Практики подскажите пожалуйста, как осуществляется промывка и испытания новых кусков на действующем водопроводе. Особенно интересуют сложные случаи, когда задвижки фиг знает где, когда до задвижек находятся потребители с жилыми домами.
Пока вопросы такие:
Я так понимаю для питьевых нужны гидравлические испытания и промывка.
1. Испытания водой или воздухом? Чем проще/лучше.
2. Через, что подается вода/воздух на собранном водопроводе? А если нет гидрантов?
3. Можно ли испытывать и промывать только новую часть, а не 100500 км от задвижки до задвижки?
4. Как быть с последними 2 стыками?
5. За сколько по времени реально сделать врезку в начале и в конце участка при условии, что новая часть по новой трассе?
6. Как быть с жилыми домами, которые сидят до задвижки? На сколько возможно отключать жилые дома?
7. Как решается вопрос с уличными гидрантами, которые на отключаемом куске водопровода?
8. Временные водопроводы именно на период работ, используют? Их же тоже врезать, промывать нужно.
Подскажите пожалуйста кто что знает.
Спасибо!
Просмотров: 2826
 
Непрочитано 14.05.2016, 09:49
#2
LLEXA

Проектирование, трубопроводы
 
Регистрация: 25.02.2004
УФА
Сообщений: 209


Про испытания читаем СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации
С водопроводами не сталкивался. Мое мнение по аналогии с нефтепроводами.
1. Вода - приоритетнее и безопаснее, но можно и воздухом. Для питьевого водопровода требования к воде для испытаний наверное строгие, но промывать водопровод все равно надо.
2. На н/п к торцам привариваются инвентарные камеры с патрубками, через которые подается испытательный агент. По окончании испытаний камеры удаляются.
3. Так на н/п и делается: испытывается только новый кусок, заглушенный с обоих сторон.
4. Последние два стыка (или 4 - смотря как захлест делать) гарантийные. Контроль качества для них более усиленный, надо нормы смотреть.
5. ...
6. Как гражданин, потребляющий коммунальные услуги - вроде бы водоснабжение можно выключать планово два раза в год не более чем на две недели каждый раз - надо изучать нормы.
7. ...
8. Можно наверное временный рядом положить: промыть, испытать, врезать. Смело демонтировать рабочий участок и строить на его месте новый. Потом временный демонтировать.Это вариант.

Повторюсь это не истина в последней инстанции и аналогия с нефтепроводами. По водоводам, тем более питьевым, все по другому и наверное более строже. Надо нормы изучать.
LLEXA вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2016, 13:44
#3
TVN


 
Регистрация: 29.10.2011
Сообщений: 995


Полагаю, вы сделали ремонт и сдаете владельцу выполненные работы?
Вам необходимо задать всего один вопрос владельцу, а что вам надо? В ответ вы получите кучу стандартных бланков испытаний, а также условия, при которых владелец вам окажет содействие в отключении жилья, а также другие услуги. Есть вариант нанять владельца(или его друзей) на все эти работы, а то можно вообще не сдать. А СП, указанный выше, прочтите непременно, для поддержания разговора.
TVN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Вопрос строителям. Промывка/испытания водопровода. Технология, последовательность.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос непосредственно к строителям по потолкам Armstrong Sssyslikkk Прочее. Архитектура и строительство 6 23.03.2011 16:25
Вопрос по рассчету проходных сечений металлопластикового водопровода. Dm-Al Металлические конструкции 14 29.10.2009 08:54
Вопрос строителям: Звукоизоляция, слышимость в квартирах Nike Прочее. Архитектура и строительство 38 17.05.2007 17:21
Вопрос по изготовлению м/к (технология приварки фланцев)... Chief Justice Технология и организация строительства 19 27.04.2007 09:01
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35