18.12.2015, 14:07 | #1 | |
Выравнивание стены по высоте стяжкой
Конструктор
Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 5712
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
1. Простучать, определить приблизительную марку.
2. Заставить взять керн побольше и отвезти в лабораторию для испытаний. 3. Сделать заключение. Если марка больше чем проектная марка раствора кирпичной кладки, то подпишите, если нет, созывайте комиссию. ИМХО, строители, не имели права начинать кладку без стройконтроля фундамента. Рабочий шов бетонирования надо было нормальный сделать, и добетонировать потом бетоном с завода. А что за объект? Какой уровень ответственности? |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88
|
Вызывали лаборанта, что то она измеряла, данные будут, со слов прораба, прочность стен везде чуть ли не 100% процентов. (это за 2 недели, правда грели какое то время) Результаты я конечно увижу, просто что она еще мерила какие участки стен трудно сказать.
Меня больше всего пугает то что выровняли стяжкой, ее выполняли при минусовой температуре, и вообще как то вместо бетона стяжка из цп раствора. Уровень ответственности 2 , и жилой и общественный одновременно. Определить несущую способность этой стяжки? , когда оно наберет прочность? просто ее 3 дня назад только сделали... А в принципе сам - факт не хватило бетона, потом, через неделю стяжкой выровняли так вообще можно делать? Может ее просто пока можно удалить вместе с слоями кирпича? хотя конечно строителям это не понравится... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
1. Нужно ездить на стройку с фотоаппаратом.
2. Сделать запись в журнале. Разобрать. Предупредить, что если дефекты будут скрываться без согласования - будут разбирать. 3. Сделать можно +- то же, но с кладочной сеткой. Уже бы сделали и без нервов. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88
|
Спасибо за ответы. Просто объект в другом городе, и по телефону мне говорили все хорошо, проблем нет, а когда приехала, то увидела что это не так.
Уже на эту стяжку в пятницу залили плиту перекрытия, вообще то на стену, по которой сделали эту стяжку. Уже ничего не разберешь... или можно лишь частично, где нет плиты...Стяжке 3 дня при небольшой минусовой температуре... Можно так оставить? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Это не разговор. Предлагаю вам рассмотреть следующий алгоритм.
1. Эта стяжка соответствует РД? Да- необходимо заключение лаборатории, Нет- идете к ГИПу ( а не на форум). 2. ГИП говорит о невозможности этого решения- гневное письмо Заказчику с ОБОСНОВАНИЕМ. ГИП говорит возможно, если....- неофициально поговорить с Заказчиком об этих "если". 3. Любая возможность\невозможность стяжки должна быть оформлена документально, |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88
|
Гипа нет, единственный конструктор именно этого объекта я. Стяжки в проекте нет, должна быть стена, без всяких стяжек. Насчет лаборатории думала, стяжку проверит. Сама стяжка не набрала прочность, уже плита на ней и т.д. Я хочу не сделать хуже, даже не строителям, а ситуации с объектом. Разбирать стяжку, сомнения меня берут уже плита есть... Мне бы план выхода из ситуации по конструктиву, по работе стяжки , передача усилий с плиты, стены .... А там уже разбираться со строителями...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
А кто вы такая чтобы со строителями разбираться? У вас с ними есть договорные отношения? Я так понимаю, ситуация у вас стандартная Проектант-Заказчик-Подрядчик.
В рамках действующего договора АН вы обязаны информировать Заказчика об отступлениях от проекта, и только Заказчик, он же плательщик, может задавать вопросы Подрядчику и требовать от них ответа, опять же в рамках действующего договора. А вы можете только информировать и рекомендовать. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 29.07.2008
Сообщений: 88
|
Мне интересно в данном случае работа конструкции с такими изменениями, насколько это допустимо и чем чревато в самом плохом варианте развития событий. Со строителями у нас один объект, не договоримся, пусть строят как хотят, без меня...
----- добавлено через ~17 мин. ----- или строители сразу делают хорошо или переделывают по записи в журнале авторского надзора. Решение принимала не я, со мной не согласовано, отвечать за него я не собираюсь. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995
|
Ну вот, расстроились, а зря, мой вопрос КТО ВЫ? не обидный , а юридический. Действуйте в рамках имеющегося договора, если вы-проектант, вы можете и отклонить просьбы подрядчика. Строители - это Заказчик или Подрядчик? И при наличии договора АН " без меня" может и не получится. Перечитайте договор.
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,335
|
Цитата:
Что касается "чем чревато". Есть поговорка: "Где тонко, там и рвётся". Вот эта стяжка, сейчас самое "тонкое" место в стене. Она не выдержит сжимающей нагрузки и начнет выкрашиваться и осыпаться под давлением. Перепады температуры свою лепту внесут. Эпогеем станет деформация перекрытия над стяжкой и стены над перекрытием с соответствующими трещинами. Можно предложить усиливающие и разгружающие этот участок мероприятия. Тут надо всю картину смотреть. Так не скажешь. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
MIPGost. Почему шрифт не обнаруживается, хотя он находится в Support-папке? | Do$ | AutoCAD | 40 | 09.04.2023 03:16 |
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа | Gamer777 | AutoCAD | 269 | 10.01.2023 13:29 |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какая технология бетонирования зимой?Как потом ухаживать за бетоном? | daryabarbon | Технология и организация строительства | 27 | 30.03.2017 16:22 |
Запрет на применение пара и горячей воды при зимнем бетонировании | sys81 | Технология и организация строительства | 20 | 07.12.2013 10:55 |