| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.02.2018, 08:01 | #1 | |
Расчет перемычек при не соосном расположении проемов
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 4158
|
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Стену нужно загнать как пластинчатую систему в SCAD. Перемычку учесть стержнем. Если есть склонность к перфекционизму и интеллектуальным извращениям - можно учесть ортотропность кладки при задании жесткостей пластинам.
Потом определить напряжения в простенке справа от ПР8 и момент в перемычке. Будет более-менее похоже. На момент подобрать перемычку (или законструировать). Кладку заармировать по напряжениям. Имхо самое узкое место - кладка справа от перемычки окажется. |
|||
|
||||
Цитата:
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
А вообще, в кирпичном здании устраивать такие извращения с проемами - от недостатка опыта у архитектора. Развеселить здание можно другими, менее накладными для заказчика способами. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Такой вариант рассматривался, что бы заложить проем до нужной величины после монтажа основных конструкций, но надо понимать, что на стыке постоянно будет образовываться вертикальная трещина, что не допустимо. |
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2017
Сообщений: 1,054
|
Цитата:
Сложным напряженным состоянием подобных стен занимался, например, д.т.н. Ласьков Николай Николаевич. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
С внутренней стороны не спрячешь за утеплителем, а если усилить арматурой, то теряется смысл, так как то, чем мы заложили проем, включится в работу и будет передавать нагрузки на перемычку.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 306
|
Не теряется, полагаю что ситуация будет прогнозируемой: имеем нормальный кирпичный простенок 1290*толщина, прочность которого обеспечена по всем параметрам, и забудку - прочность которой не играет роли (смятие которой можно позволить под перемычкой; и нагрузку от которой следует учесть как нагрузку на перемычку), упругость забудки будет ниже основной кладки, и выполнятся она будет после завершения (Желательно) основной кладки, по этому предполагается что нагрузки на себя не потянет.
Штукатурку можно дополнительно заармировать. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет массивных фундаментов под оборудование с динамическими нагрузками. | KeeperTHE | Основания и фундаменты | 4 | 06.10.2014 15:02 |
Расчет сборной железобетонной колонны. | vladxturbo | Железобетонные конструкции | 4 | 01.06.2014 12:37 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |