Непрочитано 12.03.2012, 04:18 #1
Нанесение гидроизоляции "пенетрон" в зимнее время. можно или нет?
психо
 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 15

Нанесение гидроизоляции "пенетрон" в зимнее время. можно или нет?

В инструкции написано +5' С, а у нас - 20' С на улице. Заказчик давит, в срок не успеваем. Как быть подскажите пожалуйста?
Просмотров: 4306
 
Непрочитано 12.03.2012, 06:27
2 | #2
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Действовать по инструкции
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2012, 13:08
#3
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от психо Посмотреть сообщение
Заказчик давит, в срок не успеваем.
покажите заказчику инструкцию. Можете обратиться за разъяснениями в саму компанию "Пенетрон". Они достаточно быстро отвечают. Этот ответ тоже будет аргументов в пользу подождать хорошей погоды
nikx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 04:44
#4
психо


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 15


заказчик Амереканско-финская компания они это не понимают, тыкая на сроки строительства
психо вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 10:09
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Ну так что ж вы на такие сроки соглашались ?
Значит вы заранее запланировали гидроизоляцию в зимний период, соответственно с тепляками и обогревом...
Вас же никто не тянул за руку договор подписывать ?
Сами себя обломали, оплачивайте неучтённые расходы из своего кармана.

Юридически прав заказчик. Он с вас потом снимет $ за просрочку. Через 1,5-3 года исков...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 16:04
#6
психо


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 15


контракт подписали 3 года назад и еще 3 года работать. Все аспекты не предусмотришь
психо вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 16:51
#7
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Странно... А кто разрабатывал график производства работ? И в какое время должна быть обработка "пенетроном" по графику?
Или это уже в процессе строительства, решили пенетронить?
И может расскажите нам по подробнее или это коммерческая тайна?
nikx вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 17:25
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от психо Посмотреть сообщение
Все аспекты не предусмотришь
Как раз это и есть ваши проблемы. Надо было предусмотреть.

А они небось ППР и не делали. Или сделали его за пару дней... И правильно это, а нафиг он нужен ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.03.2012, 17:57
#9
психо


 
Регистрация: 11.03.2012
Сообщений: 15


объект большой общего ППр нет. работы идут по этапно и на каждый этап ППР. этапы между собой меняются местами (примерно1-2-3-4, 2-4-3-1 и т.д.) и не знаешь когда какой этап
психо вне форума  
 
Непрочитано 14.03.2012, 19:36
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


Цитата:
Сообщение от психо Посмотреть сообщение
объект большой общего ППр нет.
А для этого есть ПОС в проектной документации. Там по сезонам всё раскидано, когда что делается.
Хотя тут видимо его тоже нет...

Если в ПД не было ПОСа, что вполне возможно, это совсем не значит что вы можете класть на своевременное выполнение договора ссылаясь на незапланированные удорожания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 09:09
#11
nikx

Вырезано цензурой
 
Регистрация: 15.12.2011
Темиртау, Казахстан
Сообщений: 326


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А для этого есть ПОС в проектной документации. Там по сезонам всё раскидано, когда что делается.
Хотя тут видимо его тоже нет...
Да уж...
К сожалению типичный случай, когда руководство фирмы хапает объемы, а потом подчиненные думают, как это делать Не редкость в наше время

Психо. Что именно Вы пытаетесь пенетронить? Объект отапливаемый?
nikx вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2012, 11:22
#12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691


А как быть - это допустить удорожание за свой счёт.
Сделать тепляк и отапливать его. Возможно дополнительно нагревать конструкцию...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 20.03.2012, 20:45
#13
TOMAT

Строительство монолитных железобетонных конструкций
 
Регистрация: 28.01.2012
Кемерово
Сообщений: 100


Пенетроновские материалы при такой температуре не работают. Да даже и представить жутко как это разводить водой на морозе. брр. Только тепляк и не просто чтобы внутри была положительная температура воздуха, надо еще чтобы конструкция отогрелась
TOMAT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Нанесение гидроизоляции "пенетрон" в зимнее время. можно или нет?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38