Расчет существующей железобетонной колонны от нагрузок разгрузочной рамы
Akveduk
 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14

Добрый вечер
Рассчитываю разгрузочную раму для антенны. По техническому заданию рама должна выдерживать следующие нагрузки:вертикальную силу 5,2 т, сдвигающую силу 7,5 т, изгибающий момент 31 тм и крутящий момент 9,4 тм.
После ее расчета, необходимо рассчитать ж/б колонну, на которую она опирается. Построила поперечник здания (3-х этажное, каркасное, с ригелями, высота этажа 5,3 и 4,8 м, шаг колонн 6х6 м). Колонны средних рядов 450х300, крайние 300х300, армирование - симметричное, 2 диметра 22.Нашла максимальные опорные реакции в узлах крепления рамы к колонне. Момент относительно оу - 3,34 тм, продольная сила 13,5 т и сдвигающая 3,55 т. Эта сдвигающая сила дает огромный момент в нижнем сечении колонны. Так вот вопрос - нужно ли ее учитывать?И если нужно, то возможно ли так усилить колонну?Или что-то в схеме поменять?
Усилия в колонне с ней - момент 32 тм, сила 178,46 т, без нее момент 8,67 тм.
Предельный момент 127,67 кН.
Прикладываю схему рамы и поперечника здания.
Заранее спасибо

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2013-07-22_164543.png
Просмотров: 196
Размер:	74.0 Кб
ID:	107999  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рама.png
Просмотров: 135
Размер:	7.1 Кб
ID:	108000  

Просмотров: 5257
 
Непрочитано 23.07.2013, 08:55
#2
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
Эта сдвигающая сила дает огромный момент в нижнем сечении колонны. Так вот вопрос - нужно ли ее учитывать?
Вопросом на вопрос - а если не учитывать то, что будет с колонной?
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 09:16
#3
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Вы ведь с сарказмом?
Т.е. силу необходимо учесть. Что же тогда делать с колонной?!Она же не выдержит.
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2013, 10:41
#4
forass


 
Регистрация: 14.06.2013
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
Что же тогда делать с колонной?!Она же не выдержит.
так Вы же сами как бы себе и отвечаете на свои вопросы.
Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
усилить колонну... что-то в схеме поменять
честно и откровенно ни хрена не понятно кто на ком и как стоит...
сейчас умные подойдут может поймут Вашу схему, а у меня интеллекта не хватает.
forass вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.07.2013, 10:56
#5
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


За неравнодушие спасибо)

Рама своими стойками опирается на 4 колонны на крыше.

А реально увеличить несущую способность колонны в 3 раза?

Может каким-либо образом разгрузить колонну?!

Последний раз редактировалось Akveduk, 23.07.2013 в 13:04.
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 02:43
#6
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
А реально увеличить несущую способность колонны в 3 раза?
Т.е. тебе надо 4-е колонны усилить?
Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
Рама своими стойками опирается на 4 колонны на крыше.
Все равно не понятна схема каркаса здания - может там все колонны участвуют в "процессе" - соответственно все надо усиливать.
Насчет увеличения несущей способности - все по расчету - есть множество способов от металлических обойм до железобетонных рубашек - ищи книги и нормативы по усилению.
И еще: колонны не проходят - это понятно - вот мы их усилили - а как же фундаменты? Они-то держат?
Цитата:
По техническому заданию рама должна выдерживать следующие нагрузки:вертикальную силу 5,2 т, сдвигающую силу 7,5 т, изгибающий момент 31 тм и крутящий момент 9,4 тм.
Что делают на этой раме - откуда такие зверские горизонтальные усилия?
Tvorec вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 08:31
#7
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Т.е. тебе надо 4-е колонны усилить?
Усилить придется больше,т.к. таких рам 4 штуки на здание устанавливается.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Все равно не понятна схема каркаса здания - может там все колонны участвуют в "процессе" - соответственно все надо усиливать.
Схема каркаса - колонны жестко опираются на фундаменты, к ним шарнирно примыкают ригели. План, разрез приложу и схему опирания стойки на колонну.
Думаю,что весь каркас не стоит усилять. А вы как считаете?

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Насчет увеличения несущей способности - все по расчету - есть множество способов от металлических обойм до железобетонных рубашек - ищи книги и нормативы по усилению.
Считаю железобетонную обойму. Подобрала толщиной 100 мм, армирование 4 стержнями диаметра 22. По прочности с запасом проходит большим, но вот проверку по образованию трещин не проходит, те они образуются.

Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
И еще: колонны не проходят - это понятно - вот мы их усилили - а как же фундаменты? Они-то держат?
Фундаменты еще не считали.


Цитата:
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Что делают на этой раме - откуда такие зверские горизонтальные усилия?
Там ставится антенна диаметром примерно в 6 м, и т.к. она должна стоять почти мертво, рассчитана на ветер 50 м/с + все коэффициенты запаса. Вот так и получается)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел крепления.png
Просмотров: 164
Размер:	62.2 Кб
ID:	108276  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема расположения рам.png
Просмотров: 114
Размер:	27.2 Кб
ID:	108277  
Изображения
Тип файла: jpg P7252604.JPG (169.0 Кб, 735 просмотров)
Тип файла: jpg P7252606.JPG (109.3 Кб, 691 просмотров)

Последний раз редактировалось Akveduk, 25.07.2013 в 08:50.
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 08:38
#8
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
Эта сдвигающая сила дает огромный момент в нижнем сечении колонны.
Так может связи между колоннами поставить?
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 08:51
#9
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Так может связи между колоннами поставить?
Момент ведь увеличился равномерно по всей длине колонны - поэтому, наверно, это не поможет(
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 08:58
#10
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


Это как? Сила вызывающая момент сосредоточена вверху колонны? Если да, то связи помогут, если нет то связи наверно помогут.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 09:04
#11
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Novich Посмотреть сообщение
Это как? Сила вызывающая момент сосредоточена вверху колонны? Если да, то связи помогут, если нет то связи наверно помогут.
ДаВверху.Только здание 3-х этажное и куда связь передаст это усилие?на другую колонну?
Поясните,пожалуйста, как вы это представляете?Что-то не очень понимаю.
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 09:11
#12
Novich


 
Регистрация: 29.09.2011
Сообщений: 249


связи передадут усилия на фундаменты. Конечно тут надо смотреть планировки, технологию в здании на предмет возможности размещения связей по этажам.
Novich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 09:19
#13
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Здание на данный момент не эксплуатируется, поэтому проблем с размещением связей,думаю,не будет. Нужно рассчитать их роль в каркасе здания
Спасибо)
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 11:12
#14
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Судя по приводимым чертежам это старое здание с каркасом серии то ли ИИ-20, то ли ИИ-65. Никакого шарнирного примыкания ригелей к колоннам там никогда в помине не было, абсолютно жёсткие узлы, так что ваша расчётная схема совершенно неверна. И вообще здесь примерно так: на спину слона уселись четыре вороны; что произойдёт с берцовой костью правой ноги слона при этом? Задача то простейшая- на крышу существующего трёхэтажного здания надо установить четыре антенны, опирающихся на стальные рамы. Ну и ставьте на здоровье, будут стоять как миленькие, только прикрутите их получше, чтобы сильным ветром их не унесло. А для здания в целом это что для слона дробина. P.S. Возможно я что то не понял в постановке задачи, тогда прошу извинения. Но с расчётной схемой каркаса присмотритесь повнимательнее. И поменьше полагайтесь на компьютер, это всё таки помощник, прилагательное к голове, а не наоборот.

Последний раз редактировалось troja, 25.07.2013 в 11:17. Причина: уточнение
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 11:41
#15
Akveduk


 
Регистрация: 20.10.2012
Сообщений: 14


Ооо
Если жесткие узлы, то это в корне меняет картину)Вот в чем моя ошибка( Спасибо за помощь
Все правильно поняли про откормленных ворон)
Насчет головы и пк согласна, стараюсь)

Всем спасибо
Akveduk вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2013, 18:08
#16
Tvorec


 
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 757


Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Судя по приводимым чертежам это старое здание с каркасом серии то ли ИИ-20, то ли ИИ-65.
Если так, то очень хорошо.
Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
если жесткие узлы, то это в корне меняет картину)
Но всё же убедитесь точно (на всякий случай).
Цитата:
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Судя по приводимым чертежам это старое здание
Цитата:
Сообщение от Akveduk Посмотреть сообщение
Здание на данный момент не эксплуатируется
А каково его техническое состояние?

Последний раз редактировалось Tvorec, 25.07.2013 в 18:14.
Tvorec вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет существующей железобетонной колонны от нагрузок разгрузочной рамы

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Предварительный расчет электрических нагрузок для получения ТУ. Административное здание Brakonier Электроснабжение 3 01.12.2009 20:43
Расчет колонны в составе рамы Mist Конструкции зданий и сооружений 9 07.11.2007 11:30
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44