Непрочитано 07.09.2017, 09:23 #1
Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м?
SSTRESS
 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23

Сборную пустотную плиту лоджии на последнем этаже 5100х1500 в чистоте нагрузили парапетом 380х1850(h) по гране крайнего ребра плиты. Парапет не армированный с кирпича M75 на растворе M50. Сия конструкция простояла больше года. От заказчика пришло письмо с просьбой дать ответ выдержит ли плита. Не знаю как дать вразумительный ответ и на что ссылаться. Дом уже сдан в эксплуатацию. Может кто сталкивался с таким. Спасибо.
Просмотров: 5530
 
Непрочитано 07.09.2017, 09:31
#2
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от SSTRESS Посмотреть сообщение
Сборную пустотную плиту лоджии на последнем этаже 5100х1500 в чистоте нагрузили парапетом 380х1850(h) по гране крайнего ребра плиты. Парапет не армированный с кирпича M75 на растворе M50. Сия конструкция простояла больше года. От заказчика пришло письмо с просьбой дать ответ выдержит ли плита. Не знаю как дать вразумительный ответ и на что ссылаться. Дом уже сдан в эксплуатацию. Может кто сталкивался с таким. Спасибо.
кладка имеет собственную жесткость, поэтому передачи нагрузки от затвердевшей кладки на плиту практически не происходит - при условии, что кладка не "обрывается" на плите, а заведена на какую-нибудь стену.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 09:31
#3
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Схему давай. Непонятно ж ничего.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 09:42
#4
SSTRESS


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1504766541
Вложения
Тип файла: pdf Парапет.pdf (19.3 Кб, 132 просмотров)
SSTRESS вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 09:52
#5
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Если плита 8, то лучше ввести металлическую перемычку, всё-таки.
http://postroy-sam.com/wp-content/up...-4-300x182.jpg

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
поэтому передачи нагрузки от затвердевшей кладки на плиту практически не происходит - при условии, что кладка не "обрывается" на плите, а заведена на какую-нибудь стену
Думаю, на 5 метрах всё же передача есть)
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 09:58
#6
SSTRESS


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23


http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1504767511
Вложения
Тип файла: pdf Стены ниже парапета.pdf (14.4 Кб, 52 просмотров)
SSTRESS вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 09:59
#7
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Цитата:
Сообщение от SSTRESS Посмотреть сообщение
Всё равно непонятно. Плита опёрта по 3 сторонам, а нагрузка по четвёртой?
Тогда даю инструкцию:
1. Считаешь объём кирпичей давящий на неё. Считаешь их массу.
2. Определяешь что у тебя за плита. Находишь расчётную нагрузку на неё. Например, какая-нибудь ПК 51-15-6 выдержит 600 кг/м2.
3. Сравниваешь 2 цифры и получаешь нужный тебе ответ.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:04
#8
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Думаю, на 5 метрах всё же передача есть)
есть - вблизи опор и на опоре. При этом, чем меньше жесткость железобетонного элемента - тем меньше нагрузка заползает в пролет.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 10:08
#9
SSTRESS


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23


Плиты несут 800кг/м2. Если сравнить по действующей нагрузке, конечно, плита не несёт. Как правильно по нормам обосновать, что парапет держит "сам себя" вот это
для меня не ясно. Да и не встречал я таких решений. На счёт усилений понятно, просто это в данном случае уже проблематично, дом сдан, всё кровлей закрыто, фасады выполнены.
SSTRESS вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:10
#10
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Находишь расчётную нагрузку на неё.
нагрузку надо собирать по типу рандбалки. Вопрос, правда, заключается в верной оценке жесткости участка плиты под кладкой.
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
3. Сравниваешь 2 цифры и получаешь нужный тебе ответ.
А вот определяющий расчет, имхо, будет расчет на срез ребра плиты
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:18
#11
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
есть - вблизи опор и на опоре. При этом, чем меньше жесткость железобетонного элемента - тем меньше нагрузка заползает в пролет
Кладка без арматуры. Я бы просто усилил металлом, ну хотя бы уголок "заштробить")
sleep вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:23
#12
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Кладка без арматуры. Я бы просто усилил металлом, ну хотя бы уголок "заштробить")
Вы над перемычкой в обязательном порядке кладку армируете?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда

Последний раз редактировалось Axe-d, 07.09.2017 в 10:36.
Axe-d вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 10:25
#13
SSTRESS


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23


Вот как в натуре выглядит
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8d4a17097cc2d510546302e7f0682b47.jpg
Просмотров: 109
Размер:	49.8 Кб
ID:	193310  
SSTRESS вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:37
| 1 #14
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Цитата:
Сообщение от SSTRESS Посмотреть сообщение
Плиты несут 800кг/м2. Если сравнить по действующей нагрузке, конечно, плита не несёт.
Тут можно по-разному считать. Если взять "всю нагрузку" и разделить на "всю площадь", то будет где-то рядом. Может, потому и стоит.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
передачи нагрузки от затвердевшей кладки на плиту практически не происходит
Я на это бы не рассчитывал. Это можно принять для длины полметра, ну метр-полтора отсилы. Но никак не для 5-метровой плиты.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:39
#15
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Вы над перемычкой в обязательном порядке клаку армируете?
Соотношение высоты парапета к длине небольшое, поэтому армирование не повредило бы)
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Если взять "всю нагрузку" и разделить на "всю площадь", то будет где-то рядом
Тут так нельзя брать.
sleep вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:40
#16
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Цитата:
Сообщение от SSTRESS Посмотреть сообщение
Вот как в натуре выглядит
Ещё и нагрузка от крыши на эту стену над плитой передаётся?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:44
#17
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,991
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Axe-d
передачи нагрузки от затвердевшей кладки на плиту практически не происходит

Я на это бы не рассчитывал. Это можно принять для длины полметра, ну метр-полтора отсилы. Но никак не для 5-метровой плиты.
Старший сказал
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 74
Размер:	61.9 Кб
ID:	193313  
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:45
#18
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,101


Цитата:
Сообщение от sleep Посмотреть сообщение
Тут так нельзя брать.
Знаю.
Но и брать только по контуру опирания тоже не верно.
Плита держит 800км/м2. Это может быть значит 800х5х1,5=6 тонн на всю плиту. А теперь вопрос. Выдержит плита у тонну приложенную на половины квадратного метра? При условии отсутствия нагрузки на всё остальное. Уверен, что выдержит.
Но тут случай сложнее. Нагрузка по всей длине и только с одной стороны. И пустоты вряд ли полноценно дадут плите перераспределить нагрузку по всей свой площади.
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2017, 10:48
#19
sleep


 
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
<phrase 1=


Недавно вот такое встретили. На перемычку опирается только парапет высотой 1,8 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: парапет.jpg
Просмотров: 75
Размер:	196.4 Кб
ID:	193314  
sleep вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.09.2017, 11:01
#20
SSTRESS


 
Регистрация: 18.12.2008
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
Ещё и нагрузка от крыши на эту стену над плитой передаётся?
Совершенно верно.
SSTRESS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли сборная пустотная плита парапет в полтора кирпича высотой 1,85м?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно опереть парапет из кирпича? LinaM1010 Каменные и армокаменные конструкции 8 24.05.2017 12:42
Выдержит ли плита перекрытия вес 400 кг Ирина вдовина Конструкции зданий и сооружений 5 30.10.2016 12:29
плита выдержит или нет? Олька Конструкции зданий и сооружений 23 27.05.2008 13:15
Сборная плита коллектора and-iv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2008 18:08
перегородка 4 м, выдержит ли плита? mineral Конструкции зданий и сооружений 15 25.01.2008 12:41