| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Установка вставки электроизолирующей на газопроводе

Установка вставки электроизолирующей на газопроводе

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 07.11.2016, 11:23 #1
Установка вставки электроизолирующей на газопроводе
AlexKey
 
будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69

Добрый день. На газораспределительной станции подземный газопровод высокого давления выходит из земли. Экспертиза требует установить вставки электроизолирующие на переходе земля-воздух для разделения надземных и подземных трубопроводов. В соответствии с ВСН 39-1.8-008-2002 п. 5.7. Расстояние от ВЭИ диаметром до 325 мм включительно до угла поворота трубопровода с отводом до 90° при R = 3, 1,5Дн должно быть не менее 32 Дн.
При минимальном заглублении трубопровода 800 мм для монтажа вставок придется поднять надземную часть на высоту более 8 метров, что не целесообразно. Прошу совета опытных специалистов по данной проблеме.
Просмотров: 4608
 
Непрочитано 07.11.2016, 11:50
#2
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,736


Цитата:
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
для монтажа вставок придется поднять надземную часть на высоту более 8 метров, что не целесообразно.
Зачем поднимать? Делайте нужный участок просто на эстакаде
Владимир. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 11:58
#3
AlexKey

будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Владимир. Посмотреть сообщение
Зачем поднимать? Делайте нужный участок просто на эстакаде
Установка вставки на горизонтальной части надземного газопровода? Экспертизу не устраивает, требуют именно на переходе земля-воздух.
AlexKey вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 12:09
#4
metod


 
Регистрация: 09.10.2007
Москва
Сообщений: 451


Вообще ни разу не понял. Причём здесь высота?
metod вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 13:52
#5
baksconstructor


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 978


Цитата:
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
для разделения надземных и подземных
Смысл не в том что установить именно в месте перехода земля-воздух, а в наличии ВЭИ вообще.
Установите ВЭИ на подземном участке до выхода из земли.
baksconstructor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2016, 13:56
#6
AlexKey

будущий технолог
 
Регистрация: 27.08.2012
Сообщений: 69
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Смысл не в том что установить именно в месте перехода земля-воздух, а в наличии ВЭИ вообще.
Установите ВЭИ на подземном участке до выхода из земли.
Изначально так и стояли ВЭИ. Например труба 325. От отвода 9,6 метра до вставки. Как говорит ЭХЗшник, этот участок газопровода остается не защищенный. Все подземные трубопроводы ГРС под катодной защитой.
AlexKey вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 14:13
#7
baksconstructor


 
Регистрация: 05.11.2014
Сообщений: 978


Вообще, если разобраться, то у Вас ВЭИ необходима для разделения ЭХЗ линейки и площадки. На площадке могут быть свои подземные трубопроводы которые будут под своим ЭХЗ. И вот тут чтобы разделить блоки от подземки - ставим на входе блоков ИФС (выход из блоков по 200-250 мм как я понимаю есть).
Получаем логическое решение.
baksconstructor вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2016, 14:18
#8
Ranli

нефть и газ (промысловая подготовка, магистральный транспорт)
 
Регистрация: 09.10.2008
Пынеславль, Нейтральная Покаяния
Сообщений: 1,597


AlexKey, приложите фрагмент чертежа, непонятно откуда получается 8 метров. Вообще, для удобства эксплуатации, после выхода из земли сначала ставят запорную арматуру и только потом ИФС.
__________________
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Установка вставки электроизолирующей на газопроводе

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Изменить точку вставки блока Apelsinov AutoCAD 43 04.02.2022 18:34
Жесткие вставки и эпюра моментов в балке Kvush SCAD 10 06.04.2017 17:20
Отображение точки вставки атрибутов у блока Cren .NET 1 10.10.2016 13:51
Изменение точки вставки блока v_alex AutoCAD 5 10.04.2006 13:01
Как задать точку вставки элемента? Александер Программирование 24 24.10.2005 12:53