Расположены ли сваи согласно СНиП "Свайные фундаменты" ?
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 2557
|
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Если мост, то там фундамент изначально жесткий. Какой там прогиб? |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 7
|
Курсовой по проектированию фундамента опоры моста. Что бы фундамент был жестким его нужно запроектировать таким. Какой прогиб? Ну можно предположить, что из-за неравномерности расположения свай в ростверке будет происходить прогиб в том участке где 1,67 м. Мне нужно знать расположены сваи по нормам СНиП или нет. Если по данному вопросу в СНиПе нет каких-либо примечаний и все ограничивается условиями 3d<x<8d и симметрии, то тогда я могу оставить все как есть и прогиб, который я только предполагаю что возможен, уже должен быть учтен в расчете самого ростверка (подбор класса бетона к примеру), но это уже выходит за рамки курсового. Если же в СНиПе есть по данному вопросу какие то примечания, то я хотел бы что бы знающие люди подсказали т.к. к сожалению я не смог найти ответа( Был бы благодарен, если бы подсказали в какой литературе есть расчет ростверка, интересно узнать, как он рассчитывается.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Смотрим понятие жесткого фундамента..
Мостовые обычно проектируются как жесткие, тем более в курсовике. Скорее всего у вас массивная опора и в методичке об этом написано (про угол продавливания в 30-35 градусов и прочее) Поэтому еще раз, о каком прогибе идет речь? Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 26.10.2016 в 22:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 7
|
Опора массивная. При расчете фундамента мелкого заложения (как раз то что на рис 29.2 и 29.3 ) проектировался фундамент жестким ( распределение давление под 35 градусов). Но вопрос сейчас касается расчета свайного фундамента, и тут распределение давление под 35 не учитывается и размеры ростверка принимаются шире размеров опоры на 0,3-0,5 м. Как в самом вопросе так и в первом ответе, я как мне кажется очень ясно пояснил суть вопроса. Но если я неясно выразил мысль почему я сомневаюсь в верном расположении свай, то на схеме(см.рис) показал что момент от нагрузки в центре ростверка будет больше чем между крайними сваями( предполагаю что тут будет работать как балка на двух опорах, где опоры это оси свай) и поэтому я спрашиваю можно ли так располагать сваи, есть по данному вопросу замечания в СНиПе(я не нашел их), ну собственно все что я писал ранее.
|
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,848
|
kruz, картинку не видно. Ты в пост не пробовал материалы прикладывать?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 124
|
Если опора массивная, то чаще всего нет смысла рассчитывать ростверк, так как тело опоры будет включаться в работу на изгиб, соответственно огромный момент сопротивления.
Не запрещено, рассчитывать будешь на максимальные усилия. Но в головах свай и ростверке распределение усилий будет более неравномерно дольше считать будешь. В практике лучше сделать ростверк шире на 0,5м и шаг свай ровный 1,4м (иди 1,35м). Кстати строители тебе никогда сваи ровно не забьют, бывают случаи наоборот делаешь шаг свай ровный, а в итоге у строителей получается как у тебя на картинке. |
|||
|
||||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Это как? Это относится ко всем
Цитата:
Цитата:
Если вы хотите нарисовать армирование, то у вас в курсовом с массивной опорой наверняка бетонный ростверк, поэтому 1) Цитата:
Далее Цитата:
2) расстановка не совсем удачная, но возможная. Цитата:
2) шаг свай, понятие относительное, и зависит как от самой сваи так и от грунта. А также от автора проекта Насчет симметрии, тоже для мостовых не аксиома, тем более для устоев. Но я понимаю у вас промежуточная опора? Последний раз редактировалось kruz, 27.10.2016 в 07:24. |
|||||
|
||||
Регистрация: 03.06.2016
Сообщений: 7
|
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Я понимаю, что в бетоне напряжения рассеиваются под углом 30-35 градусов но п. 11.26 мне кажется относится к фундаментам мелкого заложения или к ростверку с уступами, а у меня обычный ростверк и я не проектирую уступы, что бы соблюдалось условие жесткости, поэтому я и говорю, что в данном ростверке я не как не учитывал его жесткость с точки зрения распределения напряжений. Лишь сделал шире на 0,5 метров промежуточной опоры. Спасибо за ссылки на пункты об армировании ростверка, не знал о них) Сваи призматические забивные с низким ростверком под промежуточную опору. Подошва ростверка принята на 1,5 м ниже уровня размыва. "2) расстановка не совсем удачная, но возможная." Вообщем мне это и требовалось узнать) спасибо Последний раз редактировалось eklmn450, 27.10.2016 в 21:14. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема по Приложению к СНиП 2.02.01-83 "Основания и фундаменты". Что за коэффициент??? | РастОК | Основания и фундаменты | 1 | 15.07.2011 15:13 |
Расчет сроков монтажа по системе контроля управления доступом согласно СНиП | Жантас | Инженерные сети | 1 | 07.06.2011 14:20 |
п.8.4 СНиП "Свайные фундаменты" | pbykov | Основания и фундаменты | 4 | 28.02.2008 19:59 |