Непрочитано 25.07.2016, 12:10 #1
Размещение газовой плиты в одном пространстве с жилой комнатой возможно?
Daiwa
 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160

При проектировании жилого дома не могу найти в СП 54.13330 или СП 62.13330 ....что газовую плиту не допускается размещать в одном помещении. (перепланировки не интересуют)
Подскажите пункт СП
Просмотров: 10603
 
Непрочитано 25.07.2016, 14:40
#2
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


на сколько помню прямого запрета нет.
в помещении с плитой установлен нормативный воздухообмен, который при увеличении площади (объёма) помещения сложно (невозможно) компенсировать.
т.е. при перепланировке увеличить сечение канала невозможно... как то так.
в Москве свои нормы по газу и там прямо запрет прописан, хотя на сколько я знаю, при перепланировке они тупо формально ставят "шторку" (складную перегородку) , а после оформления документов (сдачи перепланировки) демонтируют. и воздухообмен никто не отслеживает.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 21:55
#3
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


xopolllo, вопрошающий просил же, на примеры перепланировок не ссылаться.
А я вот тоже не нашел ныне действующих норм по газоснабжению жилых зданий МКД. В СНиПе 42-01-2002" и "СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем ч. 1 ", в первом из которых практически нет ничего про жилые помещения, а во втором говорится следующее:
"6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопи¬тельное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм." Но вряд ли Daiwa устроит эта инфа. Есть еще и Московские региональные нормы, но тоже не свежие, 2004г. Можете взглянуть, коль интересно http://mosopen.ru/document/758_pp_2004-11-02
ГИП б/у вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2016, 23:01
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


СП 62.13330.2011
Цитата:
7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, ...

Установка газоиспользующего оборудования в этих и подобных помещениях не допускается.
оно?
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 07:05
1 | #5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Вопрос, конечно, интересный, но:

1. Никто никогда не позволял и не позволит разместить газовую плиту в жилой комнате. Как минимум потому, что "никогда такого не было, и вот опять".

2. Газовая плита должна размещаться в кухне. Т.е. название помещения должно включать слово "кухня".

3. А вот кухни теперь бывают разные. Термины - в СП54. В общем случае кухня - помещение для приготовления пищи и "эпизодического приема пищи". Есть кухня-ниша, которая может быть частью другого помещения. Здесь допускается установка только электроплит.

И есть кухня-столовая. Здесь и зона для приготовления пищи, и обеденная зона. И уже нет ограничения по установке газовой плиты. Но должны быть выполнены все необходимые требования - вентиляция и прочее.

Вывод - называйте помещение кухня-столовая, не предусматривайте в нем проживания людей, отразите на плане оборудование для приемам пищи всеми членами семьи одновременно и отразите это в ПЗ.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 09:27
#6
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


если у вас одноквартирный жилой дом, то есть "МДС 41-2.2000 Инструкция по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или блокированных жилых домов":
4.1 В качестве источников тепловой энергии должны приниматься автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности с температурой теплоносителя - воды до 115° С и давлением теплоносителя до 1,0 МПа отечественного или зарубежного производства, имеющие разрешение на применение в установленном порядке.
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
- на кухне при мощности теплового агрегата для отопления до 60 кВт включительно, независимо от наличия газовой плиты и газового водонагревателя;
- в отдельном помещении на любом этаже (в том числе в цокольном или подвальном) при суммарной мощности для систем отопления и горячего водоснабжения до 150 кВт включительно;
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.

Если многоквартирный, то воспользуйтесь советами olf_ и ShaggyDoc. В любом случае, в жилых комнатах нельзя с точки зрения норм. Да и не хорошо это, не безопасно спать возле газового котла или плиты
МаксКад вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2016, 10:23
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
Это не к газовым плитам относится, а к агрегатам для отопления и ГВС. Там другие условия, достаточно надежная автоматика. А газовая плита совершенно не защищена как "от дурака", так и от бытовых факторов - например через открытую форточку пламя горелки задувает, что-то "убежало" и залило горелку. Это очень часто происходит.

И опять же говорится о кухне, как отдельном, нежилом помещении. Или про отдельное специальное помещение. Но в жилой комнате никакого газового оборудования быть не должно, допустим только транзит трубопроводов.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2016, 21:17
#8
xopolllo

архитектор
 
Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795


если нигде не прописано, настоятельно советую написать тебе обращение в местный ОНД МЧС и в местный ростехнадзор, по газу надзорную службу не знаю, но туда тоже можно.
Ответ через 2 недели (в худшем через 4 ) получишь. Не забудь только сюда выложить.
__________________
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2016, 16:31
#9
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


Цитата:
Сообщение от ShaggyDoc Посмотреть сообщение
Это не к газовым плитам относится
Всё верно, невнимательно прочитал вопрос.
Вообще плита в жилой комнате- это опасно. Не понимаю, как появляются на рынке жилья "квартиры-студии", где кроме с/у только 1 комната, в которой и спят и кушать готовят???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3D планировки Заводская 6 вариант_5-6 copy.png
Просмотров: 156
Размер:	511.6 Кб
ID:	174151  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 580-14672915305.jpg
Просмотров: 191
Размер:	33.7 Кб
ID:	174152  
МаксКад вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.08.2016, 19:30
#10
Daiwa


 
Регистрация: 26.07.2015
Сообщений: 160


Сохранилась ли в СП норма до скольки этажей в жилье возможно устанавливать газовые плиты? пункт ?
Daiwa вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2016, 19:57
#11
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Сохранилась ли в СП норма
Вот всегда "умиляет" подобный вопрос от действующего практикующего проектировщика или строителя.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Размещение газовой плиты в одном пространстве с жилой комнатой возможно?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
На каком расстоянии возможно размещение септиков и выгребов на побережье nadia3107 Архитектура 1 13.12.2011 09:36
Возможно ли размещение офисных и бытовых помещений над мезонином? Владимир Сергеевич Архитектура 6 04.08.2011 23:51
Деталь в ПМодели на одном слое, а в ПЛиста на другом - такое возможно? BM60 AutoCAD 8 19.12.2008 08:14