Бетонная подготовка. Испытание кубиков разрушающим методом

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.04.2016, 11:49 #1
Бетонная подготовка. Испытание кубиков разрушающим методом
Nikita42
 
Регистрация: 07.04.2016
Сообщений: 1

Здравствуйте дорогие форумчане! Конструктив: бетонная подготовка, марка бетона В7,5. Авторский надзор требует лабораторное заключение на испытание кубиков разрушающим методом 7 и 28 суток. Нужно ли его вообще делать на бетонную подготовку? Пожалуйста дайте ссылку на нормативную документацию по этой теме.
Просмотров: 31306
 
Непрочитано 07.04.2016, 12:52
#2
Kvarky

Руководитель технического направления
 
Регистрация: 15.03.2011
Москва
Сообщений: 20
<phrase 1=


Вообще по логике бетонная подготовка нужна только для уменьшения толщины защитного слоя и подготовки рабочей поверхности для проведения дальнейших работ. Класс бетона по прочности там не рассчитывается, а закладывается рекомендуемый. Если класс будет ниже, то ничего страшного в этом не будет. В нормативах никогда не находил точного описания, что для бетонной подготовки испытания делать не надо. В СП 70.13330.2012 только пункт "5.5.1 Прочность, морозостойкость, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели качества бетона, установленные проектом, следует определять по методикам действующих нормативных документов."
в РД 11-02-2006 требуются "г) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,проведенных в процессе строительного контроля;".
Четкого разделения что надо испытывать, а что не надо не нашел. По опыту: делаем испытания только несущих конструкций, где класс бетона на самом деле имеет значение.
И определение прочности в возрасте 7 суток не обязательно в принципе, оно только для того чтобы позволить нагрузить конструкцию, т.к. это можно делать преимущественно когда бетон набирает 70% прочности (как раз в возрасте 7 суток при норм условиях твердения).
Если авторский надзор ведет человек адекватный, то этих объяснений должно хватить. Если очередная тетя, не шарящая в работе конструкций то нет. Сдавали так и особо опасные объекты химические Ростехнадзору и мерседес центры с придирчивыми ОКСами.
Kvarky вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:21
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Уже и авторский надзор это требует)))), ну все...приплыли))). Обычно этим страдает обкуренный технадзор. Приставали (технадзор) с тем же классом бетона. А кто испытывал эту ерунду...надо же быстрее из котлована выскакивать, да и паспорта бетона есть. Нагрузка на подошву фундаментов 1.5-2кгс/см2. Меня как автора проекта, на мои доводы о глупости, отправляют в пешее путешествие - у нас типа гособъект и исполнительная должна быть ну очень толстая, для проверяющих. В нормах по испытаниям не прописано, какая бетонная конструкция подлежит или нет испытаниям. Выручил строителей просто: сделал тупой элементарный расчет прочности бетонной подготовки на сжатие от фундамента)))). Тупо для особо "одаренных". Прошло сразу оптом по всем объектам))).
Прикладываю. Для очень умных знатоков - условия опирания соблюдены, отрыва подошвы нет. Может кто чем дополнит от этих балбесов)))) - надо всем миром объединяться и отбиваться.
Вложения
Тип файла: docx Бетонная подготовка.docx (14.5 Кб, 2419 просмотров)
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:48
#4
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,048


Offtop: Сочувствую, у нас сейчас тоже гемор-заказчик требует исполнительную на армирование (до нуля 30 000 хомутов), уже намекнул 286 ук -требует больше, чем прописано гостом на геодезическую исполнительную
gofra вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:53
#5
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Ну надо еще 14000штук подзапихать куда нибудь (ерунда какая), если не залили))), а то пришьют статью... Нам говорят Вы государство не уважаете и не бережете бюджет - хотя в магазин и мы и они ходят. Может магазины разные и ценники тоже)))).
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:27
#6
486


 
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071


Бетон покупной или сами на площадке мешали?
На покупной можно данные об испытаниях на заводе запросить.
486 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:36
#7
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Как правило контроль параметров дозировки, а замесы разные - одним В7.5 другим В25.
Мы тоже обращались/пытались договориться, но задним числом кубиковую прочность не каждый технолог морально готов оформить.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 12:24
#8
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


Nikita42, ситуация у Вас сложная. Потому что за поддержкой стоило бы бежать к проектировщику, а т.к. требование поступило от самого проектировщика, то получается засада.
Формально он прав, т.к. в проекте указано требование к бетону по прочности и соответственно Вам необходимо подтвердить эту прочность.
Все что остается - это обосновать авторскому надзору, что он бестолковый специалист и не достоин носить звание инженера .
Вооружитесь пунктом 13.2.22 СП 50-101-2004:
Цитата:
При возведении монолитных фундаментов, как правило, устраивают подготовку из уплотненного слоя щебня или тощего бетона, обеспечивающую надежную установку арматуры и не допускающую утечки раствора из бетонной смеси бетонируемого фундамента.
и объясните что функции подбетонки:
1 - выровнять поверхность; 2 - не допустить утечку раствора; 3 - защитный слой бетона.
Конструктивных требований к подбетонке по прочности на сжатие нет, поэтому допускается заменить подбетонку на мембрану.
fag85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 12:48
#9
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Цитата:
Сообщение от Nikita42 Посмотреть сообщение
Авторский надзор требует лабораторное заключение на испытание кубиков разрушающим методом 7 и 28 суток. Нужно ли его вообще делать на бетонную подготовку? Пожалуйста дайте ссылку на нормативную документацию по этой теме.
Странно конечно, что АН лезет в подбетонку. Но формально он прав, вы должны подтвердить, что работы выполнены в соответствии с проектом. Даже подбетонка, если в листе ОД указан её класс.
Вам проще исключить АН из всяких вспомогательных работ типа подбетоки, и составлять двусторонние акты. Ибо сказано в писании
Цитата:
3) АН участвует в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от правильности выполнения которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность возводимых зданий и сооружений, а также в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций;
а подбетонка к таким конструкциям точно не относится.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 13:54
#10
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вам проще исключить АН из всяких вспомогательных работ типа подбетоки, и составлять двусторонние акты
ага... а потом, когда заказчик или госстройнадзор выдаст предписание, что нет подписи АН, то придется ему доказывать есть ли подбетонка вообще.
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
а подбетонка к таким конструкциям точно не относится.
это как посмотреть. При указании защитного слоя бетона в фундаменте учитывается наличие или отсутствие подбетонки. И если наличие подбетонки не освидетельствовано, то возникает вопрос: обеспечен ли защитный слой рабочей арматуры фундамента? А это прямое влияние на надежность и долговечность
fag85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 14:22
#11
nvica


 
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
обеспечен ли защитный слой рабочей арматуры
Цитата:
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
fag85
Вы, что действительно считаете, что подбетонка защищает арматуру? и от чего же?
nvica вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 14:36
#12
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
подбетонка защищает арматуру?
вы поняли не совсем так. Без подбетонки сложнее обеспечить проектный защитный слой бетона.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 14:42
#13
bonacon

начальник
 
Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Сообщений: 2,118


Процитирую сам себя, хотя это и неприлично
Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Вам проще исключить АН из всяких вспомогательных работ типа подбетоки, и составлять двусторонние акты.
Цитата:
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
И если наличие подбетонки не освидетельствовано, то возникает вопрос: обеспечен ли защитный слой рабочей арматуры фундамента?
А акт подписанный ТН или стройконтролем заказчика и генподрядчика, не подтверждает наличие подбетонки ? Двусторонний акт принимается всеми, в т.ч. и ГСН. Или все на чем не расписался АН не существует в природе? АН сейчас вообще добровольное дело заказчика-застройщика, хочет нанимает, хочет гуляет сам по себе.
bonacon вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 14:58
#14
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


bonacon, Вы рассматриваете со стороны того, что заказчик согласен подписать двусторонний акт. Сами понимаете абсурдность этого? Т.е. заказчик нанял АН чтобы потом обходить его стороной?
Во-вторых, если АН на объекте обязательный по закону, то замучаетесь объяснять госстройнадзору почему нет подписи АН.

Цитата:
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
АН сейчас вообще добровольное дело заказчика-застройщика, хочет нанимает, хочет гуляет сам по себе.
не совсем так. АН добровольное дело для проектировщика, но для заказчика есть ряд законов, обязывающие организовать АН на определенных объектах

----- добавлено через ~9 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
Вы, что действительно считаете, что подбетонка защищает арматуру? и от чего же?
что Вы хотите от меня узнать.. зачем нужен защитный слой бетона?
Вам мало того, что так написано в нормах? Если есть подбетонка, то защитный слой делается меньше, а если нет подбетонки, то защитный слой больше.
Читайте хотя бы этот же СП 50-101, пункты 12.8.4-12.8.6. там написано от чего защищает. Как защищает: хорошо или плохо - это отдельная тема
fag85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 16:23
#15
nvica


 
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
СП 50-101, пункты 12.8.4-12.8.6. там написано от чего защищает
Там этого не написано.
nvica вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 16:42
#16
fag85


 
Регистрация: 17.04.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 394


Цитата:
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
Там этого не написано.
в 50-х годах в школе был предмет "логика", наверное, зря отменили.
давайте вместе попробуем решить задачу.
дано:
Цитата:
12.8.4. Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать... защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий.
12.8.5. Для продольной рабочей арматуры толщина защитного слоя должна быть, как правило, не менее диаметра стержня и не менее: 35 мм - для монолитных фундаментов при наличии бетонной подготовки; 70 мм - для монолитных фундаментов при отсутствии бетонной подготовки.
Внимание, вопрос: от чего защищает подбетонка, при наличии которой уменьшается защитный слой бетона, который в свою очередь защищает от внешних атмосферных, температурных и тому подобных воздействий?
fag85 вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 16:57
#17
nvica


 
Регистрация: 01.03.2016
Сообщений: 68


Цитата:
Сообщение от fag85 Посмотреть сообщение
от чего защищает подбетонка
Нет такого термина "подбетонка"
nvica вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2016, 21:49
#18
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


fag85, прикольно !
А чего вы к нам на пьянки не ходите ? Мы тут каждые полгода собираемся обычно... Было бы интересно с вами познакомиться.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 12.04.2016 в 22:15.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 07:44
#19
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 664


Во первых нужно направить АН письмо с просьбой аргументировать ссылками на нормы их требования. Во вторых самим нужно знать нормативные требования по испытаниям бетонов. В третьих нужно на площадке иметь формы для кубиков - уж очень успокаивающе они действуют на технадзоров)
Для Подполья зарубка на нос - класс бетона подготовки устанавливается исходя из защитных свойств для арматуры, а не по прочности на сжатие, так что от вашей бумажки со школьным расчётом польза будет только если её хорошо помять)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2016, 11:06
#20
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,395


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
её хорошо помять)))
Крокодил. Вопрос был задан технадзором по Свердловской области о прочности, а о защитном слое там вообще такого понятия не знают и встретили такой аргумент с большим не доверием. А так как там все горы слабофонят от радиации, и все они там по ним ходят через чур облученные - поэтому достаточно и такой бумажки в качестве лекарства от прогибно-исполнительского поноса)))).
Podpolie вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Бетонная подготовка. Испытание кубиков разрушающим методом

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бетонная подготовка. Дмитрий_СПб Технология и организация строительства 61 18.07.2019 15:23
Бетонная или щебеночная подготовка? goncha Железобетонные конструкции 93 14.09.2017 16:34
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Испытание бетона методом отрыва со скалыванием колонн, круглых в сечении belyakovsanek Обследование зданий и сооружений 2 16.06.2014 14:13
Замороженная бетонная подготовка - какие последствия? msv_mnv Железобетонные конструкции 50 29.02.2012 18:21