Непрочитано 05.11.2016, 05:45 #1
Расчет вентилируемого фасада по "СП 50 Тепловая защита" (конкретно учет оконных проемов)
BACCbIP
 
Регистрация: 01.11.2013
Сообщений: 19

Собственно вопрос в заголовке, как считать вентилируемые фасады по СП 50. А конкретно, как учитываются оконные проемы и стыки в расчете?
Просмотров: 2608
 
Непрочитано 05.11.2016, 10:23
#2
Sasha87


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 176


Посмотрите СП 230.1325800.2015. Там есть данные по стыкам и конкретные примеры расчета. Либо, можно попробовать самостоятельно рассчитать какой-нибудь программой по температурным полям.
Sasha87 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расчет вентилируемого фасада по "СП 50 Тепловая защита" (конкретно учет оконных проемов)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вес вентилируемого фасада из композитных панелей толщиной 70 мм сколько будет на 1 м2(или кН/м2)? Ден4ик Архитектура 4 24.10.2018 04:38
Помогите найти ТЕХ. КАРТУ на монтаж вентилируемого фасада Vituka_vit Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.10.2015 11:25
Применение навесного вентилируемого фасада в крупнопанельном домостроении gadzho21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.02.2015 08:50
Расчет металлопластикового фасада. Недоросль Прочее. Архитектура и строительство 3 16.11.2009 08:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44