| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.11.2016, 21:44 | #1 | |
Как повлияет пучинистость грунта на незаглубленное сооружение?
обследования зданий
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614
|
||
Просмотров: 5023
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Типа такого?
ЯТП, речь идёт о морозном пучении. Если расстояние от поверхности до пучинистого грунта больше глубины промерзания, то бояться не стоит. На УГВ я бы смотреть не стал. Бетон в резервуарах имеет свойство давать трещины со временем, т.е. утечки неизбежны. Если составлять прогноз на весь период эксплуатации резервуара, то вода под ним будет по-любому. Если резервуар подземный, тогда вообще не о чем говорить. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
скажется конечно. такое основание туда-сюда для стальных рулонных резервуаров - но и у них стенки со временем ведет (при обследованиях нивелируют окраек днища, c "возрастом" он как правило превышает норму). Железобетонный в этом случае может трещать запросто - протекать, арматура соответственно корродировать, трещины придется замазывать постоянно в лучшем случае,
Надо смотреть что за резервуар. если это серьезное сооружение и на может быть на учете ростехнадзора, там надо внимательно следить за соблюдением норм. Чисто в расчетном смысле пучение (а оно всегда неравномерное) как воздействие может привести к значительному перераспределению нагрузок, проектировать таким образом что конструкция может иметь большие разрывы в опирании - она получится очень жесткой и материалоемкой по расчету, плюс необходимость не допускать трещинообразования в принципе. Как вариант - можно попробовать утеплить контур, чтобы промерзания не возникало в принципе, но это надо чтобы он был надежно гидроизолирован на весь период эксплуатации, что не просто и никто за этим следить не сможет.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 14.11.2016 в 03:22. |
|||
|
||||
А пучинистость грунта заключается в том, что он "способен проявлять пучинистые свойства при замачивании" или он таковым является в естественном состоянии?
Цитата:
Цитата:
Если только по периметру - это ничего не даст. Будет промерзать через стенки. Надо либо под всем днищем (а как это сделать, если резервуар уже выполнен?), либо еще утеплять стенки снаружи и при этом воду зимой не сливать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Если температура резервуара будет равна температуре наружного воздуха, то пучинистость почти никак не скажется на конструкции (если только резервуар не слишком громоздкий и по его поперечнику будут обнаруживаться разнородные грунты, что приведет к неравномерности пучения), поскольку он, резервуар, просто будет подниматься-опускаться (если масса не превышает силы пучения) вместе с грунтом (не уверен. поправьте. если не прав - почему?).
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112
|
И то и другое, грунты с малой степенью водонасыщения в естественном состояниямогут быть практически не пучинистыми, но при замачивании приобретут сильнопучинистые свойства
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Offtop: Перекрестился. А если на улице -40, то резервуар замёрзнет и лопнет. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Offtop: я подразумевал опорожнение
Ну правильно. Согласно приложенным в #9 рисункам так и получается, что "все" зависит от температуры сооружения и передачи этой теплоты грунту. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Если продукт в резервуаре постоянно прогревается а сам резервуар надежно утеплен (теплые стены, кровля и обваловка) то может и не будет промерзать. Это достаточно серьезный вопрос - не ясно о каком резервуаре идет речь, о новом или уже много лет эксплуатирующимся, какой продукт и тд.
В блогах мелькал расчет температурных полей грунтов https://dwg.ru/b/teplorf/204 (там есть сильное упрощение, в том что расчет проводится как стационарный-равновесный, хотя на самом деле массив грунта очень инертный и за короткий холодный период едва ли установится равновесная температура, но в целом суть передана) Прогреваемый резервуар распространяет тепло в грунт и за пределы окрайка, при наличии обваловки по контуру нулевая температура может возникнуть только при длительном выходе из строя системы отопления, что на производствах непрерывного цикла как правило не допускается по технологии (есть аварийные бригады).
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 14.11.2016 в 21:50. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Цитата:
Цитата:
Возник вопрос, а по каким методикам и в каких программах можно выполнить подобные расчёты? Интересно. Я с теплофизикой грунтов знаком, но весьма поверхностно. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
А способно ли утепление контура исключить промерзание? Нигде не встречал такого решения вопроса пучения. В основном о теплоизоляции по периметру говорят как о мере, снижающей пучение.
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Цитата:
Ну или при малом количестве холодных дней на югах может просто не успеть промерзнуть. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Типичный узел под фундаментной балкой промздания (недавно обсуждали из Шерешевского) - засыпка шлаком, гидроизоляция обмазкой+отмостка. Теоретически если он устроен верно - то выполняются две функции: утепление самого здания (снижение потерь тепла) и предотвращение пучения под балками. Минус такого решения - низкое качество строительных работ и нарушение гидроизоляции со временем. Внутри здания могут что-нибудь разлить, кровля протечь - лужи в цехах не редкость. ЖБ резервуар по идее проектируется так чтобы поддерживать постоянной температуру продукта, там подмерзание не допустимо. Обваловка (навал грунта) по контуру делает его как бы полузаглубенным в грунт, в этом случае под подошвой сохраняются положительные температуры. Все равно в этом случае должен быть какой то дренаж и гидроизоляция. В любом случае пучение тут только часть проблемы. Решение делать нормальные заглубленные фундаменты может быть очень дорогим и всех проблем не решает само по себе.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018
|
с чего во бы вдруг? а делать постоянно ремонт видимо дёшево а чего ее заглубляют данный резервуар сразу на глубину промерзания интересно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
Не всегда выгодно заглублять те же фундаментные балки на эту величину, поэтому и проектируют все эти засыпки, гидроизоляции и прочее, чтобы отодвинуть контур нулевых температур от конструкций и от основания. А практически конечно - если вы сделаете надежный фундамент ниже естественной глубины промерзания (при максимальном насыщении влагой) то и проблемы как таковой нет, только стоимость проекта может вырасти кратно. В случае резервуара утепление контура и прогрев делают в любом случае, если у вас станет колом сам продукт - вам придется его сносить скорее всего.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 16.11.2016 в 14:41. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649
|
Цитата:
что непосредственные эксперименты - то же самое дают что и расчеты Так в том числе и в СНиП черным по белому написано Цитата:
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки | msv_mnv | Обследование зданий и сооружений | 6 | 12.05.2015 10:36 |
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым | Aragorn | Основания и фундаменты | 3 | 02.06.2014 20:06 |
Расстояние между пробами грунта по котловану и траншее | BrainWorm | Основания и фундаменты | 2 | 07.05.2014 08:16 |
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? | Cristallic_k | Основания и фундаменты | 25 | 26.09.2013 10:42 |
Помогите оценить несущую способность грунта | Дачник | Основания и фундаменты | 1 | 25.07.2013 20:40 |