| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Многослойная стена с утеплителем- реально -ли сделать вентзазор 60 мм?

Многослойная стена с утеплителем- реально -ли сделать вентзазор 60 мм?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2016, 15:20 #1
Многослойная стена с утеплителем- реально -ли сделать вентзазор 60 мм?
МаксКад
 
Архитектор
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 17.03.2015
Сообщений: 169

Общественное здание, с монолитным ж/б каркасом. На плиты опирается ненесущая стена высотой 4.3м (1 этаж) и 6.3м (2 этаж):
-керамзитобетонный блок 390 мм
-утеплитель минеральная вата (около 100 мм)
-вентзазор 60 мм
-Облицовочный керамический кирпич 120 мм
(согласно СП 23-101-2004 п.8.13 Толщина невентилируемой воздушной прослойки не менее 40 мм - 8.14 Толщина вентилируемой воздушной прослойки не менее 60 мм)
Вопрос: можно-ли на практике сделать стену с вентзазором 60мм? Потому как в Пособиях (например, Серия 2.030-2.01) вообще нет вентзазора, только рихтовочный зазор 15 мм, в нете пишут+ в 1 альбоме от производителя блоков-40 мм. Но нигде не видел 60! Можно-ли перевязать облицовочный кирпич с блоками в этом случае?
Или 40 мм будет достаточно с практической и нормативной точек зрения?
И ещё: есть-ли какие-нибудь Пособия с проектными решениями, узлами- как сделать многослойную кладку (с облицовочным слоем-кирпич) с вензазором?
Просмотров: 2949
 
Непрочитано 08.08.2016, 15:56
#2
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
Или 40 мм будет достаточно с практической и нормативной точек зрения?
С практической достаточно, с нормативной нет (если прослойка вентилируемая). Вообще, при невентилируемом зазоре лучше сделать расчет на паропроницание стены для начала. Для него ширина зазора не играет роли, зато может проявиться много других интересных моментов.
иваниваныч вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2016, 12:57
#3
МаксКад

Архитектор
 
Регистрация: 17.03.2015
Ростов-на-Дону
Сообщений: 169


я к тому, можно-ли на практике связать облицовочный кирпич с керамзитобетонными блоками при вентзазоре 60 + минвата 100 (в р-не стены)-150мм (в р-не ж.б. колонн)? т.е. между блоками и кирпичом будет 160мм, между кирпичом и ж.б. колонной 210 мм
МаксКад вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Многослойная стена с утеплителем- реально -ли сделать вентзазор 60 мм?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Revit - реально ли сделать нормальный проект сетей? olegrussia Revit 77 12.04.2015 19:36
Подпорная стена, ее усиление. Tat Обследование зданий и сооружений 9 27.10.2013 11:54