15.02.2013, 13:01 | #1 | |
Отведение осадков с переходных балконов.
Заказчик
Москва
Регистрация: 26.04.2011
Сообщений: 110
|
||
Просмотров: 19298
|
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Обычно в глухом ограждении отверстия делают на уровне пола и туда вставляют либо лоток, либо из трубы отвод. Нормы не вспоминаются, но как же здравый смысл?
Вспомнилось вот: СП 31-107-2004: Цитата:
__________________
Архитектура - это диагноз. Последний раз редактировалось DJo Frey, 15.02.2013 в 13:49. Причина: добавление |
|||
|
||||
Знакомая проблема, именно теперь такую решаю. Буду внимательно следить что светлые умы тут посоветуют.
Самое очевидное и простое из предыдущего поста не приемлемо в принципе, в моем случае изза архитектурной чистоты фасада (даже спуск по цепям какое решение видел несколько раз, неприемлем), в приведенных фото изза безопасности (струя воды или куски льда с высоты 20-го этажа). |
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Струй с балконов подобной конструкции ни разу не замечал в подобных зданиях, а видел не раз (правда, не 20-ти этажных). Всё таки площадь водосбора небольшая, и осадки попадают только при ветре (косом дожде и снеге), поэтому не считаю решение неприемлимым.
Можно конечно водосточные трубы вешать, но это представляется ещё более неприятным решением для 20-ти этажки (засоры, порывы...), даже если обогреваемыми трубы сделать.
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 26.04.2011
Москва
Сообщений: 110
|
Я уже давно не обращаюсь к здравому смыслу, хотелось бы ссылки на нормативные требования.
Последний раз редактировалось 4enkof, 23.02.2013 в 13:41. |
|||
|
||||
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604
|
Конечно есть. Пробурить внутри балкона по две дырки на каждом этаже, сделать трап и ливневую трубу, трапики под перекрытием подключить к ливневке. Стоимость работ повесить на архитектора.
|
|||
|
||||
Если нет спецтребований по фасаду то совет от swell{d} очень разумный. К сожалению мне такое простое решение не подходит, хотя вроде наткнулся на вариант что использовать, только еще не обработал - в полу по периметру (или по одному/нескольким краям) лоток перекрытый декоративной решеткой и внизу также в одной (несколько) точке собирается в вертикальный водосток который могу спрятать в слое теплоизоляции фасада. Или сделать трап посередине с соответсвующими уклонами покрытия, но мне канавка больше нравится. В трапе или канавке можно уложить утепляющий кабель.
|
||||
|
||||
Цитата:
Меня такое утверждение радует, но все-таки настораживает, так как не сталкивался с практически осуществленными решениями и их теоретическим обоснованием. |
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Конечно есть:
Цитата:
1 ВАРИАНТ: В трапики налетает и набивается грязь и мусор или застывает вода, образуя ледяные пробки; трапики довольно быстро забиваются, приглашаем сантехника (дворника по совместительству?) обслуживать трапики ливнёвки на всех этажах. Он же снег пусть с балконов убирает. Стоимость работ повесить на конструктора. 2 ВАРИАНТ: Устраиваем вместо традиционного пола балконов полноценную эксплуатируемую кровлю с блекджеком и шлюхами с системой внутреннего водостока с электрическим кабельным обогревом (лучше тёплые полы по всей площади пола балконов, чтобы дворнику снег счищать не надо было ), с сифонами-грязеуловителями, опираясь в своих действиях на святое писание указания СП 17.13330.2011: Цитата:
Цитата:
Итого: дырки в ограждении и дворник с лопатой для уборки снега - энергоэффективное решение, соответствующее нормативным требованиям СП 31-107-2004
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Цитата:
4.4 Не допускается установка водосточных стояков и водоприемных воронок в толще или вблизи наружных стен (во избежание промерзаний); |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Читал тут книжку на досуге (http://dwg.ru/dnl/11675), так там даже импортные зарубежные специалисты тоже применяют на балконах "дырки" и "писюны" (правда, давно книжка была написана).
4enkof, чем дело-то кончилось, на кого чего повесили?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 26.04.2011
Москва
Сообщений: 110
|
Цитата:
Спасибо за комментарии и полезные ссылки. Вместо счастливого новоселья нас ожидает досудебая экспертиза и суд, по которому должны обязать Застройщика устранить недоделки. PS: отдельный привет читателям форума нхаус, участники ДДУ нашли эту тему и дали ссылку в общий форум. Да, я один из жителей, ожидающих чуда. |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,547
|
Если хочет, чтобы у него балкон служил долго и счастливо своему владельцу, то может по своему желанию снег убирать, не хочет - не должен.
Это как? С зонтиком на балконе всё время стоять?
__________________
Архитектура - это диагноз. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Учитывать ли при определении общей площади жилого здания в ТЭП объекта площадь балконов? | kill_all_hippies | Архитектура | 4 | 16.07.2012 14:26 |
Есть ли какие снипы, регулирующие реконструкции крыш и направление стоков атмосферных осадков? | Svetkin | Разное | 59 | 30.11.2011 13:31 |
Ширина балконов и лоджий | Ilias | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 03.03.2011 11:21 |
Ищу чертежи усиления балконов N-этажных зданий методом подведения стоек | @$K&t[163RUS] | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 01.10.2010 22:15 |
Крепление кладки ограждения балконов (лоджий) по краю монолитной плиты перекрытия | vitalik | Железобетонные конструкции | 6 | 31.10.2008 11:21 |