Непрочитано 31.07.2008, 17:55 #1
Остекленные фасады и противопожарные нормы
SvetlyachOK
 
архитектор
 
Севастополь
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 207

Доброго время суток!
Такая вот проблемка появилась. На фасаде есть остекленные участки на 5 этажей (перекрытие не перерезает остекление). Пройдя экспертизу нарисовалось замечание "предусмотреть проектом пересечение противопожарным перекрытием внешних ограждающих конструкций (ленточного остекления) согласно п.4.10 ДБН В.1.1.7-2002 "Пожарная безопасность объектов строительства"". В этом самом пункте действительно написано что перекрытия должны пересекать остекление. А как же тогда быть? Ведь куда ни глянь, везде есть такие фасады.
Просмотров: 30673
 
Непрочитано 31.07.2008, 23:01
#2
ALEX_


 
Регистрация: 08.11.2007
Сообщений: 240


Да, стекла сейчас много.

Последний раз редактировалось ALEX_, 29.07.2010 в 14:13.
ALEX_ вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2008, 23:41
#3
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Цитата:
везде есть такие фасады
они двойные

I I
I I
=I - первый витраж перерезан
I I
I I
I I
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 00:02
#4
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от SvetlyachOK Посмотреть сообщение
А как же тогда быть? Ведь куда ни глянь, везде есть такие фасады.
Да есть. Противопожарная отсечка делается между витражом и перекрытием. Негорючая минвата Rockwool и нащельники из оцинковки толщиной не менее 2мм. пока до алюминия дойдёт... уже свё сгорит. Пока у ПОЖАРНИКОВ вопросов не было. А вот что касается нормировано это или нет, ничего сказать не могу. Давеча вот пожарники принимали проект с таким вот решением.. и ничего, приняли.
P.S. Нужен узел - дайте E-mail, скину.
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 00:06
#5
K.B.I.

Инженкр-конструктор. Светопрозрачные.
 
Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
они двойные
Простите, где такие? Если витраж навесной, т. е. из плоскости стен, то как его разорвать между перекрытиями? А если нет, то и вопрос отпадает сам собой... Может я не понимаю чего?
__________________
Куплю мозги...Вот!
K.B.I. вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 00:40
#6
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


Есть вариант, когда горизонтаьные ригеля устанавливаются таким хитрым образом, чтобы два смежных ригеля расплогались чуть выше уровня плиты (уровень пола 2 эажа) и чуть ниж уровня плиты (уровень подвесного потолка 1 этажа)... Пространство между ригелями заполяешь негорючим материалом и ставишь сверху и снизу нащельник - сталь оцинкованную 0,55 мм. Она походит по нормам пожарных.

Если такой вариант не катит из-за рассечки ригелей - идите к главному пожарнику, дабы он от вас отстал...
G_blin вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 04:43
#7
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


Это требование для высоток.
Противопожарная защита высотных зданий и уникальных объектов
3.29. В случае разделения здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями (без технического этажа) данные перекрытия должны выступать за пределы внешней плоскости фасада на 0,75 м, а междуэтажные перекрытия должны рассекать наружное остекление.
Но там же:
3.59. Для предотвращения распространения пожара по фасаду необходимо предусмотреть следующие конструктивные решения:
- устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов из негорючих материалов с огнестойкостью REI 60, шириной не менее 1 м;
- навеска на окнах двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойких штор, перекрывающих оконные проемы при пожаре в нижележащем отсеке.
- заполнение оконных проемов двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойкими окнами с термостойкими стеклами, обеспечивающими предел огнестойкости 1 ч.
P.S. Мы с согласия пожарников применили только огнезащитное остекление.

Последний раз редактировалось proekt, 01.08.2008 в 04:46. Причина: P.S.
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:13
#8
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от G_blin Посмотреть сообщение
Есть вариант, когда горизонтаьные ригеля устанавливаются таким хитрым образом, чтобы два смежных ригеля расплогались чуть выше уровня плиты (уровень пола 2 эажа) и чуть ниж уровня плиты (уровень подвесного потолка 1 этажа)... Пространство между ригелями заполяешь негорючим материалом и ставишь сверху и снизу нащельник - сталь оцинкованную 0,55 мм. Она походит по нормам пожарных.

Если такой вариант не катит из-за рассечки ригелей - идите к главному пожарнику, дабы он от вас отстал...
Каркас безригельный...
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 10:34
#9
proekt

конструктор
 
Регистрация: 11.12.2004
Сообщений: 216


SvetlyachOK G_blin имеет ввиду ригеля фасадных систем
proekt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 10:45
#10
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


[quote=proekt;272801]SvetlyachOK G_blin имеет ввиду ригеля фасадных систем[/QUOTE

К сожалению не понимаю о чем вы говорите. Может есть у кого узелок?
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2008, 11:01
#11
G_blin

Начальник отдела подготовки производства АК
 
Регистрация: 11.05.2008
Астрахань
Сообщений: 65
Отправить сообщение для G_blin с помощью Skype™


http://www.tatprof.ru/product/catalog/tatprof/

Фасады серии ТП-50300
1. Содержание и описание (275 Кб)
2. Профили и комплектующие (896 Кб)
3. Основные сечения (8580 Кб)
4. Узлы крепления (3850 Кб)
5. Обработка и сборка (11000 Кб)
G_blin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2008, 11:23
#12
SvetlyachOK

архитектор
 
Регистрация: 15.05.2007
Севастополь
Сообщений: 207
<phrase 1=


G_blin спасибо большое, вы мне очень помогли
SvetlyachOK вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2010, 14:23
#13
<Andre>


 
Регистрация: 18.10.2010
Сообщений: 1


Вот ещё вопросец по витражам. Подскажите пожалуйста, нормируется ли открывание витражных групп в торговых залах по противопожарным нормам?
<Andre> вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 14:06
#14
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от proekt Посмотреть сообщение
Это требование для высоток.
Противопожарная защита высотных зданий и уникальных объектов
3.29. В случае разделения здания на пожарные отсеки противопожарными перекрытиями (без технического этажа) данные перекрытия должны выступать за пределы внешней плоскости фасада на 0,75 м, а междуэтажные перекрытия должны рассекать наружное остекление.
Но там же:
3.59. Для предотвращения распространения пожара по фасаду необходимо предусмотреть следующие конструктивные решения:
- устройство в уровне противопожарных перекрытий козырьков и выступов из негорючих материалов с огнестойкостью REI 60, шириной не менее 1 м;
- навеска на окнах двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойких штор, перекрывающих оконные проемы при пожаре в нижележащем отсеке.
- заполнение оконных проемов двух-трех этажей, находящихся над противопожарным перекрытием, огнестойкими окнами с термостойкими стеклами, обеспечивающими предел огнестойкости 1 ч.
P.S. Мы с согласия пожарников применили только огнезащитное остекление.
Эта норма для противопожарных перекрытий между пожарными отсеками, включающих в себя несколько этажей, но никак не на каждом этаже.
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 20:58
#15
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Эта норма для противопожарных перекрытий между пожарными отсеками, включающих в себя несколько этажей, но никак не на каждом этаже.
почти три года прошло с тех пор

Цитата:
Сообщение от <Andre>
Вот ещё вопросец по витражам. Подскажите пожалуйста, нормируется ли открывание витражных групп в торговых залах по противопожарным нормам?
очень часто можно увидеть сплошное глухое витражное остекление в торговых центрах
я не пожарник и не знаю конкретных пунктов норм, но внутренний голос мне подсказывает, что открывания необходимы только с точки зрения нормального дымоудаления при пожаре.
Если вопрос дымоудаления решен в соответствующем разделе ВК, то в открываниях нет необходимости
я т.д.
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2010, 21:16
#16
fame807

Архитектор
 
Регистрация: 09.02.2010
Балашиха
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от fame807 Посмотреть сообщение
Эта норма для противопожарных перекрытий между пожарными отсеками, включающих в себя несколько этажей, но никак не на каждом этаже.
почти три года прошло с тех пор
какая разница сколько времени прошло? тема в апе...
а утверждение это не было опровергнуто, человек зайдет посмотрит на пост от господина proekt'а и начнет фигачить на каждом этаже козырьки противопожарные...
fame807 вне форума  
 
Непрочитано 25.10.2010, 10:21
#17
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
внутренний голос мне подсказывает, что открывания необходимы только с точки зрения нормального дымоудаления при пожаре.
из недействующего:
Цитата:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНиП
3.10. Когда дымоудаление из торговых залов и кладовых без естественного освещения проектируется через специальные шахты, следует предусматривать проемы, оборудованные дистанционным устройством открывания, и располагать их в верхней зоне помещений. Общая площадь таких проемов должна быть не менее 0,2 % площади этих помещений.
Может у вентиляционщиков есть на это какие-то нормы, самому бы очень хотелось узнать...
сержант вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2014, 12:57
#18
sashok4120


 
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 4


Уважаемые коллеги, можно ли использовать в качестве пожарной отсечки, в местах сопряжения перекрытия с конструкциями фасада такой узел?
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
вопрос.dwg (179.2 Кб, 5741 просмотров)
sashok4120 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2014, 17:56
#19
Perezz!!
Moderator

архитектор
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 3,587


Минвата должна заполнять всё пространство до стеклопакета, высота рассечки не менее 1,2м.
Изображения
Тип файла: jpg Scan10001.JPG (229.8 Кб, 3012 просмотров)
Perezz!! вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2016, 08:33
#20
nataliafox

Архитектор
 
Регистрация: 20.12.2011
Сообщений: 53


А где в российских номах написано как правильно отсекать этажи при витражной стене? достаточно ли сделать узел с минватой между перекрытием и витражом?
nataliafox вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Остекленные фасады и противопожарные нормы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Alucobond & противопожарные нормы nmr Прочее. Архитектура и строительство 22 28.02.2013 18:33
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно Дмитрий832 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 73 18.12.2010 22:55
Противопожарные нормы: установка решётки на общий балкон zenk Прочее. Архитектура и строительство 18 29.01.2008 00:08
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05