимости от % стыков в одном сечении надо изменить 100% на 50%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.11.2017, 19:57
#9
TK


 
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 985


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Хотя толстый стержень тоже надо удерживать за конец....
Вопрос толстого стержня тоже интересен, но это вопрос не нахлеста, а длины анкеровки в бетоне и поиск точки, в которой можно его оборвать и заменить на меньший. Вобщем это совсем другая история
TK вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 03.11.2017, 20:07
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 14,354


TK, нет.

Также предлагаю для тонкого стержня определять длину нахлёста с учётом пункта Руководство по конструированию об условном стержне (состоящем из 2 стержней) укладываемых рядом (1,5*Lн, если не путаю).
Так как бетона вокруг малого стержня будет меньше, чем обычно. А это будет критично для соединения.
И вот из двух разных длин...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 04.11.2017, 18:09
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 3,034


Да, с формулировкой мб и не корректно выразился. Имеется в виду анкеровка и перехлест.
Так вот, обычно таким образом укладывается фоновая арматура, со смещением стыков через ряд и перехлестом. Но как правило это диаметры 8-14 мм., Чаще всего принятые по минимальному проценту армирования. 50 д при этом в пределах 400-900 мм.
В тех сечениях, где арматура используется на 100% и требуется около 100 д на перехлест, формально нужно следовать сп, хотя я тоже не верю, что на 50 диаметрах будет проскальзывание и т.п.,
В моем случае заложенного перехлеста 50 д для фоновой достаточно, пики закрываются доборной арматурой.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Tyhig, а ч, кроме эксельки вспомнил про удобный калькулятор вебкад.про...
v.psk вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
 
Непрочитано 07.11.2017, 08:43
#12
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,035


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Предлагаю учесть расчётную требуемую площадь большего стержня в месте стыка. Тогда и длина нахлёста большого стержня будет гораздо меньше.
Оно так и есть. Тока для 36-го это много менее, чем для 20-го.
Однако от 20*d=20*36, похоже, не уйти.
SergeyKonstr вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить величину нахлеста при соединении стержней арматуры разного диаметра?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как определить место обрыва стержня арматуры по изополям? eilukha Железобетонные конструкции 76 10.08.2017 14:10
Как стыковать внахлест арматуру разного диаметра? Emc Железобетонные конструкции 3 23.06.2016 10:23
Определение длины перепуска при соединении арматуры колонн внахлест Saur Конструкции зданий и сооружений 16 25.06.2015 11:14
Как определить величину глубины опирания металлической балки? Vika Металлические конструкции 7 04.07.2010 23:32
Подбор диаметра и количества стержней в арматурной сетки Kerry Железобетонные конструкции 2 05.06.2010 00:37

|| Главная || Каталог САПР || Тендеры || Публикации || Объявления || Биржа труда || Download || Галерея ||
|| Библиотека || Кунсткамера || Каталог предприятий || Контакты || Файлообменник || Блоги ||