Добрый день.
Имеется существующее здание в 66м в ширину. С двускатной крышей +11,500 отметка верхней точки, +8,500 по краям.
Необходимо разделить здание на две части. Можно ли выполнить это перегородкой из ГКЛ на мет.каркасе, от пола до потолка? Если это реально, то какие профили и какой шаг принять? Знаю что перегородки выполняются на высоту до 9м. Но необходимо перекрыть полностью. Ставить сэндвичи и устраивать колонны под них тоже не особо хочется.
Просмотров: 2905
 
Непрочитано 22.07.2016, 09:15
#2
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


11м? Стеновой фахверк и сэндвичи!
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2016, 10:01
#3
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Тонкостенные профили Кнауф да, до 9 метров. Заменяйте их на прокат (гнутый швеллер, например). Расчет обычный - как стойки фахверка: предельная гибкость + действующие нагрузки. Шаг стоек, если хочется оставить гипсокартон, такой же, как и для типовых профилей - 600 мм. Вот и вся наука. Но проще, ИМХО, сендвичи.
vv_77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Высота перегородки из ГКЛ в 11м реально ли это?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
высота помещения для газового котла Проектант Инженерные сети 6 24.05.2012 23:24
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Ширина и высота проема в спецификации. Или сначала высота, а потом - ширина? casemsot Прочее. Архитектура и строительство 4 15.06.2011 07:44
Максимальная высота кабельного лотка Kolpas Прочее. Архитектура и строительство 4 08.02.2011 06:22
Горизонтальная нагрузка на перегородки склада... Какая?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 3 07.02.2006 14:39