| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна ли подпорная стена?

Нужна ли подпорная стена?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.07.2016, 18:39
Нужна ли подпорная стена?
elokhim
 
инженегр-конструктор
 
default city
Регистрация: 16.12.2009
Сообщений: 127

Доброго времени суток, форумчане!

Проектируем (пытаемся) фундаментную плиту под 1-2 этажное производственное здание.
АБК (18*42м) примыкает к производственно-складскому помещению (72*78м).
Каркас стальной. Рамы в одном направлении. Пролеты разные от 10 до 30м.
Сетка колонн в АБК 6*6, в основном здании - полный хаос, т.к. есть еще антресоли в основном здании.

Геология приблизительно следующая:

Рельеф - 118,2 - 118-4 м. (0.00=119,85)

20-40см почвенный слой
ИГЭ - 1,2,3 - суглинки, ИГЭ1-тугопластичный с 2-3% органики, 2 и 3 - суглинки тугопласт. и мягкопластичный соответственно.
ИГЭ - 4 - песок насыщенный водой
ИГЭ - 5 - суглинок тяжелый песчанистый полутвердый, начинается где-то на 114м.
Вода в паводок поднимается до 117,5м. Подтопляемый участок.

Заключение геологов - сажаем фундаменты/ф.плиту на сваи в ИГЭ5.

Были предложены 4 варианта:
- КСП фундамент
- отдельностоящие фундаменты на 3-4 саях под колонны и пол по грунту.
- ф.плита на песчаной подушке без "подпорной стены"
- ф.плита на песчаной подушке с "подпорной стеной" утепленной.

Прикинули кол-во свай и заказчик сказал, что проектируем плиту 0,4м на песчаной подушке 1.5м толщиной, предварительно сняв ИГЭ1 до 117.2, (один из вариантов проектировщика).
Но есть одна проблема, геологи наотрез отказываются соглашаться на данный вариант, без устройства стены по периметру ф.плиты, мол, песок будет вымываться.
Запроектировали стенку высотой 1.8м по типу подпорной с утеплением, но без передней консоли против вымывания песка. После ее возведения идет засыпка песком и далее ф.плита.
С внешней стороны тоже засыпка и далее дороги, подъезды и т.д.

Геологи довольны а заказчик нет, мол, зачем стена? Пошел в НИИОСП за консультацией, а я решил проконсультироваться у ВАС.

Нужна ли стена?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: КЖ0.jpg
Просмотров: 436
Размер:	210.2 Кб
ID:	173383  

Просмотров: 6023
 
Непрочитано 25.07.2016, 23:24
#21
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


а вариант с глиняным замком не рассматривали? поясняю глина по периметру песчаной подушки(ввиде стены), можно понизу и поверху по периметру сооружения для предотвращения попадания влаги сверху...или заменить слабый грунт глинистым хорошим грунтом(хорошо уплотненным)+утепленная отмостка. Дешево и сердито
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.07.2016, 11:27
#22
elokhim

инженегр-конструктор
 
Регистрация: 16.12.2009
default city
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
И всё, ничего тут больше мудрить не надо.
Во-первых спасибо за участие в теме!
Зная заказчика, могу со 100% вероятностью сказать, что никакого дренажа под стену и более того укрепления насыпи он делать не будет.
Это уже его проблемы, в документации то оно все есть стена по периметру плюс дренаж.


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Устройство стенки для защиты насыпи от размыва
Тут вопрос был немного другого характера - защита иск основания от размыва непосредственно под плитой. Но по сути защитив насыпь по периметру эта проблема решается автоматически, мысль я Вашу понял.

Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
а что если оставить только стенку (без задней консоли) сместить ее под ребро плиты, с анкеровкой верт. арматуры в ребро плиты ?
Думаю, что будет проблематично реализовать такой вариант, пока они дойдут до плиты, им эту стену нужно как-то закрепить на время работ по устройству песчаной подушке...не справятся)
Да и опирать плиту на стену как-то не ок. Пусть уж песок справляется с этой задачей.

Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
А как быть с неравномерностью осадок плиты в этом случае?
Будет неравномерная осадка стенки)

Цитата:
Сообщение от Podpolie Посмотреть сообщение
Есть такая штука - шпунт
У нас по краям плиты идут колонны и есть еще нагрузки от оборудования и прочее. Т.е. плита давит довольно хорошо на песок и в этом случае приходятся довольно большие нагрузки на стену. Несмотря на то, что она засыпается с двух сторон, из-за давления плиты там немного не мало 14 диаметр вышел по расчету. А этот шпунт наверно не справится с данной задачей.

Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а вариант с глиняным замком не рассматривали?
честно говоря нет. надо посмотреть.

----- добавлено через ~6 мин. -----
Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Чем обусловлен ур.ч.п. 0,000=119,85
Дорогой, подняли чуть выше чем отметка дороги.
elokhim вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Нужна ли подпорная стена?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Чем является подпорная стена? Сооружением или ограждением? proekt Прочее. Архитектура и строительство 11 06.03.2015 15:15
Многократно заанкерованная подпорная стена pbykov Конструкции зданий и сооружений 29 12.01.2009 20:40
Подпорная стена пандуса для заезда машин Builder's Maker Конструкции зданий и сооружений 9 15.09.2008 08:40
Сборная подпорная стена Rokir Конструкции зданий и сооружений 24 09.05.2008 01:09