Непрочитано 12.11.2009, 12:26 #1
Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм
ascota
 
SPB
Регистрация: 21.03.2007
Сообщений: 176

Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм? Говорят что марка С255 назначается при испытании образцов толщиной от 5 мм(включительно), следовательно до 5 мм С245 и С255 равноценны?
Просмотров: 8567
 
Непрочитано 12.11.2009, 13:23
#2
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Че за фигня? Вроде применимо без каких либо ограничений. Просто насколько я знаю для замкнутых профилей выгоднее применять сталь С345 просто в силу их большой устойчивости. Но никаких условий нет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 14:10
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сталь.jpg
Просмотров: 1064
Размер:	61.0 Кб
ID:	28724  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.11.2009, 18:24
#4
ascota


 
Регистрация: 21.03.2007
SPB
Сообщений: 176


Получается при толщине труб до 3,9 мм для ферм из ГСП можно использовать трубы со сталью С245
ascota вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 18:36
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Видимо, да. Но вопросы у прокурора будут.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 12.11.2009, 19:42
#6
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


если есть подвесной кран то табл 50 1 группа конструкций сталь С255 или С345, если крана нет 2 группа можно и С245
viqa вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2011, 15:00
#7
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Подниму древнюю тему.

В СП 16.13330.2011 (актуализ. стальной СНиП) п.15.2.5 прописано, что к материалам поясов ферм из ГСП должны соблюдаться требования по Z-свойствам.

Нужно посчитать фактор риска по п.13.5 и в проекте указать группу качества проката из которого сделан ГСП ?

Группы Z15; Z25; Z35 по ГОСТ 28870-90.

Но ГОСТ 28870-90 называется "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины". Он устанавливает методы испытания проката толщиной от 15 мм.

Непонятная ситуация.
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 15:55
#8
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Непонятная ситуация.
- тоже с этим столкнулся
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:45
#9
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Группы Z15; Z25; Z35 по ГОСТ 28870-90.
Но ГОСТ 28870-90 называется "Методы испытания на растяжение толстолистового проката в направлении толщины". Он устанавливает методы испытания проката толщиной от 15 мм.
Непонятная ситуация
Все понятно. Если толщина пояса больше 15 мм (или 25 по СП), то возможно расслоение пояса, соответственно и необходимо его нормировать. Для меньших толщин этого не требуется.
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:49
#10
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Все понятно. Если толщина пояса больше 15 мм (или 25 по СП), то возможно расслоение пояса, соответственно и необходимо его нормировать. Для меньших толщин этого не требуется.
Существуют ли ГСП с толщиной стенки 15 и более мм?
Если таковых нет, то к чему тот пункт в СП 16.13330.2011 ???
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:56
#11
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Существуют ли ГСП с толщиной стенки 15 и более мм?
ГСП может и нет, а с двутаврами вполне могут быть. В СП дано указание, что нужно соблюсти, не более того
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:03
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Правильно ли я понял: при толщине проката менее 25 мм расслоения ни в каком случае быть не может, а при толщине более 25 мм и только для низколегированных сталей требуется задавать требуемое нимимальное сужение по ГОСТ 28870?

Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2011 в 17:10.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:06
#13
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
какое СП?
п. 13.3 СП 16.1333.2011 Актуализированная редакция СНиП II-23-81*
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:11
#14
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Понятно, crosandr спасибо.
024 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 17:20
#15
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Правильно ли я понял: при толщине проката менее 25 мм расслоения ни в каком случае быть не может, а при толщине более 25 мм и только для низколегированных сталей требуется задавать требуемое нимимальное сужение по ГОСТ 28870?
- повторюсь, а то предыдущее сообщение полностью изменил.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Применима ли сталь С245 для ферм из ГСП при толщине до 5мм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41