Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия

Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2010, 07:42 #1
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия
Marusya
 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39

При строительстве монолитного 3-х этажного каркасного здания с безбалочными перекрытиями, строители в перекрытии 2-го этажа не заложили поперечную арматуру над колоннами. По расчету арматура требуется. Может у кого-то есть идеи, мысли, решения, как исправить ситуацию?
Просмотров: 4567
 
Непрочитано 22.09.2010, 09:10
#2
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Сделать капители из металла, где-то на форуме фотка была, поищите.
Что-то типа этого

Последний раз редактировалось @$K&t[163RUS], 22.09.2010 в 09:16.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 10:06
#3
Marusya


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39


Спасибо большое. Буду предлагать.
Marusya вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 10:20
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Интересно, а если насверлить в перекрытии отверстий по типу как при использовании арматуры против продавливания, посадить в эти отверстия сталь круглую на химанкера и обварить сверху и снизу стальной полосой, при этом не теряете высоту помещения ИМХО. А поверочный расчет сделать по еврокоду или динам?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2010, 10:50
#5
Marusya


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39


Что-то смущает сверление отверстий. И так это зона возможных трещин. Капитель мна нравится больше. Единственный вопрос в интерьере
Marusya вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2010, 10:54
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
Что-то смущает сверление отверстий. И так это зона возможных трещин. Капитель мна нравится больше. Единственный вопрос в интерьере
Если высота помещений позволяет, то я бы то же остановился на стальной капители, а вот если нет, то тут стоит подумать.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 10:38
#7
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Однозначно стальная капитель и нечего тут думать.
з.ы улыбнуло

Цитата:
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
каркасного здания с безбалочными перекрытиями
и

Цитата:
Сообщение от Marusya Посмотреть сообщение
По расчету арматура требуется
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 11:01
#8
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
улыбнуло
Чего улыбнуло то?
Может у неё шаг колонн не более 4 м, сами колонны 400х400 и плита под 300 мм.
Всякое бывает. )

По поводу усиления.
Надо делать усиление металлом снизу (как предлагают) и не выдумывать всякие сверления и прочие внедрения.

На много "по бетону" на продавливание данный стык не проходит?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 15:50
#9
Marusya


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39


14 процентов. Сетка 6х6. Колонны 400х400, плита 220.
Marusya вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 16:11
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На много "по бетону" на продавливание данный стык не проходит?
А какая разница, она там чисто конструктивно требуется, независимо от нагрузок.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2010, 22:48
#11
ASDF


 
Регистрация: 30.04.2009
Сообщений: 38


Перепроверьте расчеты. При такой толщине плиты и пролетах поперечная арматура вовсе, может быть, и не нужна.
ASDF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 06:45
| 1 #12
Marusya


 
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 39


Спасибо, проверю. Нормативная полезная на перекрытие 400 кг/м2 по заданию
Marusya вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мостики холода многоэтажного монолитно-каркасного здания (плиты перекрытия, покрытия) Lyka Железобетонные конструкции 67 24.12.2014 08:56
Армирование плиты перекрытия из общей схемы или индивидуальным расчетом Тум-тум Железобетонные конструкции 11 12.05.2010 19:58
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Армирование монолитной плиты перекрытия Alanta Железобетонные конструкции 18 03.05.2009 23:28