| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Расскажите пожалуйста, как конкретно "дает"ся хрупкость стандартному анкерному болту из ВСт3кп2 и болту из 09Г2С? И можно к случаю прокомментировать низкие расчетные сопротивления 1,9 и 2,4 кг/кв.см. (соотв.) фунд. болтов, работающих на растяжение? Это из СНиП: 3.6*. Расчетное сопротивление растяжению фундаментных болтов Rba следует определять по формуле Rba = 0,5R (1)
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
а причем тут технология? она тут и рядом не лежала !!
если открыть институтский курс то известно что низкие расчетные сопротивления дают площадку текучести а приварка анкеров может осуществляться почти на 100% тока ручной сваркой, а это значит и концентрат и изменение свойств стали но в принципе если хотите рисковать то ради бога я такие вещи сам никогда не применял и никому не согласовывал
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.07.2007
Урал
Сообщений: 79
|
Как то тут все отвелклись по моему от изначального вопроса..
Цитата:
А насчет дуговой сварки на объекте и норм, то в ГОСТе 14098, приложение 2, четко прописано, что соединение К3-РР при эксплуатации при отрицательных температурах недопустимо. Т.е любой "уличный фундамент (или зимний долгострой, когда анкерные болты уже в работе) автоматом попадают в эту категорию. |
|||
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
DK вы пожалуста не передергивайте разговор шол не о конструкции анкеров,
а об приварке их на стройплощадке а ваабще как-то изначально вопрос подозрительно стоит скорей всего либо подрядщик не умеет их раскреплять на опалубку либо голову морочит чтобы потом за сроки оправдаться
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Не вполне понял, что Вы хотели сказать. Разговор ведется о принципиальной допустимости (или недопустимости) применения сварки для анкеров и рабочей арматуры. И почему, если Вы допускаете приварку уголков к анкерам в заводских условиях, то не приемлите это решение, выполненное на том же оборудовании и тем же сварщиком на монтажной площадке?
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ):
"...3.52. Фундаментные болты должны быть установлены в проектное положение и забетонированы одновременно с фундаментом. В случае если жесткость арматурного каркаса достаточна для фиксирования фундаментных болтов в проектном положении при бетонировании, что проверяется расчетом, следует для фиксирования использовать каркас. Если крепление болтов требует усиления арматурного каркаса, рекомендуется применять инвентарные кондуктора, которые закрепляются за пределами подколонника..." Фиксировать. Однако не сказано коим образом фиксировать. Прихватить, привязать, приклеить?!
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Если же открыть институтский курс, то площадка текучести - это линия из диаграммы характеристики материала. А расчетное сопротивление - это ПРИНУДИТЕЛЬНО назначаемый параметр. Расчетное сопротивление может привязано и к пределу текучести, и к пределу пропорциональности, и к условному пределу пропорциональности, и к временному сопротивлению (как в случае с фундаментными болтами). Выражение "низкие расчетные сопротивления дают площадку текучести" - весьма интересное. mya: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 18.05.2010 в 10:31. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Цитата:
Я так понимаю , что автору темы крепко дали по мягкому месту за несанкционированное раскрепление болтов на сварке, а он теперь пытается оправдаться с помощью форума. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ильнур, а я могу добавить ещё фотографию, как делали строители без крепления болтов к арматуре фундамента. Почти такой же метод как на схеме у вас, но не трогая рабочую и прочую арматуру фундамента. А вообще, в последнее время мы стали делать анкера объединенными в блок. КМщики, дают в задании это указание про блок, и мы спокойно исполняем.
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
На Вашем фото отсутствуют б/у рукавиц на резьбе
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
В чертежах КЖ этот блок должен быть приведен. На мой взгляд гораздо надежнее сделать элементы блока из полосы и уголков, и варить их протяженными швами. А ваша эта сварка по арматуре и болтам прихватками не есть хорошо. Я сам неоднократно видел, как эти прихваченные сваркой болты просто отрывались при бетонировании. Прихватки - ненадежная вещь. Мое мнение - протяженный шов много лучше прихватки в точке.
Согласно приложения 2 к ГОСТ 14098-91 соединения типа К3-РР не допускается применять для сварки арматуры А-II и А-III диаметром свыше 28 мм. Таким образом прихватки нельзя безоглядно применять и на болтах из легированной стали. Что касается болтов из обычной стали (типа А-I), то тут , конечно, можно долго спорить о вреде прихваток и их влиянии на болты, но лучше и там прихватки не делать. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685
|
Я может немного неопытен, но разве такие болты не делаются уже после бетонирования (разбуривание лунки, установка анкера, заливка бетоном).
Ведь когда фундамент уже залит, в лунках можно изменять положение анкеров. Если залить всё вместе, то фундамент придётся выбрасывать/разбирать ? И тогда можно будет обеспечить 100% попадание в допуски... Можно сразу положить туда полено, потом его сжечь бензином, потом установить анкер и залить его... Для этого не обязательно ждать 28 суток. Мне кажется можно ограничиться 3-7 сутками. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Вот и монолитят... А потом носятся вокруг отклонений
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Tyhig, анкерные болты бывают разных конструкций. Вы ГОСТ на фундаментные болты посмотрите, многое поймете. В принципе можно в бетоне сверлить (или заранее оставлять) гнезда, а потом в них болты устанавливать. Бывают и съемные болты, в конструкцию которых входит деталь (типа трубы с дном) остающаяся в бетоне, а в нее ввертывается болт. Но сверловка - дорогое удовольствие. Гнезда все равно придется заполнять клеющим составом или применять распорные устройства на фундаментных болтах, а это тоже деньги. Ну и установленный таким способом болт никогда не сравниться по несущей способности на выдергивание с болтом, замоноличенным в конструкцию нормальным образом.
Что касается полена с бензином ... У вас бетон растрескается от такого нагрева. Обычно в тело бетона закладывают в местах гнезд куски утеплителя ( допустим, ПСБС), а потом их извлекают из бетона и получают гнездо или отверстие. На установку фундаментных болтов существуют допуски, установленные СНиП. Эти допуски учитываются при изготовлении опорных частей конструкций и оборудования. Это вам так кажется, что нельзя достаточно точно выставить фундаментные болты. Просто - работать нужно уметь! |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Ага! Лично видел, когда приезжал с авторским надзором, как "маленький болтик" диаметра 36...или 42 (непомню) загнули с точностью до миллиметра, чтобы колонна таки попала куда надо))). Offtop: В этом здании ещё и 64-ые были...видимо они побоялись их неправильно ставить. Вот таким строителям дай блок из анкеров и придется тогда загибать их все! (при четырех болтах, вероятность ошибки 1 к 4 )
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688
|
Offtop: надо не полено! пожно пенопласту напихать, а потом его поковырять
Вот мы и приводим в своих чертежах
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412
|
Верхний слой выгорит, а нижнюю часть полена такому "умельцу" придет в голову мысль выжечь паяльной лампой или газовой горелкой. В конце концов просто высверлит, выдолбит, выковыряет.
В качестве образователя отверстий в плитах перекрытия иногда применяют обрезок бруса, обернутый полиэтиленом. После набора бетоном прочности этот брусок просто выбивают. Вообще, для образования отверстий некоторые применяют бутылки (в том числе пластмассовые) из под различных напитков и , особенно, большой емкости - из под пива. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
анкерные болты кажется не несут | vv_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 25 | 27.05.2013 13:54 |
Кондуктор под анкерные болты | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 12.04.2010 04:04 |
Анкерные болты. Минимальное расстояние от края подколонника. | Engineer IA | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.02.2008 15:18 |
Анкерные болты | Лыжник | Разное | 3 | 28.06.2007 09:58 |
Анкерные болты | K700 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 07.12.2006 20:38 |