29.06.2015, 19:07 | #1 | |
Помогите разобраться с физическим смыслом расчёта предварительно напряжённых конструкций
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 192
|
||
Просмотров: 6576
|
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
А Байкова почитать из даунлоада сложно?
Коротко: Есть две стадии: преднапряжение и рабочее состояние Нарисуйте ндс сечения для каждой и сложите и будет вам счастье. П.с. хаить препода не надо, если сами не сделали попыток разобраться.
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Предварительно напряженные элементы – железобетонные элементы, в которых до приложения нагрузок, в процессе их изготовления, искусственно создается внутреннее напряженное состояние (самонапряжение), заключающееся в значительном обжатии бетона предварительно растянутой арматурой.
Предварительное напряжение применяется преимущественно в тех элементах, в которых при нагрузках возникают растягивающие напряжения. В отдельных случаях целесообразно применять преднапряжение в центрально и внецентренно сжатых элементах, в частности в гибких колоннах, где оно обеспечивает необходимую трещиностойкость на период транспортирования и монтажа, а также предотвращает потерю устойчивости эле-мента. Предварительное напряжение элементов повышает трещиностойкость, жесткость, выносливость конструкций при работе под воздействием многократно повторяющихся нагрузок, позволяет применять высокопрочную арматуру при полном использовании ее механических свойств. Но само по себе преднапряжение НЕ повышает несущую способность. Как показывают опыты, в стадии разрушения эффект предварительного напряжения утрачивается, разрыв растянутой арматуры происходит при предельном напряжении и несущая способность предварительно напряженного элемента оказывается такой же, как и для железобетонного элемента без предварительного напряжения.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
т.е. из моего примера в расчёт брать 640 МПа? А почему так происходит, что при дальнейшем загружении балки усилия в арматуре не увеличиваются, за счёт чего они не увеличиваются?
----- добавлено через ~4 мин. ----- Спасибо. Почитаю. Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
|
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,093
|
Цитата:
напрягая арматуру до 400 МПа, Вы создаете обратный выгиб элемента. Эксплуатационной нагрузке требуется этот выгиб преодолеть, чтобы вернуть балку в исходное состояние. Так вот эта нагрузка, возвращающая в исходное состояние, по сути, "разгружает" бетон балки, не вызывая при этом дополнительного напряжения арматуры. |
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
Цитата:
Последний раз редактировалось petia, 29.06.2015 в 20:57. |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
Цитата:
отрисуйте НДС жб сечения, так как в СНБ/ учебнике да где угодно от первой стадии - когда действует только предварительное обжатие - вы получите сжатие снизу (для балки) и растяжение сверху - соответственно величина ПН ограничтвается прочностью элемента и раскрытием трещин, Сделайте то же самое для рабочего состояния - и сложите полученные эпюры, в итоге вы увидите что усилие ПН будет погашено внешней нагрузкой. Вообще-то это прописные истины...
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
Что такое НДС сечения? Простите, что туплю
Что такое ПН? Но выше я уже вычислил, что до "момента равновесия" стержень укорачивается, т.е. сжимается (ну или не удлиняется). Это основное, что я хотел понять. Может и по НДС тоже что-то получается, но это для меня понятнее. |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование Регистрация: 15.04.2010
Минск
Сообщений: 350
|
НДС - напряженно-деформированное состояние
ПН - предварительное напряжение смотрим напрмер Голышев, Бачинский - Железобетонные конструкции II стр. 277 - пример расчета ПН плиты покрытия
__________________
Обезъяна с гранатой :crazy: |
|||
|
||||
КМ/КЖ Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618
|
стержень не укорачивается, он даже немного удлиняется, но это незначительно
|
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
|
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
Вот, кстати, очень помогло, и как раз по белорусским нормам всё
http://www.studfiles.ru/preview/4300412/ |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 121
|
Цитата:
Надеюсь полученное решение внесет некоторую ясность в понимание того что происходит с арматурой :-) |
|||
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 192
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 22.03.2018 15:41 |
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | Зяблик | Прочее. Архитектура и строительство | 62 | 11.08.2016 16:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |