Площадь туалетов рассчитана согласно МДС 12-46.2008 по формуле:
Sтуалетов=0,7•0,1•0,7•47+1,4•0,1•0,3(%женщин)•47(рабочих в смену, явочная численность самой многочисленной смены)=4,3 м2 Для обслуживания потребуется 5 туалетов. Площадь туалета около 1,1*1,2=1,21 м, полезная площадь ещё меньше. Предварительно на 12-15 человек по 1 туалету. Кроме того вам обязаны обеспечить умывальники, душ, гардероб, столовую и многое другое.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|||||
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 25
|
Цитата:
Tyhig, спасибо за ответ, но у меня кое-какие уточняющие вопросы все равно возникли. Цитата:
Вы по ней считали? Предположим, что у меня N = 50 человек, отсюда: Sтр= (0,7*50*0,1)*0,7 + (1,4*50*0,1)*0,3 = 4,55 м2. Цитата:
Вы делили Sтребуемую на Sтуалета? Но тогда 4,3/1,21 = 3,5 = 4 туалета? (или я напутал что-то)? Цитата:
Последний раз редактировалось ipetrenko, 04.06.2013 в 16:10. |
||||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
1,21 м2 - площадь застройки здания.
около 1 м2 - полезная площадь, рассчитываемая по МДС.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 25
|
Предположим, есть вот такая кабинка:
Sтуалета = 1,1*1,1 = 1,21 м2. Вернемся к моему условию, что N = 50 человек, отсюда: Sтр= (0,7*50*0,1)*0,7 + (1,4*50*0,1)*0,3 = 4,55 м2. Теперь: 4,55/1,21 = 3,76 = 4. ВОПРОС: Я правильно понимаю, что согласно этих расчетов, на объекте с численностью рабочих в 50 человек в наиболее многочисленную смену, количество биотуалетов с внутренними размерами 1,1х1,1 должно быть не менее 4 штук? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
По таблице 3 выходит: для муж. 18 чел. на 1 место, для жен. 12 чел. И хоть этот СП не для мобильных зданий, но: Цитата:
Последний раз редактировалось alex_bay, 04.06.2013 в 21:41. Причина: ошибся |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 25
|
Tyhig, почему не отвечаете? Я запутался!
Цитата:
У меня просто в голове не укладывается смысл привязки полезной площади санузлов к требуемой площади санузлов... Объясните, пожалуйста! Ну вот простой пример: у нас получилось, что нужно 4 кабинки с внутренними размерами 1,1х1,1 А если мы построим 1 туалет но с внутренними замерами 2,2х2,2 = 4,84 м2 (а по формуле нам требовалось 4,55 м2) Тогда условия МДС по площади будут выполняеться, но проблему-то это не решит... Это будет такой же загаженный туалет, просто с большей внутренней площадью. alex_bay, LLEXA спасибо за ответы. Вот интересно, откуда в ВСН 199-84 взялись эти цифры? В любом случае, кое-какие выводы уже можно сделать: хоть по формуле с площадью считай, хоть по СНиП-у или по цифрам из ВСН, так и получается 1 очко на 12-18 человек. |
|||
|
||||
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209
|
Можно построить туалет размером с футбольное поле, и в нем вырезать необходимое количество очков, поэтому в ВСН более четкое разъяснение, что нужна не площадь туалета, а количество очков для людей (что собственно от туалетов и требуется) . По умолчанию всегда принимаем что туалет на 1 очко примерно 1 кв.м
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 25
|
Цитата:
Если где-то такое есть, то смысл формулы из МДС будет понятен... Да, жалко только, что такого ВСН нет для временных сооружений именно для объектов жилищного строительства Последний раз редактировалось ipetrenko, 05.06.2013 в 14:41. |
|||
|
||||
Проектирование, трубопроводы Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209
|
Думаю, что в той формуле идет привязка к размерам стандартных биотуалетов = 1,21 кв.м. (XXI век на дворе как бы).
Добавил... или 0,7 и 1,4- нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно (как бы на одного человека) |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
Да я сам напутал. Вы правы. 1,1*1,1=1,21 м2 полезной площади. Я неправильно считал.
По сути если их там до фига 4-5 шт., то от одного туалета погода не сделается...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Есть "Расчетные нормативы для составления проектов организации строительства" часть I. ЦНИИОМТП 1973 года (последние изм. 2009) - действуют пока еще. http://dwg.ru/dnl/7614 В табл. 51 так же 0,7 - 1,4 м2/чел (муж./жен.) или вот получше качество (с complexdoc.ru) |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 25
|
alex_bay, в ВСН не площадь указана, а количество очков на конкретное количество человек, а именно 1 очко на 12 человек.
В приложенном PDF файле, в примере по уборной получилось: Цитата:
Сколько на этой площади должно быть очков? Или, в моем случае, кабинок биотуалетов? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,691
|
ipetrenko, вы квадратный корень забыли взять... Из своей внимательности. Перепроверьте.
У вас будет 4-5 туалета = требуемой полезной площади 4-5 м2 / полезной площади 1 кабинки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
По СП: 50чел. х 0,7 = 35 муж. и 50чел. х 0,3 = 15 жен. соответственно получается: 35 чел. / 18 = 1,94 (2 очка) для мужиков и 15чел. / 12 = 1,25 (1 очко) для женщин. Итого 3 очка. Offtop: Дело к ужину движется, а мы тут сартиры считаем Еще интереснее было как-то на работе: перед обедом технологи с ВК-шниками громко спорили сколько одна свинья выделяет отходов в день, про количество навоза от одного поросенка и т.д. Громко так спорили на весь этаж. Народ ухахатывался.. Последний раз редактировалось alex_bay, 05.06.2013 в 16:53. |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2010
Сообщений: 25
|
Цитата:
А если считать кабинки биотуалетов, получается требуемую площадь мне вычислять вообще не нужно, потому что кабинки могут где попало стоять, а не в отдельно отведенном месте? Я просто возьму максимальное число работников в смену, потом найду соотношение мужчин и женщин, разделю на 18 и 12 соответственно, суммирую и получаю требуемое количество кабинок? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Цитата:
Не где попало, а по стройгенплану - в строго отведенном месте. Там есть тоже заморочки по поводу места расположения, расстояния до бытовок, самое дальнее рабочее место и т.д. Где это посмотреть - уже не помню. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.04.2010
Сообщений: 190
|
Цитата:
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? | drill_man | Разное | 164 | 15.01.2013 15:30 |
ПОС на демонтаж | AndroiD | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 20.09.2012 13:03 |
Временная защита неэксплутаруемого здания от осадков | ing-e | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 06.12.2011 00:11 |