Эвакуационные выходы
Москва
Регистрация: 18.03.2007
Сообщений: 27
|
||
Просмотров: 19123
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,130
|
СНиП 31-04-2001
Складские здания: 4.6. Размещение помещений различных категорий в зданиях и их отделение друг от друга, требования к эвакуационным путям и выходам, устройству дымоудаления, шлюзов, тамбур-шлюзов, лестничных клеток и лестниц, выходов на кровлю следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 21-01, СНиП 31-03 и СНиП 2.04.05. СНиП 21-01: 6.11 Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами. 6.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: ... помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - более 25 чел. или площадью более 1000 кв.м; открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для обслуживания оборудования, при площади пола яруса более 100 кв.м - для помещений категорий А и Б и более 400 кв.м для помещений других категорий. 6.13 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: ... Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной смене более 5 чел., категории В - 25 чел. СНиП 31-03-2001 Производственные здания 6.6 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения непосредственно наружу или в лестничную клетку не должно превышать значений, приведенных в таблице 1. Для помещений площадью более 1000 м2 расстояние, указанное в таблице 1, включает длину пути по коридору до выхода наружу или в лестничную клетку. Если эвакуационный выход из помещения ведет в коридор, наружу или в лестничную клетку через смежное помещение, то расстояние от наиболее удаленного рабочего места этого помещения до выхода из смежного помещения принимается по наиболее опасной категории одного из смежных помещений. Плотность людского потока определяется как отношение количества людей, эвакуирующихся по общему проходу, к площади этого прохода. Расстояния для помещений категорий А и Б установлены с учетом площади разлива легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, равной 50 м2; при других числовых значениях площади разлива указанные в таблице 1 расстояния умножаются на коэффициент 50/F, где F - возможная площадь разлива, определяемая в технологической части проекта. При промежуточных значениях объема помещений расстояния определяются линейной интерполяцией. Расстояния установлены для помещений высотой до 6 м (для одноэтажных зданий высота принимается до низа ферм); при высоте помещений более 6 м расстояния увеличиваются:, при высоте помещения 12 м - на 20 %, 18 м - на 30 %, 24 м - на 40 %, но не более 140 м для помещений категорий А, Б и 240 м - для помещений категории В; при промежуточных значениях высоты помещений увеличение расстояний определяется линейной интерполяцией. В таблицах 1 - 4 установлены нормы для категорий зданий и пожарных отсеков при предусмотренных сочетаниях степени огнестойкости и класса пожарной опасности здания. При других сочетаниях, не предусмотренных указанными таблицами, расстояние и численность людей принимаются по худшему из этих показателей для данной категории помещения или согласовываются в установленном 1.6 СНиП 21-01 порядке. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.03.2007
Москва
Сообщений: 27
|
Здание одноэтажное , класс пожарной опасности СО. Расстояние от наиболее удаленного рабочего места в помещении до ближайшего эвакуационного выхода из помещения -не нормируется (таб1 СНиП 31-03-2001). И если помещение не предназначено для одновременного пребывания более 50 чел. - можно сделать один выход (Снип 21-01). Правильно я поняла? И в данном случае площадь помещения особой роли не играет?
|
|||
|
||||
Moderator
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587
|
Если в вашем здании класса Ф5.2, С0, IV степени огнестойкости, категории Д нет помещений других категорий по функциональной, взрывопожарной или конструктивной пожарной опасности и работает не более 50 человек, достаточно одного эвакуационного выхода (двери) шириной 1м.
Задача проектировщика указать эти данные, задача собственника обеспечить эти цифры. Если подходить профессионально, я бы на вашем месте заложил в проект второй выход, где-нибудь в другом конце склада. Выполнить его несложно и совершенно не затратно (у вас не второй уровень подвала), а безопасность он повысит значительно, подстрахует. Мне известен случай когда на производстве погибли 2 человека из-за отсутствия второго выхода. Он там был предусмотрен проектом и выполнен строителями, но хозяин предприятия заложил его зачем-то к несчастью кирпичом. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
для luchina
Возможно это? СНиП 21-01-97 6.11 ...Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами А может это? 7.5 При наличии в здании частей различной функциональной пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к зданиям соответствующей функциональной пожарной опасности. Без планировки ваш вопрос не до конца понятен. |
|||
|
||||
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152
|
Здравствуйте!
Можно ли делать второй эвакуационный выход из торгового зала через коридор подсобной части магазина (см. вложение)? и если можно ссылочку на СНиП? Последний раз редактировалось sheinik, 16.02.2010 в 20:19. Причина: нет ответа |
|||
|
||||
Добрый день, коллеги-архитекторы! Прошу помощи в определении количества эвакуационных выходов. Капремонт детсада. Лестничные клетки Л1, из двух из них есть выход наружу, а у двух нет. Причем одна из лестничных клеток, не имеющих выхода, является проходной. Вопрос - каким образом сделать выход наружу при существующей планировке, и возможно ли оставить лестницу проходную?
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2005
здесь могла быть ваша реклама
Сообщений: 1,280
|
СП 1.13130.2009
4.4.14 В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля [в котором располагается лестница второго типа] от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. =>таким образом, в соответствии с действующими нормативами, "порходная лестница" имеет место быть. Главное назвать её лестницей второго типа, а не лестничной клеткой Л1. Выходы наружу можно сделать из т.н. "вестибюля" в котором находится лестница второго типа. При этом конфигурация "вестибюля" и его габариты - на усмотрение автора проекта неплохо было бы расчитать поток и время эвакуации. В даном случае эвакуационный путь рассчитывается до противопожарной двери (EI 30) в противопожарной перегородке (EI 45) отделяющей "вестибюль" от коридоров и смежных помещений. И ещё.. не забываем о втором эвакуационном выходе из груповых ячеек: СП 1.13130.2009 5.2.12 Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. При проектировании эвакуационных выходов из помещений в зданиях детских дошкольных учреждений групповую ячейку допускается считать единым помещением. 5.2.16 В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60° (для зданий детских дошкольных учреждений не более 45°)* (кроме зданий детских дошкольных учреждений для детей с нарушениями физического и умственного развития, а также детских дошкольных учреждений общего типа III-V степеней огнестойкости и стационаров лечебных учреждений всех степеней огнестойкости). При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 70 - для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 - для зданий III степени огнестойкости; 30 - для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней - не менее 0,2 м. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
Сообщений: 795
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 79
|
Сложилась следующая ситуация: имеется 4 этажное здание 6.5м х 6.5м II степени огнестойкости, на каждом этаже помещение категории Б. Сквозь все этажи проходит емкость. Постоянных рабочих мест нет, периодически туда заходит обслуживающий персонал (1-2 чел?). По СНиП 2.09.02-91 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ из такого здания нужно делать два эвакуационных выхода. Есть случаи, когда допустимо делать один эваковыход, например из здания I и II степени огнестойкости с числом этажей не более четырех, с помещениями категории Д при численности работающих не более пяти. К сожалению мое здание не попадает в исключения, так как не проходит по категории помещений. В итоге получается, что из здания где нет рабочих мест и возможно один ремонтник будет наведываться раз в месяц нужно предусматривать две! эвакуационные лестницы!?
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
эвакуационные лестницы | Chief Justice | Архитектура | 65 | 19.05.2017 09:43 |
Выход из подвала | Mool | Архитектура | 30 | 12.06.2010 18:05 |
Приямки и выходы из подвала | Nic | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.05.2007 09:16 |
Пожарникам | Skydog | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 09.03.2006 22:50 |