Надо ли снижать вес обводнённого фундамента на вес вытесненной им воды?
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
||
Просмотров: 5194
|
|
||||
Регистрация: 26.03.2015
Сообщений: 209
|
eilukha, конечно же это математика! Так давайте приложим математику к гидростатике и изумимся, поняв, что
никак не может быть получено при условии учета архимедовой силы. Или, другими словами, СП22 говорит о том,что не следует. ps В данном вопросе я не понимаю логику СП22.
__________________
Да гори оно все ясным пламенем! |
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Ну что Вы все пытаетесь прикрутить красное к горячему???
Не следует КОГДА??? При расчете максимального допустимого давления на основание - не следует (водичка может и уйти в следствии разных факторов). А вот считая на разные опракидывания будьте любезны учесть, дабы не случилось ХУДОГО. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2016
Сообщений: 2
|
п.5.6.27 СП22 - это расчет на отрыв подошвы фундамента. При увеличении пригруза фундамента мы улучшаем работу фундамента. Поэтому я не понимаю, почему СП22 не учитывает худший случай т.е. обводнение фундамента и, соответственно, учет архимедовой силы.
|
|||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
Я вообще не в состоянии понять от куда взялась 20кН/м3, по чему не 30 или не 15. Фундаменты могут быть очень разные. Я каждый раз считаю отдельно грунт и отдельно фундамент...
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
в СП 22 записано следующее:
Цитата:
Получается, что при подтоплении (ежевесенне) везде (кроме гранитных скал) нужно как-то защититься, ибо грунт при замачивании всяко ухудшается. Допустим, помажем гудроном и т.д. Так же записано: Цитата:
Однако же это не исключает полного водонасыщения грунтов. Я к чему: ставим легкое каркасное здание на участке, где весной водичка - рядом река. Вода морем не стоит, но земля хлюпает. Я хочу поставить каркас на столбчатые, с учетом характеристик водонасыщенных грунтов. А так же учесть взвешивающее действие воды. А иные сопротивляются, и велят забить сваи на много-много метров. Типа там вечно сухо. Каждый дурак может сваи забить. Но хотелось бы по-умному запилить, как подобает грамотному проектировщику. Я правильно мыслю насчет направления расчетов столбчатых в момент весенней верховодки?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Насколько я понимаю взвешивающие действие воды нужно учитывать при повышении УГВ. А если грунт просто насыщается водой, то взвешивающего действия воды нет, но сами характеристики могут отличаться от сухого грунта.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
как правило на таких участках основание представлено грунтами с глинистыми фракциями. А это обычно грунты не только пучинистые, но и набухающие.Offtop: небухающие
Не знаю как у вас, у нас геологи круто корректируют деф. характеристики после повторного обращения, ну да это к слову о достоверности инженерных изысканий. Возможно неоднородное напластование грунтов /не говоря уж о просадочных грунтах/, что может сильно углубить отметку подошвы фундаментов, или необходимость выполнять грунтовую подушку. К фундаментам на естественном основании просто больше вопросов. А "по умному" это вариантное проектирование. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Цитата:
-насчет вариантного проектирования: одни умники уже запроектировали сваи и ростверки, аки под высотку. А это складик смешной. Вот и я решил тоже поумничать, типа столбчатые, даже очень широкие, обойдутся раза в два дешевле. Ну если не весной не рыться
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.10.2016 в 10:34. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Ильнур, делали сарай в подобных условиях на столбчатых фундаментах, только у нас был один сплошной слой суглинка мягкопластичного, водонасыщенного. Рядом стояли здания на сваях, которые практически не несли, да и делать их нельза по СП т.к. iL>0.5, геологи давали характеристики грунтов в водонасыщенном состоянии на них и считали.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
||||
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991
|
Они тоже канавок понаделали Решили без водопонижения строиться, а там по весне заливает плотненько...
Площадка аккурат как огромная канава, все в нее стекало. Да, ну у нас геология была на всю толщу один слой, потому смысла от свай не было, они по боковой пов-ти не несли с учетом водонасыщения грунта. Хотя испытания показывали чуть ли не в 2раза больше НС, но они проводились без замачивания.
__________________
Специалист по аварийному проектированию. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Грунтовые воды и глубина заложения фундамента | webliberty | Основания и фундаменты | 28 | 14.06.2017 22:06 |
Подскажите надо ли очищать Ливневые воды в котеджном поселке вблизи с водоемами | Kazanova | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.09.2011 10:15 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |