| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
Цитата:
Если верить Бреннеке и Ломейеру, то стенки из трубчатых свай коробчатого замкнутого ларсена (не путать с известным сейчас ларсеном - остатками былого великолепия каталога фирмы Ларсен) были применены в 1927 году канала Везель. Немцы видать тогда уже были неразумны, так как в СССР металл считался стратегическим материалом и даже в ответственные Ж/Б конструкции его не докладывали.... Offtop: но вроде первые замкнутые шпунтовые профили появились в сортаментах Круппа (1900-1903 гг) и их заполняли песком.... |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
труба (шпунт) сгниет за 3 года, поэтому это и есть временное ограждение котлованов, а не постоянное. Если залили бетоном именно шпунт то это даст немного к прочности на изгибающий момент но к этому бессмысленно прибегать, так как невыгодно. Возможно захотели залить что бы увеличить устойчивость стенки трубы в каком то частом случае. Ну а по поводу того , что буронабивная свая не может работать как шпунт это что то новое.....см. скрин
http://2.bp.blogspot.com/-bYBEO2P9-u...M/s1600/81.JPG P.S. на картинке получился в итоге некий вариант "стены в грунте". |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
СРО РОКОКО, я и kruz прекрасно это знаем. Очень смелое утверждение. Труба со стенкой в 8 мм не сгниет даже близко за 3 года. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
Москва
Сообщений: 2,359
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
Сами говорите, что труба сгниет, т.е. будет реализован полный коррозионный износ в грунте за 3 года и при этом вы приводите ссылку на производителя, где он обещает, что в обычных грунтах за 5 лет коррозии не будет. Где логика в ваших действиях? Или вам лишь бы что-нибудь написать? Ознакомьтесь с предельными отклонениями шпунта для определения возможности повторного использования:ссылка: +- 2 миллиметра по толщине корыта. Почитайте статейку: ссылка, посмотрите на долговечность. --- Скорость коррозии в обычном грунте - не более 0,1 мм в год. Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- *проектировали --- Не один раз видел, как вибропогружателем демонтировали шпунт и использовали повторно. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Далеко до истины, как до луны. ----- добавлено через ~18 мин. ----- Была целая трасса со ограждением из труб, работы производились участками. Для упрощения завинчивания и демонтажа часто предусматривается спиральная навивка. Демонтировать трубы не так уж и сложно, а проблема при наличии вблизи зданий заключается в возможности заезда техники для демонтажа, а также в появлении полости в месте трубы после демонтажа, если она была закрытой (с наконечником). Эти полости нужно затампонировать и часто заказчик, взвесив все за и против, отказывается от демонтажа. Если в чистом поле - то проблем особых не было: даже в тугопластичном суглинке. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Offtop: А Вы из каких мессий будете? Простите, не признал
Offtop: P.S. Остановите Землю, - я сойду, пожалуй
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,376
|
У, батенька, да у вас не все хорошо...(Прозопагнозия)
Offtop: (Характеризуется нарушением узнавания лиц. Узнавая части лица и отличая лицо от других объектов, больные не могут определить его индивидуальную принадлежность, иногда не способны различать лица мужчин и женщин Прозопагнозия вызывается травмой, либо ростом опухоли, либо, что чаще всего, сосудистыми нарушениями в правой нижне-затылочной области, часто с распространением очага на прилегающие отделы височной и теменной долей. Другие аспекты системы распознавания у прозопагнозиков обычно остаются интактными. Но это не дефект восприятия, поскольку такие больные легко определяют, одинаковы два лица или нет. Более того, они узнают человека, если смотрят на него и одновременно слышат его голос. Таким образом, прозопагнозия — это модально-специфическое нарушение, при котором зрительная информация не взаимодействует с информацией других модальностей и поэтому не может быть интерпретирована как тот или иной хранящийся в памяти образ) |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
красивая картинка.
----- добавлено через ~1 мин. ----- фасонки только вызывают вопросы. там по идее все сжато должно быть и тут такие куски плоского металла. ----- добавлено через ~2 мин. ----- А часть распорок упирается прямо поперек этик фасонок без распорок с другой стороны о_О |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Более чем. Спасибо, v.psk, butch, Sam, kruz, 486. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
да только про стальные трубы, заполняемые бетоном и навечно оставляемые в бетоне нет ничего в том пособии
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Про Крайний Север вообще молчу. ----- добавлено через ~19 мин. ----- ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ УСТРОЙСТВУ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КОТЛОВАН* СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ В Г. МОСКВЕ ТР 206-09 Цитата:
|
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Цитата:
Вот смотрим на фото в #36 и задаём себе вопрос: зачем там трубы диаметром полтора метра засыпаны песком, а сверху сделана растворная/бетонная стяжка толщиной ну 10-20см? Неужели трудно мозг включить?
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим Последний раз редактировалось СРО РОКОКО, 03.07.2016 в 20:19. |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
Offtop: Так он у меня никогда не включался. Как его включить не подскажете?
1) Если хотите уловить мысли нормотворцев, напишите Петрухину письмецо и выложите здесь всем на рассмотрение. --- 2) Я заполнял для увеличения жесткости всей конструкции на 50% и исключения коррозии трубы изнутри. Труба подбиралась исходя из предполагаемого коррозионного износа наружной оболочки, контактирующей с грунтом, за N лет. --- 3) Смотрите сообщение 18, я сказал - как есть по факту, с чем мне приходилось сталкиваться - постоянные ограждающие конструкции из труб, заполняемых бетоном, которые на период эксплуатации сооружения будут являться подпорной стеной. (п. 3.9 "При использовании в качестве ограждающих конструкций котлованов свай из неизвлекаемых труб, погружаемых в лидерные скважины, трубы следует заполнять бетоном или цементно-песчаным раствором"). Далее в 35 я высказал свое мнение про заполнение инвентарного шпунта бетоном - именно шпунта. Лично для меня это бредовая затея, ибо жесткость лучше увеличить следующим типоразмером трубы. --- Цитата:
--- Форум - место для обсуждения. Чем больше мыслей, тем лучше для всех участников. |
|||
|
||||
... устойчив, трещиностоек, никогда не ухожу с опоры в пролёт Регистрация: 01.06.2014
в Вашингтонах не бывал, в Чикаги не собираюсь
Сообщений: 384
|
Цитата:
Сделать бетонные стены, но похоронить при этом десяток вагонов труб(ассигнаций) - непонятно. Использовать (в качестве стен подвалов) на всем периоде эксплуатации ржавые трубы и гнилые доски - вообще за гранью понимания. Про срок службы ржавых труб в 50 и более лет - это даже не сказки, а для анекдота - слишком мрачно, анекдот должен быть смешным.
__________________
Строительный Развод Организованный: Распилим-Откатим-Кинем-Отмажем-Конкретно Опустим |
|||
|
|||||||
инженер-конструктор Регистрация: 18.11.2009
Сообщений: 242
|
СРО РОКОКО
Ну Ёпсиль-мопсиль. В пункте 3.9 описаны два разных случая: Это первый: Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
--- Хочу отрезюмировать, что обобщить все не получится. Нужно брать конкретный случай и его обсуждать. В следующий раз поподробнее распишу, когда вырву фразу, что называется из контекста. --- Offtop: Согласитесь, считать себя намного умнее других (в том числе авторов нормативной документации) и называть других идиотами - утопичный вектор развития. Я заметил такую тенденцию, что человек, проработавший в конторе определенное время и ставший там авторитетом, начинает жить в каком-то розовом, своем мирке (то же относится к молодым кандитатам технических наук). Он пытается относиться к своим коллегам из других организаций похожих должностей или даже выше - с пренебрежением и дерзостью и начинает массово критиковать их работы. А когда представляется случай получить его проект - начинаются отговорки, дерзкие письма руководству, высокомерие в каждом слоге. Я бы их назвал "непуганые главные конструктора" - те, кто не знает, что, оказывается, существуют люди умнее их по определенным моментам. Единственный способ - их осадить перед руководством, что и было сделано целой группой "единомышленников", после чего они как-то поутихли. |
||||||
|
||||
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,667
|
|
|||
|
||||
ПОС Регистрация: 10.07.2012
Москва
Сообщений: 710
|
Если принято решение не извлекать трубы креплений (причины разные - стесненность, наличие вблизи зданий/сооружение/коммуникаций и т.п.), то целесообразно их заполнить чем-то, чтобы потом когда они сгниют не было просадок. Трубобетон как конструкцию не использовал.
|
|||
|
||||
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор. Регистрация: 26.07.2011
Россия, Крым
Сообщений: 393
|
Ваще то, бетон в трубе - получается чрезвычайно прочная штука. Конечно, при достаточной толщине стенок. Происходит это за счет эффекта косвенного армирования. А грунт из трубы извлечь , параллельно ее погружая - так вообще нет проблем, так буронабивные сваи делают.
Прочнее ни каким образом не сделать при данном сечении . А что до коррозии - а кто скажет про срок службы? Представьте, что труба протыкает два разных слоя - известковая супесь и мусор с перегноем , техногенный слой. Один щелочной, второй кислый. И пипец трубе. Так что про 0.1 мм в год - это , канешна, шутка. Или прогулянная химия в школе. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проектирование колонны из 3-х круглых труб. | vl74 | Металлические конструкции | 11 | 14.04.2015 22:27 |
Подскажите какую-нибудь серию или другую литературу с рамными или шарнирными узлами каркасов из круглых труб. | Andrey88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 11.10.2013 08:15 |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Сварной стык круглых труб поясов башни, как правильно делать?. | Diman666 | Металлические конструкции | 1 | 02.10.2012 11:14 |
Опирание балок на оголовки колонн из круглых труб | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 30.11.2011 14:16 |