| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
09.11.2013, 12:03 | #1 | |
Какой тип Автоматической пожарной сигнализации надо устанавливать в жилом доме?
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 6876
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Согласно приложению А, п. А.4, в зданиях и сооружениях, указанных в перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками пожарной сигнализации все помещения независимо от площади.
В таблице А.1 п.6.2 есть только жилые здания высотой более 28 м. Следовательно жилые здания высотой менее 28 м автоматическими установками пожарной сигнализации защищать не надо.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
Ну видимо ни как, обычно дома с лифтами, как правило, строят 9-ти и более этажные, высотой более 28 м.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием | The_Mercy_Seat | Программирование | 705 | 17.03.2021 14:19 |
Требования по пожарной безопасности для замены дверей и окон в жилом доме. | Аглая C. | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 25.11.2011 19:08 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Время срабатывания АУП и Пожарной сигнализации | Route | Инженерные сети | 7 | 21.12.2010 14:01 |