| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как повлияет пучинистость грунта на незаглубленное сооружение?

Как повлияет пучинистость грунта на незаглубленное сооружение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2016, 21:44 #1
Как повлияет пучинистость грунта на незаглубленное сооружение?
msv_mnv
 
обследования зданий
 
Ленобласть
Регистрация: 15.03.2007
Сообщений: 614

Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Просветите, пожалуйста, по пучинистым грунтам. Вопрос следующего плана: на пучинистом грунте выполнена песчаная подготовка, по ней выполнена подсыпка из щебня. По верху этих конструктивных слоев выполнен монолитный железобетонный резервуар. Вопрос – скажется ли пучинистость грунта на работе резервуара? Искренне буду признателен за вашу профессиональную просветительскую помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Просмотров: 5023
 
Непрочитано 13.11.2016, 21:50
1 | #2
мимокрок


 
Регистрация: 15.05.2016
Сообщений: 80


Если в пазухах и под подошвой будет застаиваться вода - может сказаться.
Опишите геологию. Какова степень пучинистости? УГВ?
мимокрок вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 22:55
1 | #3
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
монолитный железобетонный резервуар
Типа такого?



ЯТП, речь идёт о морозном пучении.
Если расстояние от поверхности до пучинистого грунта больше глубины промерзания, то бояться не стоит.
На УГВ я бы смотреть не стал. Бетон в резервуарах имеет свойство давать трещины со временем, т.е. утечки неизбежны. Если составлять прогноз на весь период эксплуатации резервуара, то вода под ним будет по-любому.

Если резервуар подземный, тогда вообще не о чем говорить.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2016, 23:17
1 | 1 #4
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Да даже без протечек.
Дождь-заморозки-снег-оттепель-заморозки-снег-оттепель-заморозки-снег-оттепель-заморозки-ойчтоспроизошло-ктовиноват-чтотеперьделать?!
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 03:02
1 | #5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


скажется конечно. такое основание туда-сюда для стальных рулонных резервуаров - но и у них стенки со временем ведет (при обследованиях нивелируют окраек днища, c "возрастом" он как правило превышает норму). Железобетонный в этом случае может трещать запросто - протекать, арматура соответственно корродировать, трещины придется замазывать постоянно в лучшем случае,
Надо смотреть что за резервуар. если это серьезное сооружение и на может быть на учете ростехнадзора, там надо внимательно следить за соблюдением норм.
Чисто в расчетном смысле пучение (а оно всегда неравномерное) как воздействие может привести к значительному перераспределению нагрузок, проектировать таким образом что конструкция может иметь большие разрывы в опирании - она получится очень жесткой и материалоемкой по расчету, плюс необходимость не допускать трещинообразования в принципе. Как вариант - можно попробовать утеплить контур, чтобы промерзания не возникало в принципе, но это надо чтобы он был надежно гидроизолирован на весь период эксплуатации, что не просто и никто за этим следить не сможет.

Последний раз редактировалось ETCartman, 14.11.2016 в 03:22.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 12:29
1 | #6
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


А пучинистость грунта заключается в том, что он "способен проявлять пучинистые свойства при замачивании" или он таковым является в естественном состоянии?

Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
Если расстояние от поверхности до пучинистого грунта больше глубины промерзания, то бояться не стоит.
Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Чисто в расчетном смысле пучение (а оно всегда неравномерное) как воздействие может привести к значительному перераспределению нагрузок,
Есть мнение, что и не полная замена на глубине промерзания пучинистого грунта на непучинистые засыпки весьма эффективна, поскольку устраняет неравномерность деформаций.

Цитата:
Сообщение от Astronom Посмотреть сообщение
Но в любом случае согласен, что утепление по периметру модет спасти ситуацию.
Если только по периметру - это ничего не даст. Будет промерзать через стенки. Надо либо под всем днищем (а как это сделать, если резервуар уже выполнен?), либо еще утеплять стенки снаружи и при этом воду зимой не сливать.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 13:00
1 | #7
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Если температура резервуара будет равна температуре наружного воздуха, то пучинистость почти никак не скажется на конструкции (если только резервуар не слишком громоздкий и по его поперечнику будут обнаруживаться разнородные грунты, что приведет к неравномерности пучения), поскольку он, резервуар, просто будет подниматься-опускаться (если масса не превышает силы пучения) вместе с грунтом (не уверен. поправьте. если не прав - почему?).
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 13:09
1 | #8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Offtop: Брык...и кирдык...
Вложения
Тип файла: docx 1.docx (289.6 Кб, 93 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 13:21
1 | #9
Geolog_Toxa


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 112


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А пучинистость грунта заключается в том, что он "способен проявлять пучинистые свойства при замачивании" или он таковым является в естественном состоянии?
И то и другое, грунты с малой степенью водонасыщения в естественном состояниямогут быть практически не пучинистыми, но при замачивании приобретут сильнопучинистые свойства
Geolog_Toxa вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 14:52
1 | #10
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Есть мнение, что и не полная замена на глубине промерзания пучинистого грунта на непучинистые засыпки весьма эффективна, поскольку устраняет неравномерность деформаций.
Ну, для этого и делается основание из песка и щебня. В идеальном случае - выкапывается котлован, выбирается местный грунт на всю глубину промерзания и заменяется на песок с щебнем сверху (или наоборот).


Цитата:
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Если температура резервуара будет равна температуре наружного воздуха...
Offtop: Перекрестился. А если на улице -40, то резервуар замёрзнет и лопнет.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 15:37
1 | #11
kopekopa

инженер
 
Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644


Цитата:
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
замёрзнет и лопнет.
Offtop: я подразумевал опорожнение

Ну правильно. Согласно приложенным в #9 рисункам так и получается, что "все" зависит от температуры сооружения и передачи этой теплоты грунту.
kopekopa вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2016, 21:39
#12
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Если продукт в резервуаре постоянно прогревается а сам резервуар надежно утеплен (теплые стены, кровля и обваловка) то может и не будет промерзать. Это достаточно серьезный вопрос - не ясно о каком резервуаре идет речь, о новом или уже много лет эксплуатирующимся, какой продукт и тд.
В блогах мелькал расчет температурных полей грунтов https://dwg.ru/b/teplorf/204 (там есть сильное упрощение, в том что расчет проводится как стационарный-равновесный, хотя на самом деле массив грунта очень инертный и за короткий холодный период едва ли установится равновесная температура, но в целом суть передана)
Прогреваемый резервуар распространяет тепло в грунт и за пределы окрайка, при наличии обваловки по контуру нулевая температура может возникнуть только при длительном выходе из строя системы отопления, что на производствах непрерывного цикла как правило не допускается по технологии (есть аварийные бригады).

Последний раз редактировалось ETCartman, 14.11.2016 в 21:50.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2016, 01:11
#13
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Это достаточно серьезный вопрос - не ясно о каком резервуаре идет речь, о новом или уже много лет эксплуатирующимся, какой продукт и тд.
О чём и речь. Ждём ТС с разъяснениями.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
В блогах мелькал расчет температурных полей грунтов https://dwg.ru/b/teplorf/204 (там есть сильное упрощение, в том что расчет проводится как стационарный-равновесный, хотя на самом деле массив грунта очень инертный и за короткий холодный период едва ли установится равновесная температура, но в целом суть передана)
Спасибо за ссылку! Очень наглядно.

Возник вопрос, а по каким методикам и в каких программах можно выполнить подобные расчёты? Интересно. Я с теплофизикой грунтов знаком, но весьма поверхностно.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 09:41
#14
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Как вариант - можно попробовать утеплить контур, чтобы промерзания не возникало в принципе
А способно ли утепление контура исключить промерзание? Нигде не встречал такого решения вопроса пучения. В основном о теплоизоляции по периметру говорят как о мере, снижающей пучение.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 10:08
#15
juri18

Инженер
 
Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А способно ли утепление контура исключить промерзание? Нигде не встречал такого решения вопроса пучения. В основном о теплоизоляции по периметру говорят как о мере, снижающей пучение.
Исключить промерзание можно, если есть чем греть, например теплым подвалом.
Ну или при малом количестве холодных дней на югах может просто не успеть промерзнуть.
juri18 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 12:45
#16
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
А способно ли утепление контура исключить промерзание? Нигде не встречал такого решения вопроса пучения. В основном о теплоизоляции по периметру говорят как о мере, снижающей пучение.

Типичный узел под фундаментной балкой промздания (недавно обсуждали из Шерешевского) - засыпка шлаком, гидроизоляция обмазкой+отмостка. Теоретически если он устроен верно - то выполняются две функции: утепление самого здания (снижение потерь тепла) и предотвращение пучения под балками.
Минус такого решения - низкое качество строительных работ и нарушение гидроизоляции со временем. Внутри здания могут что-нибудь разлить, кровля протечь - лужи в цехах не редкость.
ЖБ резервуар по идее проектируется так чтобы поддерживать постоянной температуру продукта, там подмерзание не допустимо. Обваловка (навал грунта) по контуру делает его как бы полузаглубенным в грунт, в этом случае под подошвой сохраняются положительные температуры.
Все равно в этом случае должен быть какой то дренаж и гидроизоляция.
В любом случае пучение тут только часть проблемы. Решение делать нормальные заглубленные фундаменты может быть очень дорогим и всех проблем не решает само по себе.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 14:19
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
В любом случае пучение тут только часть проблемы. Решение делать нормальные заглубленные фундаменты может быть очень дорогим и всех проблем не решает само по себе.
с чего во бы вдруг? а делать постоянно ремонт видимо дёшево а чего ее заглубляют данный резервуар сразу на глубину промерзания интересно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 14:36
#18
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
с чего во бы вдруг? а делать постоянно ремонт видимо дёшево а чего ее заглубляют данный резервуар сразу на глубину промерзания интересно?
понятие "глубина промерзания" и величина этой самой глубины - это все следует из теплотехники. Грубо говоря вы можете получить эту величину расчетным путем, при известных теплопроводности и теплоемкости грунта (которые зависят от насыщения влагой) и графике температур в течение года (принимают по синусоиде). Проще конечно взять ее из снипа и уточнить по формулам.
Не всегда выгодно заглублять те же фундаментные балки на эту величину, поэтому и проектируют все эти засыпки, гидроизоляции и прочее, чтобы отодвинуть контур нулевых температур от конструкций и от основания. А практически конечно - если вы сделаете надежный фундамент ниже естественной глубины промерзания (при максимальном насыщении влагой) то и проблемы как таковой нет, только стоимость проекта может вырасти кратно.
В случае резервуара утепление контура и прогрев делают в любом случае, если у вас станет колом сам продукт - вам придется его сносить скорее всего.

Последний раз редактировалось ETCartman, 16.11.2016 в 14:41.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 19:38
#19
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
понятие "глубина промерзания" и величина этой самой глубины - это все следует из теплотехники. Грубо говоря вы можете получить эту величину расчетным путем
Вообще-то глубина промерзания - это величина на основе наблюдений, а не на основе расчетов. Расчеты тут не прокатывают, потому что теплопроводность грунта - величина крайне неравномерная и непредсказуемая.
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2016, 23:48
#20
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Вообще-то глубина промерзания - это величина на основе наблюдений, а не на основе расчетов. Расчеты тут не прокатывают, потому что теплопроводность грунта - величина крайне неравномерная и непредсказуемая.
Что расчеты требуют измеренных экспериментально величин (теплопроводнсть как минимум, для грунта она тоже имеется)
что непосредственные эксперименты - то же самое дают что и расчеты
Так в том числе и в СНиП черным по белому написано

Цитата:
Нормативная глубина сезонного промерзания грунта принимается равной средней из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (по данным наблюдений за период не менее 10 лет) на открытой, оголенной от снега горизонтальной площадке при уровне подземных вод, расположенном ниже глубины сезонного промерзания грунтов.
Нормативную глубину сезонного промерзания грунта dfn, м, при отсутствии данных многолетних наблюдений следует определять на основе теплотехнических расчетов.
ETCartman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как повлияет пучинистость грунта на незаглубленное сооружение?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отличаются объемный вес грунта основания фундамента и объемный вес обратной засыпки msv_mnv Обследование зданий и сооружений 6 12.05.2015 10:36
Расчет толщины слоя при замене грунта пучинистого грунта непучинистым Aragorn Основания и фундаменты 3 02.06.2014 20:06
Расстояние между пробами грунта по котловану и траншее BrainWorm Основания и фундаменты 2 07.05.2014 08:16
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40