| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Второй эвакуационный выход через кровлю

Второй эвакуационный выход через кровлю

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.03.2013, 13:16 #1
Второй эвакуационный выход через кровлю
serdgius
 
Архитектор
 
Красноярск
Регистрация: 22.02.2007
Сообщений: 21

Собственно вопрос в возможности эвакуации по участку кровли, отмеченной на вложении серым цветом на лестницу типа Л3. Наличие второго эвакуационного выхода необходимо по пожарным требованиям, по стадии ПД предусмотрели выход на кровлю, экспертиза не удовлетворилась подобным решением, предусмотрели специально оборудованный участок кровли с покрытием типа НГ (тротуарная плитка) на лестницу Л3. Сейчас меня,терзают сомнения, по поводу подобного решения в частности беспокоит Статья 89 ФЗ-123. : г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; и также не могу ниакак узнать, что есть специально оборудованный участок кровли, за исключением того что покрытие должно быть типа НГ, есть вроде как некое письмо Госстроя России от 06.10.98 № 13-537, где это оговаривается но поиски его не увенчались успехом(может это просто фэйк, вот ссылка http://www.0-1.ru/discuss/?id=10137). Поможте граждане коллеги.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: План 2 этажа.jpg
Просмотров: 303
Размер:	424.5 Кб
ID:	98672  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Экспликация.jpg
Просмотров: 142
Размер:	326.1 Кб
ID:	98673  


Последний раз редактировалось serdgius, 13.03.2013 в 13:24.
Просмотров: 5914
 
Непрочитано 07.08.2016, 12:18
#2
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Письмо так и не нашли?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 09:59
#3
nataliafox

Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53


Делали такой вариант эвакуации из жилого помещения по кровле с покрытием НГ , правда на лестницу типа Н2. Экспертизу прошли. У пожарных при сдаче объекта тоже вопросов не возникло. Единственное, что заметила "Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов" ( п. 4.4.2 СП 1.13130.2009) , а у Вас в плане я вижу втраж
nataliafox вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 16:28
#4
Pol8138


 
Регистрация: 16.09.2013
Сообщений: 185
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nataliafox Посмотреть сообщение
Делали такой вариант эвакуации из жилого помещения по кровле с покрытием НГ , правда на лестницу типа Н2. Экспертизу прошли. У пожарных при сдаче объекта тоже вопросов не возникло. Единственное, что заметила "Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов и размещать у глухих (без световых проемов) частей стен класса пожарной опасности не ниже К1 с пределом огнестойкости не ниже REI(EI)30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне эвакуационных выходов, ограждения высотой не менее 1,2 м и располагаться на расстоянии не менее 1 м от плоскости оконных проемов" ( п. 4.4.2 СП 1.13130.2009) , а у Вас в плане я вижу втраж
А вот, если прошли экспертизу согласно п.4.3.5. написано: "Ширина проходов должна быть увеличена вдвое по отношению к нормативной." - понимаю, вы ее всю делали из НГ?
Pol8138 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2016, 16:30
#5
smile__58

Промышленное проектирование
 
Регистрация: 10.12.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 44
<phrase 1= Отправить сообщение для smile__58 с помощью Skype™


Для карлсона что ли?
__________________
Коррупцию можно победить ежедневным мониторингом и истреблением властьимущих властью неимущих
smile__58 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Второй эвакуационный выход через кровлю

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Эвакуационный Выход из подвала. Andr65 Пожарная безопасность 41 03.11.2016 11:20
Узел прохождения вент. стакана через кровлю из профнастила Dukk Конструкции зданий и сооружений 10 12.11.2008 16:45