Диаметр изгиба стропа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.01.2016, 02:31 #1
Диаметр изгиба стропа
F0xik
 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278

Доброго времени суток! подобрал строп УСК1-32,0/10000 РД-10-33-93. Нашёл в инете такую картинку (см вложение)
Суть которой в том, что Грузоподъёмность стропа уменьшается с уменьшением диаметра изгиба стропа. Если диаметр стропа равен диаметру изгиба, грузоподъёмность уменьшается на 50% от первоначальной.
Насколько верно данное утверждение? В каком нормативном документе это можно найти? И получается если у меня строп 61,5 мм. мне его нельзя гнуть диаметром менее 370 мм. чтоб он не потерял свою грузоподъёмность?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1233.PNG
Просмотров: 155
Размер:	69.2 Кб
ID:	163328  

Просмотров: 3373
 
Непрочитано 08.01.2016, 08:34
#2
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Насколько верно данное утверждение? В каком нормативном документе это можно найти?
Ну например в РД 10-33-93
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 10:41
#3
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Может, проще посмотреть в справочнике? Или в учебнике по ПТУ?
ratay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2016, 11:56
#4
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Ну например в РД 10-33-93
В РД табл. П3,1
Т.е получается если у меня радиус крюка 60 мм. то строп диам. 60 мм. на нём теряет грузоподъёмность на 35%?
А как же заводские звенья и крюки? об них тоже канат не хило изгибается?
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 12:00
1 | #5
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Может, проще посмотреть в справочнике? Или в учебнике по ПТУ?
Зачем? Это рд по которому изготовлен этот строп, логичнее не куда, в нами требование по эксплуатации, а учебник ПТУ, может быть, но рд документ официциальный и к стати актуальный на данный момент.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
В РД табл. П3,1
Т.е получается если у меня радиус крюка 60 мм. то строп диам. 60 мм. на нём теряет грузоподъёмность на 35%?
А как же заводские звенья и крюки? об них тоже канат не хило изгибается?
Там соответствующие коушы ставятся :-)
Ладно, у нас недавно такие канаты заплетали, если не увезли фотки пришлю.
А вообще то подумайте о текстильных стропах, мы на них до 50 тонн поднимали :-)

Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 08.01.2016 в 12:06.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 13:01
#6
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


На текстиле 50 тонн? Однако, будем знать.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 13:19
#7
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
На текстиле 50 тонн? Однако, будем знать.
Официально вам скажут тонн 10...15, но вот смотрите сами
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.jpg
Просмотров: 134
Размер:	280.9 Кб
ID:	163345  
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 13:59
#8
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Ну что ж, каждый день узнаем что-то новое. Я как-то с такелажными делами мало связывался, все больше со станками.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 14:04
#9
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Официально вам скажут тонн 10...15
Официально есть и 50-тонные стропа из текстиля. Правда, и они не панацея - там ширина ленты такая, что ого-го. Ну и опять же, смотрите на свой груз. Если он изобилует острыми кромками, то под такие стропа при их установке, нужно закладывать такой же текстиль во избежание порезов (огрызки ранее порезанных стропов то есть ). Мы у себя пользуемся стропами до 20т г/п (есть и на 5 и на 10 в наличии, и на 2 тоже). В основном перешли на них с целью избежать повреждения ЛКП при манипуляциях с готовыми узлами. Хотя незначительные потертости все равно остаются...
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.01.2016, 14:05
#10
F0xik


 
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 278


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
А вообще то подумайте о текстильных стропах, мы на них до 50 тонн поднимали :-)
да мне 100 т. надо поднять за 4 проушины (в плане расстояние между проушинами - квадрат со стороной 3,5 м).... крюк двухрожковый...вот и думаю, что т.к. стропа не идеальной длинны, реально всё будет висеть на 2-х стропах. Третий и четвёртый будут лишь чуть поддерживать...
F0xik вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 14:16
#11
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Официально есть и 50-тонные стропа из текстиля. Правда, и они не панацея - там ширина ленты такая, что ого-го. Ну и опять же, смотрите на свой груз.
Балка полвешана тоже на текстилетекстиле, по поводу ширины то нам по фиг, мы их сами шьем, сделаем таким какой нам нужно :-)

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
да мне 100 т. надо поднять за 4 проушины (в плане расстояние между проушинами - квадрат со стороной 3,5 м).... крюк двухрожковый...вот и думаю, что т.к. стропа не идеальной длинны, реально всё будет висеть на 2-х стропах. Третий и четвёртый будут лишь чуть поддерживать...
У нас были проработки на 100 тонн, в принципе нтичено невезможного нет, но конкретно не глядя на деталь конкретно ничего не скажу.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 14:43
#12
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Да, с картинкой всегда понятнее. А так ничего сверхъестественного быть не должно: простенькая статическая схема, 4 стропа, что там может быть хитрого?
ratay вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 14:51
#13
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Да, с картинкой всегда понятнее. А так ничего сверхъестественного быть не должно: простенькая статическая схема, 4 стропа, что там может быть хитрого?
Ну разраз вы на словах, то и я то же, четыре стропа на 25 т каждая ветка, два стропа повешаны на выравнивающий блок.
Serge Krasnikov вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 16:03
#14
Дмитрий Юпатов


 
Регистрация: 05.03.2009
Украина, Запорожье
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
по поводу ширины то нам по фиг, мы их сами шьем, сделаем таким какой нам нужно :-)
А, тогда конечно, здорово. Бо мы покупаем по мере износа. Хотя, для наших м/к это тоже (ширина ленты) без разницы. Ну за очень редкими исключениями.
Дмитрий Юпатов вне форума  
 
Непрочитано 08.01.2016, 16:30
#15
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Масса - это ладно, но надо же знать, где центр тяжести. Симметрично стропы нагружены или нет. Одним словом, когда нарисуешь - все понятнее.
ratay вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Диаметр изгиба стропа

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Для назначения расстояния между буронабивными сваями важен диаметр обсадной трубы или наконечника? SerStar Основания и фундаменты 9 17.02.2024 17:02
Revit: как создать сварной арматурный каркас? extraneous Revit 42 28.12.2016 05:52
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
Как определить диаметр трубопровода? OlegAC Инженерные сети 14 25.01.2012 11:41
Расчет кирпичного простенка в разрушенном здании - определение коэф. продольного изгиба. Tym Каменные и армокаменные конструкции 2 18.01.2010 11:03