Наружные стены спортивных комплексов с бассейном
Регистрация: 22.03.2012
Сообщений: 1
|
||
Просмотров: 14688
|
|
||||
Полимерная краска/покрытие например. Влажный режим там относительный, так как вентиляция должна быть соответствующей, стоять конденсат на стены не должен. Гуглите производителей конструкций бассейнов, продуктивней может быть на иностранных языках.
|
||||
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
Ну во-первых сэндвич-панели у вас снаружи каркаса будут, значит внутри хоть плиткой по ГКЛВ, хоть ПВХ-панели.
А во-вторых jtdesign правильно сказал, там пар коромыслом стоять не должен. И в-третьих - СП 31-113-2004 "Бассейны для плавания" - п. 7 Конструкции и отделка помещений с влажным и мокрым режимами: 7.1 Ограждающие конструкции зданий и помещений с влажным режимом (раздевальные, помещения бассейнов, уборные) и с мокрым режимом (парильные, душевые и ванные помещения) должны быть из водостойких, невлагоемких и биостойких материалов без пустот и замкнутых воздушных прослоек или каналов. Допускается устройство вентилируемых воздушных прослоек и каналов в соответствии с расчетом. 7.2 При проектировании железобетонных и стальных конструкций следует предусматривать защиту их от коррозии в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11; при проектировании деревянных конструкций - предусматривать меры, обеспечивающие их долговечность в соответствии с требованиями СНиП II-25. 7.3 Не допускается применение силикатного, пустотелого кирпича, легких и ячеистых бетонов и других влагоемких материалов. 7.4 Внутренние поверхности ограждающих конструкций помещений не должны иметь выступов и мест, где возможно скопление влаги и пыли. Сопряжения стен и колонн с полами помещений с влажным и мокрым режимами должны быть закругленными. 7.5 Ограждающие конструкции помещений с влажным и мокрым режимами в соответствии с расчетом должны иметь с внутренней стороны пароизоляцию или гидроизоляцию из биостойких материалов. Пароизоляция или гидроизоляция наружных стен должны быть непрерывными по всей поверхности наружных ограждений и заходить на смежные конструкции не менее чем на толщину стены, а также на откосы оконных проемов до наружной поверхности наружного переплета. 7.6 В местах сопряжения наружных стен с покрытиями, перекрытиями и в углах наружных стен расчетное сопротивление пароизоляции паропроницанию на участках шириной, равной двойной толщине ограждения, следует увеличивать на 50 %. 7.7 Над помещениями с мокрым режимом следует предусматривать чердачные крыши с естественной вентиляцией по расчету. Над помещениями с влажным режимом допускаются вентилируемые бесчердачные покрытия. Сечение вентиляционных отверстий следует назначать по расчету, при этом наименьший размер воздушных прослоек или каналов должен быть 50 мм. 7.8 Для утепления покрытий и чердачных перекрытий следует принимать биостойкие и влагостойкие материалы. Пароизоляцию этих конструкций необходимо предусматривать по расчету. 7.9 В междуэтажных перекрытиях и полах первого этажа помещений с мокрым и влажным режимами следует предусматривать гидроизоляцию. Гидроизоляция должна быть заведена на стену, перегородки и колонны выше поверхности пола и за пределы дверных проемов на 300 мм. Стыки между сборными элементами перекрытий должны иметь дополнительный слой гидроизоляции на 100 мм в каждую сторону. Места соединений гидроизоляции с трапами и трубопроводами, проходящими через перекрытия и полы первого этажа, должны быть усилены дополнительно двумя слоями стеклоткани на мастике. 7.10 В помещениях с мокрым и влажным режимами стены и перегородки следует облицовывать на всю высоту керамическими, полимерными или стеклянными плитками. Допускается облицовка стен на высоту 1,8 м от уровня пола, а выше облицовки - окраска водостойкими красками. Для отделки помещений следует предусматривать материалы светлых тонов. 7.11 Полы в помещениях с влажным и мокрым режимами должны быть стойкими к воздействию влаги и дезинфицирующих щелочных растворов, а также легко очищаться от загрязнения. Полы должны иметь уклон 0,01 - 0,02 в сторону лотков и трапов. Уровень чистого пола в помещениях с мокрым режимом должен быть на 30 мм ниже уровня пола других смежных помещений, поверхность пола должна быть нескользкой. 7.12 Обходные дорожки и борта ванны облицовываются керамическими, бетонными или мозаичными плитами с шероховатой, нескользкой, иногда рифленой поверхностью. Различные по форме (квадратные или многоугольные) плитки могут быть одноцветными или многоцветными. Следует выбирать водостойкие сорта плиток с тем, чтобы предохранить основание от увлажнения и отслаивания. 7.13 Во избежание порезов края бортов ванны должны быть закруглены, а швы между плитами - повсюду тщательно затерты. Каменные полы - холодные и требуют подогрева циркулирующей горячей водой, что создает комфортные условия пребывания в ванне и предохраняет от простуды. Перспективны покрытия обходных дорожек полимерными рулонными материалами на теплой водостойкой основе. 7.14 Материал покрытия обходной дорожки, скамей, стенок и дна ванн должен быть устойчивым к применяемым для очистки воды и ванны химическим реагентам и легко поддаваться очистке и дезинфекции. Обходная дорожка, стенки и дно ванны должны быть водонепроницаемыми. Внутренняя поверхность стенок и дна ванн выполняется из материалов светлых тонов. Швы между облицовочными плитками тщательно затираются. 7.15 Заполнения оконных и дверных проемов в помещениях с влажным и мокрым режимами следует выполнять из водостойких и биостойких материалов. Допускается предусматривать оконные переплеты из антисептированной древесины хвойных пород, защищенные от увлажнения лакокрасочными или другими покрытиями. 7.16 Для проветривания помещений в оконных переплетах необходимо предусматривать открывающиеся фрамуги или форточки, расположенные в верхней части проемов. Фрамуги и форточки должны быть изолированы от пространства между оконными переплетами коробами. 7.17 Оконные проемы помещений с влажным и мокрым режимами вместо подоконных досок должны иметь откосы с уклоном, облицованные глазурованными или другими водостойкими плитками. 7.18 Строительные конструкции, отделочные материалы и покрытия, контактирующие с водой, а также используемые реагенты должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в установленном законом порядке. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9
|
Доброго времени суток. Выполняю дипломный проект по строительству бассейна, при выполнении архитектурного раздела встал вопрос по наружным стенам, во взятом проекте бассейна годов 80-х, стены из глининного кирпича толщиной 770 мм, а в помещении с ванной 900 мм, конечно можно просто перечертить как есть, но меня смущают стены такой толщины в наше время. Сделал теплотехнический расчет трехслойной стены с эффективным утеплителем, толщина стены вышла 640 мм, но в СП15.13330.2012 Применение трехслойной кладки с эффективным утеплителем для наружных стен помещений с влажным режимом эксплуатации допускается при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение такой кладки для наружных стен помещений с мокрым режимом эксплуатации, а также для наружных стен подвалов не допускается. По теплотехническому расчету получается мокрый режим эксплуатации.
|
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Есть СП на бассейны. Там запрет на пустотные материалы в стенах.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 9
|
Всем огромное спасибо за советы, почитав литературу решил оставить так как есть, посмотрим что скажет консультант по архитектуре, если не пройдет, то вариант с вентилируемым фасадом по тепл. расчету проходит, но условия условие паропроницаемости не выполняются. Может я слишком заморачиваюсь, для диплома бакалавра, и есть какие нибудь условности, первая консультация покажет. Еще раз огромное спасибо, надеюсь и на дальнейшую Вашу помощь.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,738
|
Это как? Всю жизнь вентфасад был самым идеальным по паропроницаемости, его даже не требовалось считать на неё (там нет никаких преград для водяного пара - ну, если только полиэтиленом не закрыть снаружи ). Для бакалавра странные заявления, мягко говоря.
|
|||
|
||||
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Сообщений: 959
|
Да, как-то странно. Отсутствует слой, препятствующий движению пара наружу.
Если человек пользовался онлайн калькулятором, то скорее всего взял один из слоёв "воздушная прослойка", чего делать не следует. Для теплотехнического расчёта последний слой вентфасада - это утеплитель (или ветрозащитная мембрана, если она есть). Offtop: Чот, вместо того, чтобы нажать "согласен" иваниванычу, понажимал кучу кнопок на странице. |
|||
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406
|
Я в свое время вручную считал расчет на паропроницаемость, так вот в трехслойке "КАВИТИ БАТТС" не проходил (плотность у него слишком маленькая) по условию ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха. А вот пенопласт везде проходит.
А вот вариант с НФС с вентилируемой прослойкой не считал. Кстати расчет замороченный и не такой простой, как кажется. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Расчёт невысокой массивной подпорной стены | PPeterr | Конструкции зданий и сооружений | 96 | 03.04.2016 20:51 |
Наружные стены для хамама (турецкой бани) | ltnchik1405 | Архитектура | 21 | 16.05.2015 20:53 |
Проход коммуникаций через наружные стены, при сейсмичности 9 баллов. | Максим Ющенко | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 20.11.2013 21:14 |
"Каркасные" наружные стены кирпичного здания | EugenS | Каменные и армокаменные конструкции | 10 | 02.04.2009 09:01 |