| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
15.03.2012, 08:34 | #1 | |
Защитный экран на период производства работ
Пермский край
Регистрация: 14.10.2010
Сообщений: 1,562
|
||
Просмотров: 9193
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
И если на него чего-нибудь упадёт , то всё задние рухнет...
Считаю дешевле всего в новой конструкции предусмотреть новую стену, которая подходит по всем признакам и остаётся на период эксплуатации. При этом всё равно потребуется остановка цеха, так как и эту стену и ваш экран необходимо как-то возводить. Можно, конечно, придумать космические технологии... Но это будет очень дорого. Можно сделать отдельный ТЭО и показать заказчику цену вопроса остановки или не остановки производства.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
Почему здание-то рухнет?
Если фахверки вертикальные, то крепить к ферме, а не плитам, и спаренные, с двух сторон от ферм покрытия, либо вверху доп. элемент с другой стороны фермы. Иначе не закрепить сэндвич между фермами. Как вариант - вертикальный сэндвич, тогда его крепить вверху к прогону, закрепленному на ферме, и внизу к уголку 90. Смотрите что экономичнее по материалу, с учетом ширины сэндвича 1150, 1190, 1200, в зависимости от исполнителя. Нестандартная ширина дороже. И лучше не зимой делать конечно, чтоб полы не выморозило, либо еще что нехорошее.
__________________
Festina lente Последний раз редактировалось Arg, 15.03.2012 в 12:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
Сендвич панель крепится саморезами к фахверку (по 3-4 шт с каждого края). Какие-ж это должны быть саморезы, чтобы их жесткость, прочность оказалась выше прочности, жесткости здания?
Ну или так |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
По поводу сэндвичей тоже были мысли, но это - слишком дорого.
В настоящий момент думаем по поводу: Установить стойки по двум торцам фермы (примерно как Arg сказал), и натянуть между ними чтото вроде брезента. Вопрос с холодами это конечно не решит. Будем рекомендовать все работы проводить в теплый период. В любом случае мне пока не очень понятно как будет "герметизироваться" пространство, где сама ферма проходит. Пыли то будет будь здоров, а конфеты с кирпичем кушать не очень хочется. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
С брезентом это да... веселье Вам обеспечено..
Особенно в плане антивандальности, а этот пункт нельзя исключать. Вдруг кому-то из строителей захоцца сладенького к чаю? Вмиг дырку проковыряют. Тогда рассмотрите по такой схеме: - брезент в два слоя, разнесенных друг от друга. Двойная завеса. - перед брезентом, со стороны демонтируемой части, натянуть еще слой сетки, типа той, что леса при производстве работ на фасадах обносят. Как защиту брезентовой завесы от падения элементов демонтируемых конструкций. - есть ли возможность сделать избыточное давление в основном цехе, чтоб не было подсоса пыли? - если сначала разберете наружную стену, то при ветре с этой стороны он будет задувать всю пыль в цех. ...... возможно ещё что-то... Так что посчитайте во что это всё выльется. Может сэндвич дешевле... И вот еще вопрос: после демонтажа наружных стен их планируется восстанавливать? И если да, то из чего они будут? Может рассмотреть такой вариант, что будет возможно повторно применить сэндвич и каркас для его устройства в качестве конструкций наружной стены?
__________________
Festina lente |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Alkor527 а нужна ли эта герметичность ?
Может имеет смысл изменить вентиляцию цеха и выдувать воздух через временную стену ? Тогда пыль будет лететь от конфет... Теоретически... =)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408
|
тепло, негорюче, герметично, дешево - не получится - убирайте какие-нить 2 крнитерия ))))
1) Можно самим наколхозить сендвичи: профнастил горизонтально по тем же фахверкам, а по нему самый дешевый минватный утеплитель. 2) Из ГВЛВ перегородку сделать, ибо высота не огромная. Например согласно СП 55-102-2001 можно сделать перегородку высотой 8м при применении профиля ПС 100/50 с шагом 300мм с обшивгой одним слоем с каждой стороны |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Alkor527
Я тут подумал... Как вы ни делайте, СанПиН в итоге всё равно нарушите. Останавливайте производство.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2010
Сообщений: 197
|
. Хорошо что напомнили! Спасибо.
Стандартная фраза из любого НТП и СанПиНа про "покрытие, позволяющее осуществлять мойку и санобработку". С брезентом - да, поскольку нельзя мыть. Даже полиэтиленовая пленка вряд ли устроит, СЭС к этому строга. Если же поставят сэндвич - то не нарушат. Его можно применять в цехах такого рода производств. Где-то у меня даже бумажка валялась с разрешением, правда для убойника, но не суть. Вопрос в том что, как часто бывает, в проекте могут заложить одно, а делать будут иначе, подешевле да на авось. Ну или "договорятся". Как это не грустно.
__________________
Festina lente |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |
ППР на подготовительный период строительства. | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 1 | 07.09.2011 11:54 |